> Реле потока
cpt
сообщение 4.12.2019, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Добрый день.
Подскажите марку или производителя реле потока жидкости для труб большого диаметра.
Необходимо установить реле потока на чиллер, подводящие трубы DN200 и DN250. Для DN200 нашёл варианты реле потока лепесткового типа, а вот на DN250 ничего найти не могу.
Реле лепесткового типа для таких диаметров труб вообще существуют? Или зажать локально трубу с DN250 до DN200?
Как вариант можно сделать байпасную линию и туда установить датчик потока, врезку входа в байпас сделать по принципу трубки Пито?
Точного измерения ведь не требуется нужен сам факт наличия потока?

Сообщение отредактировал cpt - 4.12.2019, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 4.12.2019, 14:01
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(cpt @ 4.12.2019, 17:48) *
Добрый день.
Подскажите марку или производителя реле потока жидкости для труб большого диаметра.
Необходимо установить реле потока на чиллер, подводящие трубы DN200 и DN250. Для DN200 нашёл варианты реле потока лепесткового типа, а вот на DN250 ничего найти не могу.
Реле лепесткового типа для таких диаметров труб вообще существуют? Или зажать локально трубу с DN250 до DN200?
Как вариант можно сделать байпасную линию и туда установить датчик потока, врезку входа в байпас сделать по принципу трубки Пито?
Точного измерения ведь не требуется нужен сам факт наличия потока?

Вы реально думаете, что поток в трубе DN250 будет обтекать Ваш датчик для трубы DN200 и датчик не сработает?
Или Вам нужно соблюсти формальность цифр для проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.12.2019, 14:24
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вообще говоря, на (к примеру) Дайкиновских чиллерах реле хоть и лепесткового типа, но тарирован под расход и при меньшем просто не сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 4.12.2019, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я не знаю насколько точно должна работать данная автоматика.
Если диаметр нужно соблюдать именно доя точности измерений тогда я пойду делать прямые участки и ставить соответствующий типоразмер датчика, что бы не было претензий о не правильной установке.
Если достаточно показать факт расхода (по сути я думаю он и нужен) то можно поставить любой датчик для 200 трубы.

Помнится приходилось ставить накладной ультразвуковой расходомер для сравнения показаний с имеющимся, так там пока не нашёл место с идеальной установкой и прямыми участками показывал он что угодно кроме расхода.

Сообщение отредактировал cpt - 4.12.2019, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.12.2019, 16:43
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я писал о таких например. Грамотный техотдел, по увеличению диаметра могут точно подсказать и подобрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 5.12.2019, 2:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:57