Добрый день. Я ВКшник, проектируем жилые и общественные здания. В ИТП ставим циркуляционные насосы и повысительные на ГВС. Помогите разобраться с понятием статическое давление. Необходимо проверить требуется ли повысительный насос на летний период, просим у ОВ задание на давление в летний период. Они отвечают статика по ТУ. ОВ говорят что у них нет потерь давления по длине и при высоте подъема и они нам не дают, аргументируя это тем что статика везде на любой высоте в ИТП одинаковая, и надо смотреть по ТУ. Правильно ли это или меня вводят в заблуждение. С трудом вериться, у ВКшников не так.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 6:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845
|
Статическое давление - это разность давлений (абсолютных) измеряемой среды и атмосферного воздуха. Водействие среды на стенки трубы. То есть то давление, которое обычно и понимают под словом "давление". Если среда движется, то в направлении движения к статическому давлению добавляется воздействие от динамики движения, которое назвают динамическим давлением или динамическим напором. Вместе статическое давление+динамический напор=полное давление. По динамическому напору, измеряемому с помощью специальных средств, определяют скорость и расход среды. Извините, если выразился немного косноязычно..
|
|
|
|
|
13.2.2017, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(SergeiB @ 13.2.2017, 7:09) Статическое давление - это разность давлений (абсолютных) измеряемой среды и атмосферного воздуха. Водействие среды на стенки трубы. То есть то давление, которое обычно и понимают под словом "давление". Если среда движется, то в направлении движения к статическому давлению добавляется воздействие от динамики движения, которое назвают динамическим давлением или динамическим напором. Вместе статическое давление+динамический напор=полное давление. По динамическому напору, измеряемому с помощью специальных средств, определяют скорость и расход среды. Извините, если выразился немного косноязычно.. Нет, это мне все понятно. Непонятно одно - оно на разных отметках одинаковое, в ИТП например? Мы считаем хатит ли нам давление на летний период и просим давление у ОВ, нам говорят смотрите ТУ. Ну неужели на статическое давление не влияет высота подъема, потери по длине, в задвижках....??? Бывают дома где этого давления хватает в притык и даже один метр недостающий сделает погоду.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845
|
Безусловно, перепады по высоте изменяют давление во всех случаях. А местные сопротивления уменьшают давление движущейся среды после этих сопротивлений.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(SergeiB @ 13.2.2017, 7:42) Безусловно, перепады по высоте изменяют давление во всех случаях. А местные сопротивления уменьшают давление движущейся среды после этих сопротивлений. Ну вот. А нам говорят что от точки подключения и в ИТП оно одинаковое. У вас ОВ выдает задание ВК с давлением летний период (статическое) или по ТУ берут?
|
|
|
|
|
13.2.2017, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011
|
Цитата(Инженер ОВК @ 13.2.2017, 6:26) Нет, это мне все понятно. Непонятно одно - оно на разных отметках одинаковое, в ИТП например? Мы считаем хатит ли нам давление на летний период и просим давление у ОВ, нам говорят смотрите ТУ. Ну неужели на статическое давление не влияет высота подъема, потери по длине, в задвижках....??? Бывают дома где этого давления хватает в притык и даже один метр недостающий сделает погоду. зачем вы лезете в системы ОВ?! сейчас чаще всего независимая схема присоединения систем отопления + в любом случае независимые насосы. Вам нужно статическое давление на вводе в ИТП, а оно дано в ТУ. Летом система отопления вообще не работает - какие данные вы хотите от ОВ.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Система ГВС - открытая, что ли?
|
|
|
|
|
13.2.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(elessar @ 13.2.2017, 11:14) зачем вы лезете в системы ОВ?! сейчас чаще всего независимая схема присоединения систем отопления + в любом случае независимые насосы. Вам нужно статическое давление на вводе в ИТП, а оно дано в ТУ. Летом система отопления вообще не работает - какие данные вы хотите от ОВ. Мне необходимо давление на летний период, по открытой схеме ГВС. Надо посмотреть хватает ли мне давления из открытой теплосети летом для ГВС
|
|
|
|
|
13.2.2017, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Статическое давление в сети - это давление в сети при выключенных насосах на станции, при работающем насосе подпитки. Указывается в ТУ и оно общее для всего дома (ИТП). Практически (с допустимой точностью) можно определить, закрыв задвижку на подаче. Летом и зимой оно не должно меняться, т.к. насосы подпитки на источнике не перестраиваются. Летом подача много меньше и условия смешения - соответственно.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865
|
Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 12:52) Статическое давление в сети - это давление в сети при выключенных насосах на станции, при работающем насосе подпитки. Указывается в ТУ и оно общее для всего дома (ИТП). Практически (с допустимой точностью) можно определить, закрыв задвижку на подаче. Летом и зимой оно не должно меняться, т.к. насосы подпитки на источнике не перестраиваются. Летом подача много меньше и условия смешения - соответственно. То есть правильно я поняла - никаких заданий от ОВ не ждем, пока они просчитают потери высоту подъема, а берем согласно ТУ статическое давление и смотрим хватает ли его для требуемого давления ГВС?
|
|
|
|
|
13.2.2017, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Да, если верите в объективность ТУ, ... а то бывает. Я бы подстраховался замером. Иногда сеть много ниже уровня ИТП и это тоже нужно учесть. Сетевики дают для сети.
|
|
|
|
|
|