IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений предприятий общественного питания

- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление складов
ISO
сообщение 19.4.2016, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Коллеги, добрый день! Развейте сомнения... Воздушно-отопительные агрегаты можно отнести к системе воздушного отопления или нет? Уже 3 дня мучаюсь.. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 19.4.2016, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 3.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11699



Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления.
Интересно, какие у вас варианты другие? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 19.4.2016, 10:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Вопрос собственно возник из-за необходимости обогреть склады категории В2. В СП прописано воздушное отопление, но размещать в складах само оборудование запрещено (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес). Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 19.4.2016, 14:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления.
Интересно, какие у вас варианты другие? rolleyes.gif

Согласен, затупил немного. конечно воздушное.
Нужно отопить склады категории В2. Вода исключается (не практикуется) Много электричества, т.к. склады на территории ГЭС. По нормам я уже понял, что электрическое нельзя в складах В1-В4.
IP электрических воздушно-отопительных агрегатов меньше требуемого IP54 (во всяком случае я не нашел). получается, остаются или инфракрасники или приточку для воздушного отопления на крыше городить?
Может еще какие идеи есть? Может где-нибудь лазейки в нормах, чтобы оставить электрическое в складах? Буду признателен любому совету!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2016, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 8425
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ISO @ 19.4.2016, 10:37) *
Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя?

Почему так решили?
Цитата
7.9.2 ...
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.

У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.

PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь?

Сообщение отредактировал ИОВ - 19.4.2016, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 19.4.2016, 14:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Цитата(ИОВ @ 19.4.2016, 14:20) *
Почему так решили?

У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.

PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь?



У Волкано электрических нет, У ВЕЗЫ тоже не нашел.. unsure.gif
К тому же, В СП сказано, что степень защиты электрооборудования (не только двигателя) должна быть IP54.
А в каталогах пишут IP защиты двигателя. А защита нагревательного элемента навряд ли потянет на IP54. Поищу еще..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 19.4.2016, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите вот эти может
http://www.atlant-pro.ru/seria_km1/p520_articleid/131
Степень защиты IP54

Когда то закладывали их обогреватели ВНУ для отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 19.4.2016, 16:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Цитата(vadimk @ 19.4.2016, 15:56) *
Посмотрите вот эти может
http://www.atlant-pro.ru/seria_km1/p520_articleid/131
Степень защиты IP54

Когда то закладывали их обогреватели ВНУ для отопления.


Спасибо! Вариант хороший, но дорогой. Один 6 кВт-тик стоит около 106 тыс.р. А их потребуется порядка 10 шт. Боюсь даже предлагать Заказчику rolleyes.gif
Видимо, остается инфракрасный обогрев..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 19.4.2016, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(ISO @ 19.4.2016, 14:18) *
Удивили, а к чему ещё их можно отнести кроме как к системе воздушного отопления.
Интересно, какие у вас варианты другие? rolleyes.gif

Согласен, затупил немного. конечно воздушное.
Нужно отопить склады категории В2. Вода исключается (не практикуется) Много электричества, т.к. склады на территории ГЭС. По нормам я уже понял, что электрическое нельзя в складах В1-В4.
IP электрических воздушно-отопительных агрегатов меньше требуемого IP54 (во всяком случае я не нашел). получается, остаются или инфракрасники или приточку для воздушного отопления на крыше городить?
Может еще какие идеи есть? Может где-нибудь лазейки в нормах, чтобы оставить электрическое в складах? Буду признателен любому совету!

А вы нагрейте воду для калориферов электричеством biggrin.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 19.4.2016, 17:07
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Цитата(Norb @ 19.4.2016, 16:54) *
А вы нагрейте воду для калориферов электричеством biggrin.gif rolleyes.gif


Придется ИТП городить с котлом, помещение выпрашивать.. Не.. не пойдет! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdowencko
сообщение 21.4.2016, 13:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 282967



Вы про завесы писали, они не вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISO
сообщение 21.4.2016, 19:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176073



Цитата(vdowencko @ 21.4.2016, 13:45) *
Вы про завесы писали, они не вариант?


Не вариант. Завесы - это завесы. Если их повесить в центре склада, то они уже превратятся в электрический прибор воздушного отопления.., а они запрещены biggrin.gif
После долгих раздумий решили поставить приточку на кровле (или у наружной стены.) работающую на 100% рециркуляцию, и небольшую сеть воздуховодов для равномерного воздушного отопления. Приточка с 2-мя электрокалориферами, с автоматикой получилась в 2 раза дешевле (366 т.р.) чем навороченные взрывозащищенные воздушно-отопительные агрегаты с IP54.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 26.2.2020, 11:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 19.4.2016, 14:20) *
Почему так решили?

У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.


Добрый день! Правильно я понимаю, что АВО с IP-54 в природе существуют только во взрывозащищенном исполнении? Хоть электрические, хоть водяные

Сообщение отредактировал Lalla - 26.2.2020, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2020, 8:31