Добрый день, уважаемые специалисты АВОК!
Столкнулся с проблемой при согласовании ИТП в ТСО.
При двухступенчатой смешанной схеме ТСО требует установить шайбу на вводе в тепловой пункт для ограничения расхода. Но в системе присутствует существующий элеватор с соплом, потери на котором неизвестны. По расчету СП минимальный напор перед элеватором составляет 27 м.
Подскажите пожалуйста можно увязать пьезометрический график в таком случае?
Во вложении схема и пьезометр.
Вот такие замечания от ТСО
1. Отсутствует ограничение максимального расхода на вводе при подключении теплообменников ГВС по смешанной схеме, что противоречит СП 41-101-95.
2. Дать пояснения с расчетами, как и чем обеспечивается перепад давления перед элеватором достаточный для поддержания постоянства расхода в системе отопления. В схеме не обеспечен перепад перед элеватором достаточный для поддержания постоянства расхода в системе отопления.
Сообщение отредактировал EdwardKaznin - 29.10.2021, 9:49