Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотник Ls Ig5a не перезапускается
vladislav_lb
сообщение 12.12.2018, 0:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352790



Доброго дня форумчане!
На кондиционере установлен 3-ёх фазный асинхронный движок приточного вентилятора, мощностью 5 kW.
Были кратковременные провалы напряжения/дёрганья по всему зданию, в результате это отразилось на частотнике, который не смог самоперезапуститься, и выдал ошибку: out. Пришлось вручную сбрасывать ошибку, и только тогда вентилятор кондишки запустился.

Можно как-то вылечить это дело параметрами частотника? Или тут встроена защита в частотнике на кратковременные скачки/провалы напряжения?

Если требуется доп. информация параметров движка и установок частотника, то будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.12.2018, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



По вашему ПЧ надо смотреть мануал, во многих ПЧ есть параметры повторного пуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladislav_lb
сообщение 12.12.2018, 22:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352790



Цитата(Pawel @ 12.12.2018, 15:58) *
По вашему ПЧ надо смотреть мануал, во многих ПЧ есть параметры повторного пуска.

Доброго вечера!

[Автоматический
запуск при появлении
напряжения питания] H20 = 1
-----
[Запуск
после сброса
ошибки] H21= 1
-----
[Старт на
вращающийся
двигатель]
H22 тут нужно битами выставлять, ничего не трогал в этом параметре.
Пожалуйста, можно как-то объяснить как понять, какие параметры выставляются этими так называемыми "палками/битами"?



Сообщение отредактировал vladislav_lb - 12.12.2018, 22:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.png ( 69,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ____.png ( 81,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladislav_lb
сообщение 13.12.2018, 19:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352790



Как можно битами выставить параметры, их тут целых 15 вариантов. А какой правильнее выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladislav_lb
сообщение 14.12.2018, 21:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352790



Есть какие-то соображения, что из параметров стоит внимательней проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 15.12.2018, 21:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(vladislav_lb @ 14.12.2018, 22:21) *
Есть какие-то соображения, что из параметров стоит внимательней проверить?

Обратитесь к справке по формированию десятичного числа в двоичной системе. и все встанет на места.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladislav_lb
сообщение 16.12.2018, 23:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352790



Цитата(mr_Frodo64 @ 15.12.2018, 20:01) *
Обратитесь к справке по формированию десятичного числа в двоичной системе. и все встанет на места.

Примите мою Благодарность. Всё оказалось проще пареной репы. Поменяв битами, теперь всё встало на свои места! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2018, 23:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(vladislav_lb @ 17.12.2018, 0:36) *
Примите мою Благодарность. Всё оказалось проще пареной репы. Поменяв битами, теперь всё встало на свои места! Спасибо.

Всё когда-то впервые...
Пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения