> давление гидроиспытаний прямой и обратной теплосети
GVD1957
сообщение 19.7.2017, 14:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2011
Пользователь №: 107823



Работать по эксплуатации магистральных и внутриквартальных теплосетей начал недавно. Телосетям уже около 30 лет. При изучении вопроса гидроиспытаний и всякой НТД, где упоминается данный вопрос (в частности "Типову инструкцию по техническому освидетельствованию систмем таплоснабжения ...РД 153-34.0-20.522-99") прочитал, что "...п 7.4 Подающие и обратные трубопроводы тепловых сетей должны испытываться раздельно." В имеющейся в наличии проектной документации на теплосети ответа на этот вопрос не нашел. Можно ли считать , что что данное требование было обязательным (может быть кто-то подскажет источник) ко всем теплосетям при проектировании во времена СССР, или оно было индивидульным требованием к"конкретному" проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GVD1957
сообщение 19.7.2017, 15:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2011
Пользователь №: 107823



Перечитав собственное сообщение-решил дать дополнительно: речь идет о величине Рги для прямой и обратной "ниток". (магистральные-Ду800, внутриквартальные-от Ду80 до Ду400). Прокладка-магистральные-часть «наружка», часть подземная в непроходных каналах; внутриквартальные-подземная в непроходных каналах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.7.2017, 21:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Очень невнимательно перечитывали, очень... "Систмемы таплоснабжения" - это звучит, неожиданно конечно, но звучит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 9.8.2017, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



На прямой линии давление выше рабочее, поэтому и испытание давлением выше должно быть. На практике у нас наружку давят 16 АТМ, часто рвут, ищут щель и снова. Здания опрессовывают на 6 АТМ, потом дают рабочее давление на Т1 = 6АТМ... какой смысл? Должно быть рабочее 5, опрессовка на 6. А по наружке рабочее 8-10, опрессовка 9,6-12 АТМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:45