Анна-Мария
сообщение 13.4.2018, 17:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335555



[color="#000000"][/color][size="2"][/size][font="Arial Black"][/font] Добрый вечер! Прошу напомнить, в каком нормативе содержится запрет на подключение к газопроводу низкого давления бытовых потребителей? Знаю, что нельзя, а вот где прописано-не найду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.4.2018, 20:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Ещё раз спроси
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 14.4.2018, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Нет такого запрета. Больше чем полстраны сжигают именно газ низкого давления. Получай ТУ, находи проектировщиков, монтажников и наладчиков, работающих с газом и вперёд! Кстати, котельную какой мощности вы хотите построить?

Сообщение отредактировал WRybkin - 14.4.2018, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.4.2018, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Анна-Мария @ 13.4.2018, 17:46) *
[color="#000000"][/color][size="2"][/size][font="Arial Black"][/font] Добрый вечер! Прошу напомнить, в каком нормативе содержится запрет на подключение к газопроводу низкого давления бытовых потребителей? Знаю, что нельзя, а вот где прописано-не найду!

Видимо, или не знаете, что зя (можно), либо, что-то напутали (скорее всего). Все жилые дома подключены к сетям низкого (около 150 мм.в.ст.) давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна-Мария
сообщение 14.4.2018, 14:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335555



Очень жаль, что на Форуме так немного информированных специалистов.Нельзя однозначно подключать бытовых потребителей к газопроводу низкого давления, идущего к котельной, хотя бы потому, что недопустимы скачки давления газа перед котлами. А это неизбежно, если бытовыми потребителями является жилая застройка с частными домовладениями: сезонные колебания давления газа небезразличны для работы котлов даже с качественной автоматикой. Хотелось бы знать мнение г-на под ником Gaspar.

Добрый день всем! Лишь сейчас поняла, что некорректно сформулировала вопрос. Речь, конечно, шла о недопустимости подключения бытовых потребителей к газопроводу, идущему к котельной! В данном случае, мощностью 1.5 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2018, 16:52
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Анна-Мария @ 13.4.2018, 17:46) *
Прошу напомнить, в каком нормативе содержится запрет на подключение к газопроводу низкого давления бытовых потребителей? Знаю, что нельзя, а вот где прописано-не найду!

Косвенно, был здесь, например:

СНиП II-35-76
Цитата
(Измененная редакция, Изм. № 1)

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО

11.55. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов (ГРП).
11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1,15 к расчетному расходу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.4.2018, 19:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Анна-Мария @ 14.4.2018, 13:28) *
Очень жаль, что на Форуме так немного информированных специалистов.Нельзя однозначно подключать бытовых потребителей к газопроводу низкого давления, идущего к котельной, хотя бы потому, что недопустимы скачки давления газа перед котлами. А это неизбежно, если бытовыми потребителями является жилая застройка с частными домовладениями: сезонные колебания давления газа небезразличны для работы котлов даже с качественной автоматикой. Хотелось бы знать мнение г-на под ником Gaspar.

Добрый день всем! Лишь сейчас поняла, что некорректно сформулировала вопрос. Речь, конечно, шла о недопустимости подключения бытовых потребителей к газопроводу, идущему к котельной! В данном случае, мощностью 1.5 МВт.


Прямого запрета нет, если на выходе из ШРП давление не более 2,5 кПа, Но ситуация неоднозначная. Если в котельной установлены например современные конденсационные газовые котлы (напольные, из каскадом- настенные), то такие котлы прекрасно себя чувствуют при скачках давления и при его снижении до значений 1-1,5 кПа. Но в вопросе - много неизвестных.
Первое - какое давление газа на выходе из ГРП (ГРПШ) фактическое и если есть информация - что было предусмотрено в проекте. Диаметр и протяжённость газопровода
Второе - тип котлов, горелок в котельной?
Третье - был ли предусмотрен диаметр газопровода изначально под подключение сторонних потребителей.
Четвертое - какое количество жилья подключается?
Пятое - подача газа для "жилья" - только на цели пищеприготовления или ещё и отопление?
Шестое - скачки давления нежелательны для отдельных регуляторов давления, которые могут захлопываться. Что за регуляторы в ГРП установлены?



Цитата(tiptop @ 14.4.2018, 15:52) *
Косвенно, был здесь, например:

СНиП II-35-76

Где же здесь запрет? Да и упомянутый норматив уже как пятилетку не действует.

Недавно подключили к городской сети низкого давления котельную гостиницы с двумя напольными конденсационными котлами Ди Дитрих, 660 кВт каждый. Сезон прошёл, полёт нормальный.

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.4.2018, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.4.2018, 20:22
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GASPAR @ 15.4.2018, 19:46) *
Где же здесь запрет?

Там оборудование ГРУ или ГРП выбирается как бы только для расхода котельной.

Цитата(GASPAR @ 15.4.2018, 19:46) *
Да и упомянутый норматив уже как пятилетку не действует.

Ну так я и написАл "был". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.4.2018, 21:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(tiptop @ 15.4.2018, 19:22) *
Там оборудование ГРУ или ГРП выбирается как бы только для расхода котельной.


У аскера в вопросе не фигурирует ГРУ. Что касается ГРП - никто не запрещает его пропускную способность предусмотреть и на весь квартал - как жилые дома, так и ком-быт, котельные. Потому , если чётко по вопросу - запрета d нормативах[ нет, но в вопросе полно неизвестных

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.4.2018, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:46