Доброго времени суток! Возможно такую тему поднимали,но я не нашла ничего(
У меня есть два противопожарных резервуара, расчитанных на тушение склада,полностью заглубленные,расположенные под парковкой автомобилей(возможно ли это вообще?). Объем их 324куба каждый( 2шт из-за сейсмики). Расход на пожар получается :2х5л/с(внутр.)+20л/с(наруж)=30л/с=108куб.м/ч.планируется строительство тупиковой ветки от них(дина меньше 200м,около 90м),с установкой на ней двух гидрантов.
Вопрос мой вот в чем: строительство насосной станции не возможно, могу ли я использовать погружные горизонтальные насосы в кожухах охлаждения для выполнения уелей пожаротушения? И тут дальше возникает вопрос с рабочими и рещервными насосами: по п.10.7 сп 31.13330 количество напорных линий должно быть не менее 2х( у меня IIкатегория по прим.1п.4.1 сп 8.13130), соответственно мне нужно ставить два рабочих насоса, по одному в каждый резервуар, тогда возникает еще один вопрос: как быть с резервными ?? По табл.23 сп 31.13330 у меня должен быть один,но тогда он будет лишь в одном из резервуаров, а как быть со вторым?? Нужно тогда и в него ставить резервный? Получается надо 4насоса на один случай из ста,что случится пожар(((никак нельзя уменьшить это количество?(
Прилагаю схему(простите что так коряво от руки)чтоб хоть как то иметь представление. Шкаф управления мне предложили красный пожарный.не заржавеют ли эти насосы пока будут дожидаться пожара?Заранее благодарю,и жду Вашего вердикта