> Acs800-02-140., Не слушается задания (аналоговый сигнал).
sergei81
сообщение 21.6.2018, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Привет форумчане!!! Такая проблемка: получив заявку о непонятном поведении частотника, пришли и увидели, что рабочая частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток и значении задания в 11 мА. При изменении задания как в большую сторону, так и в меньшую ничего не происходило. Какие будут мысли по решению данной задачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.6.2018, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Проверьте, возможно у вас активирована фиксированная скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 21.6.2018, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



На сколько нам известно при фиксированной скорости задание невозможно менять, а мы задание меняли, но при этом повторюсь никакой реакции на приводе. Есть мысля грешить на плату RMIO. Сейчас ПЧ очень горячий, может как-то сказалось на "мозги".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.6.2018, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если активирована фиксированная скорость и меняем задание с AI, то на дисплее ПЧ задание будет меняться.
P.S. Был похожий случай, у заказчика было настроено задание через AI, после нескольких лет работы он решил повесить на DI6 термистор, на который была настроена активация фикс. скорости. После чего, изменяя задание через AI и видя на панели ПЧ, что задание изменяется, фактическая скорость была постоянна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 21.6.2018, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Только что на стенде произвели данные манипуляции, при активированной фиксированной задание не меняется. Дело в том, что данное оборудование обслуживаем вдвоём с напарником, никто не имеет к нему доступ и мы с ним ничего не делали. До вчерашнего дня всё работало как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 21.6.2018, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Это не может быть ограничением по перегреву?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.6.2018, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Ошибок или аварийных сообщений нет?

Цитата(sergei81 @ 21.6.2018, 9:39) *
...частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток...
ПЧ работает на максимальном токе на 33 Гц?

Можете снять параметры ПЧ (DW или DWL) при работающем ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 21.6.2018, 14:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Сейчас ходили на ПЧ. И о ЧУДО!!! Рабочая частота соответствует заданию, на тот момент 23 Гц при 9 мА. Попросили оператора АСУ выставить максимальное задание вручную,частота поднялась до 48 Гц при задании 18 мА (у нас до 60 Гц ограничение) упёрся таки в максимальный ток. Вернули опять задание от датчика, упали задание и частота. Вчера висело предупреждение 4310 и ПЧ был горячее на прикосновение, сегодня предупреждения нет и сам ПЧ явно подостыл. В первый раз наблюдаем такую картину, на других ПЧ предупреждение когда висело такой проблемы не наблюдалось))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 22.6.2018, 9:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



А какой у вас предел по току забит в параметре 20.03?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 3.7.2018, 9:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



20.03 198A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:27