> утеплитель на ДЕ 10/14, марка утеплителя на боковые стенки.
swytoy
сообщение 22.3.2017, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



Рябят кто подскажет каким утеплителем можно утеплить стенку боковую на ДЕ10/14. Разобрали обшивку на нижнем боробане потекла трубка и стенка была изолирована утеплителем с прослойкой асбеста.. Вот а какая марка не знаю что посоветуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.3.2017, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У котла ДЕ четыре стенки и каждая утепляется по своему. Надо смотреть заводские чертежи. Вот вам ссылка, найдете свой котел, найдете и изоляцию: http://dkwr.ru/kotlyde.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 27.3.2017, 6:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Если у вас ряд труб разряженый, то огнеупорный кирпич м/у утеплителем и трубами нужен, либо плиты (можно как вариант муллитокремнеземистые, желательно побольше плотностью, чтобы дольше простояли и не рассыпались). Вместо асбеста муллитокремнеземистый картон подойдет. получается послойно: трубы/картон/кирпич/утеплитель. Если ряд труб плотный, то просто картон и утеплитель. Этого хватит. утеплитель можно посмотреть на температуру градусов 800-900.

Цитата(Галиев @ 22.3.2017, 20:38) *
У котла ДЕ четыре стенки и каждая утепляется по своему. Надо смотреть заводские чертежи. Вот вам ссылка, найдете свой котел, найдете и изоляцию: http://dkwr.ru/kotlyde.html

Уже по всей стране чертежи бийска разошлись)))

Сообщение отредактировал Nasdac - 27.3.2017, 6:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения