сообщение 29.11.2018, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.1.2013
Из: Россия Севастополь
Пользователь №: 176306



Добрый день! Я проектирую уже давно но дымоудаление по новой методике пришлось считать только сейчас, подскажите пожалуйста как считать удельную приведенную пожарную нагрузку для расчета удаления дыма из коридора!? Откуда можно ее узнать? Это из квартиры? А если на этаже не одна квартира а 4 и разных? Из одной считать или суммировать? Короче одни вопросы, Методика ВНИИПО ничего об этом не говорит и методика АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
иван_01
сообщение 29.11.2018, 11:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.1.2013
Из: Россия Севастополь
Пользователь №: 176306



Хочу конкретизировать вопрос, чтобы меня не посылали к приложению методики ВНИИПО по расчету пожарной нагрузки. Там есть конечно теплотворные способности материалов, но нет самого главного - количества в кг. откуда брать массу нагрузки, если даже технологи пожимают плечами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 29.11.2018, 12:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(иван_01 @ 29.11.2018, 12:13) *
Добрый день! Я проектирую уже давно но дымоудаление по новой методике пришлось считать только сейчас, подскажите пожалуйста как считать удельную приведенную пожарную нагрузку для расчета удаления дыма из коридора!? Откуда можно ее узнать? Это из квартиры? А если на этаже не одна квартира а 4 и разных? Из одной считать или суммировать? Короче одни вопросы, Методика ВНИИПО ничего об этом не говорит и методика АВОК

п. 7.1 СП 7.13130.2013:
Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

По поводу остальных вопросов есть справочник СИТИС-СПН-1. В нем есть таблица 1 и таблица 2, из которых можно взять плотность пожарной нагрузки (МДж/м2) и низшую теплоту сгорания (МДж/кг). Зная площадь квартиры можно вычислить килограммы пожарной нагрузки.
Посчитайте по самой большой и по самой маленькой квартире, сравните результаты, примите наибольший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
иван_01
сообщение 29.11.2018, 13:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.1.2013
Из: Россия Севастополь
Пользователь №: 176306



Большое спасибо keaton за ответ!!!! Только еще вопрос появился - какую плотность брать в расчет Среднее
значение или расчетное значение у них разница в два раза в значениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 29.11.2018, 14:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(иван_01 @ 29.11.2018, 14:41) *
Большое спасибо keaton за ответ!!!! Только еще вопрос появился - какую плотность брать в расчет Среднее
значение или расчетное значение у них разница в два раза в значениях?

Логичнее наверно, расчетную, но я беру среднюю. За собой повторять не призываю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 23.2.2020, 1:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Уважаемые коллеги. Делаю расчет дымоудаления из коридоров,смежных с горящим помещение. Офисное здание, выбрал помещение с максимальной пожарной нагрузкой (архив Qн=14,5Мдж/кг таб2 СИТИС СПН-1 Пожарная нагрузка. Справочник.). В формуле для расчета удельной приведенной пожарной нагрузки, нужно знать нагрузку в кг. Из таб1 беру расчетную плотность пожарной нагрузки 16800Мдж/м2 умножаю на площадь помещения 135м2 =2 268 000 Мдж. Полученное значение делю Qн=14,5Мдж/кг и получаю 156 413 кг пожарной нагрузки,почти 157т. Соответственно будут нереально космические расходы. Где ошибка и что делаю не так? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 23.2.2020, 1:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Уважаемые коллеги. Делаю расчет дымоудаления из коридоров,смежных с горящим помещение. Офисное здание, выбрал помещение с максимальной пожарной нагрузкой (архив Qн=14,5Мдж/кг таб2 СИТИС СПН-1 Пожарная нагрузка. Справочник.). В формуле для расчета удельной приведенной пожарной нагрузки, нужно знать нагрузку в кг. Из таб1 беру расчетную плотность пожарной нагрузки 16800Мдж/м2 умножаю на площадь помещения 135м2 =2 268 000 Мдж. Полученное значение делю Qн=14,5Мдж/кг и получаю 156 413 кг пожарной нагрузки,почти 157т. Соответственно будут нереально космические расходы. Где ошибка и что делаю не так? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.2.2020, 13:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Archi @ 23.2.2020, 1:08) *
...что делаю не так?

В 1-ю очередь Вы игнорируете Правила Форума и задаёте один и тот же вопрос в разных темах - уже было здесь. thumbdown.gif
Кроме того, Вы плюёте на ответы, уже данные Вам в той теме - т.е. вообще нет смысла вести с Вами диалог. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:37