Для ГРПШ, установленных на территории предприятия охранная зона в радиусе 10 м требуется или нет?
|
|
|
|
|
30.10.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001
|
Охранная зона нужна, огораживать не нужно. Делаем именно так!
|
|
|
|
|
31.10.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(Чинный @ 30.10.2013, 15:48) Охранная зона нужна, огораживать не нужно. Делаем именно так! ГРУ в зале, ПШГР на территории огораживаются. Охранная зона газопровода 1 м от середины трубы в обе стороны (огораживать, конечно, не нужно).
|
|
|
|
|
31.10.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288
|
Господе, почему по одному метру-то???
"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"
Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны. Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет. Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(stessi @ 31.10.2013, 13:50) Господе, почему по одному метру-то???
"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"
Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны. Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет. Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать. Когда газопровод лежит на тех же опорах, что и теплотрасса, то 2 м это круто.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892
|
Не путайте охранную зону газопроводов с нормативными расстояниями.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
|
Жесть тут народ все в кучу по сваливал! Если говорить о охранной зоне газопровода и ГРПШ, то есть только один документ: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 - "Правила охраны газораспределительных сетей" а именно по сути вопроса: вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; Как и stessi, пробовал бодаться с экспертами и технадзором по этим зонам, ничего не получилось, охранные зоны соблюдать и указывать необходимо!
|
|
|
|
|
2.4.2014, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120
|
Коллеги, подскажите.
Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую. Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.
Подскажите, это так?
|
|
|
|
|
2.4.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Цитата(tedom @ 2.4.2014, 11:46) Коллеги, подскажите.
Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую. Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.
Подскажите, это так? а почему 2 в одну и 3 в другую сделали?
|
|
|
|
|
2.4.2014, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120
|
Согласно Постановлению Правительства РФ №878 для газорпаспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трассы полиэтиленового газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907
|
Цитата(tedom @ 2.4.2014, 9:46) Коллеги, подскажите.
Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую. Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.
Подскажите, это так? Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120
|
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 11:02) Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!! четсно признаться, не понял вопроса. полиэтиленовый газопровод, давление в трубопроводе - 2 кПа, что смущает?
|
|
|
|
|
2.4.2014, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232
|
Постановлению Правительства РФ №878 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
Медный провод спутник используется для межпоселковых газопроводов. Так как вы вмдимо проектировали газопровод без провода спутника замечание эксперта было вполне обоснованным. В этом случае охранная зона определяется согласно пункта 7.а.
По определению материала трубы. Обычно есть в ТУ "при выборе материала труб газопровода максимально использовать ПЭ" или другая подобная фраза. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы п. 5.2.4
также можете в СП 42-101 посмотреть
Во внутрянке про ПЭ не найдёте вобще поскольку не используется.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120
|
в том-то и дело, что с проводом-спутником
|
|
|
|
|
2.4.2014, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232
|
Если с проводом спутником - сошлитесь на пункт 7.б 878 постановления в ответе на замечание эксперта. В случае несогласия эксперта - потребуйте в замечании указать конкретный пункт и название нормативного документа согласно которому делается замечание. Вобще-то это и так должно было быть в замечании.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907
|
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 12:02) Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!! вопрос таков!!! какими нормативными док-ми Вы пользовались при выборе ПЭ на наружку:_"Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление." Лично мне это оч интересно, для облегчения финансовой нагрузки проекта и удобства+скорость его монтажа. еще раз, Спасибо !!!
|
|
|
|
|
3.4.2014, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
|
Наружка не есть надземка.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
|
На вопрос автора уже сполна ответили выше, подытожу: если применяете при проектировании подземного ПЭ газопровода "провод-спутник" (что не обязательно), то охранная зона составит 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной. Если не применяете - то по 2 метра с каждой стороны.....
|
|
|
|
|
3.4.2014, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Цитата(tedom @ 2.4.2014, 15:46) в том-то и дело, что с проводом-спутником Может провод-спутник алюминиевый у Вас в проекте?
|
|
|
|
|
3.4.2014, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
|
Цитата(tedom @ 2.4.2014, 13:46) в том-то и дело, что с проводом-спутником Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Проектировал подземный газопровод из полиэтиленовых труб, только среднее давление было, использовал для обозначения трассы алюминиевый провод АПВ-4. В проекте указал охранную зону этого газопровода по 2 м в каждую сторону. Проект проходил гос. экспертизу. Вопросов по этому поводу не возникло. Возможно Вы тоже использовали провод алюминиевый а охранную зону сделали как для медного и у экспертизы возник вопрос. Хотя по сути какая разница медный он или алюминиевый? Цитата(defuser @ 3.4.2014, 12:07) Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю. Возможно и по этой причине. Земли вообще в Москве дорогие поэтому эксперты цепляются. Вообще эксперты в замечаниях должны ссылаться на нормы, а не быть голословными.
|
|
|
|
|
27.5.2014, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
28.5.2014, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
|
Цитата(Simon_89 @ 27.5.2014, 22:20) Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки??? Газопровод I-а категории - газопровод высокого давления свыше 1,2 МПа... Подпадает под СНиП 2.05.06-85 - Магистральные газопроводы. Уточните пожалуйста точное давление и диаметр, надземный или подземный газопровод??!
|
|
|
|
|
28.5.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409
|
Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная
Сообщение отредактировал Simon_89 - 28.5.2014, 8:22
|
|
|
|
|
28.5.2014, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
|
Цитата(Simon_89 @ 28.5.2014, 9:18) Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная Значит пользуйтесь таблицей 4 СНиП Магистральные газопроводы. Если Ду1000-1200 то п.1 таблицы: до границ населенных пунктов от газопровода - 300 метров! Есть возможность уменьшить это расстояние на 50%....
|
|
|
|
|
28.5.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409
|
И ещё раз спасибо ! очень помогли))))))!!!!
|
|
|
|
|
29.5.2014, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710
|
Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?
|
|
|
|
|
29.5.2014, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
|
Цитата(Atlet @ 29.5.2014, 15:01) Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления? Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....
|
|
|
|
|
2.6.2014, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710
|
Цитата(Ivan Yur'evich @ 29.5.2014, 17:27) Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет.... Понятно.Спасибо.
|
|
|
|
|
10.6.2014, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236358
|
Подскажите, пожалуйста, провожу кадастровые работы по установлению охранной зоны. Газопровод надземный внутрипоселковый низкого давления, улицы узкие, поэтому газовщики проложили трубы во многих случаях по стенам домов. Если установить по 2 м. от оси, то собственники домов вряд ли смогут поставить их на кадастровый учет. В 878 Постановлении ничего по этому поводу не нашел. Что делать?
Сообщение отредактировал Али Исмаилов - 10.6.2014, 11:47
|
|
|
|