> АПТ на этаже со сводчатыми потолками, АПТ пространства со сводчатыми потолками
EKATERINA2206
сообщение 15.5.2020, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.8.2019
Пользователь №: 364166



Добрый день! Есть объект высота в 2 этажа , один подземный второй надземный. На втором этаже все пространство потолка представляет собой купольные своды. Запроектировать магистрали АПТ нет возможности по стандартным схемам. Предлагается провести кольцо основных магистралей по потолком нижнего этажа , а на второй этаж выходить по колоннам спринклерными лучами d 25мм (нижний этаж питаем тоже от нее). Таким образом получается нижняя разводка те магистраль внизу , а лучи высотой 2.5 метра поднимаются от пола проходят по своду примерно 0.5 м и далее устанавливается спринклер. В нормах запрета вроде нет. Как считаете такая схема жизнеспособна и какие нюансы могут быть? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.5.2020, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Есть требования к зданиям со скатной кровлей.
Б.м. и СТУ нужны в данном случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EKATERINA2206
сообщение 15.5.2020, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.8.2019
Пользователь №: 364166



В СТУ прописали только необходимость проектирования системы АПТ, а по поводу конструкции ее естественно рекомендаций нет для таких потолков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.5.2020, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Нюанс - архитектор вас распнет, когда узнает о куче стояков АПТ поднимающихся с нижнего этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EKATERINA2206
сообщение 15.5.2020, 12:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.8.2019
Пользователь №: 364166



Они к этому готовы, тк своды трогать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.5.2020, 13:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(EKATERINA2206 @ 15.5.2020, 13:12) *
В СТУ прописали только необходимость проектирования системы АПТ, а по поводу конструкции ее естественно рекомендаций нет для таких потолков.

bang.gif
заказчик - шляпа. извините...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.5.2020, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(EKATERINA2206 @ 15.5.2020, 11:39) *
Добрый день! Есть объект высота в 2 этажа , один подземный второй надземный. На втором этаже все пространство потолка представляет собой купольные своды. Запроектировать магистрали АПТ нет возможности по стандартным схемам. Предлагается провести кольцо основных магистралей по потолком нижнего этажа , а на второй этаж выходить по колоннам спринклерными лучами d 25мм (нижний этаж питаем тоже от нее). Таким образом получается нижняя разводка те магистраль внизу , а лучи высотой 2.5 метра поднимаются от пола проходят по своду примерно 0.5 м и далее устанавливается спринклер. В нормах запрета вроде нет. Как считаете такая схема жизнеспособна и какие нюансы могут быть? Спасибо.

А какая глубина свода? Ведь существуют настенные спринклеры с увеличенной дальностью орошения.
Если разрез с размерами покажете, будет понятнее.

Сообщение отредактировал BTS - 15.5.2020, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.5.2020, 17:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(BTS @ 15.5.2020, 15:35) *
А какая глубина свода? Ведь существуют настенные спринклеры с увеличенной дальностью орошения.
Если разрез с размерами покажете, будет понятнее.

есть и скрытого монтажа. но если бы габариты (радиус) свода были небольшие, то и темы, думаю, не было...
интересно функциональное назначение купольного здания, которому по СТУ потребовалось АУПТ. Навскидку, приходит только - религиозные здания, да планетарии-обсерватории и элеваторы.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 15.5.2020, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения