> Как правильно расположить датчик температуры воздуха для автоматики отопления?, В доме имеется система KNX, но нет панелей с датчиками температуры.
OMORION
сообщение 22.12.2018, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Всем, привет!
Коллеги, есть загородный дом с EIB/KNX (пока еще проект). Дизайн-проектом заложены выключатели с возвратным механизмом в виде тумблеров. Никаких сенсорных панелей с датчиками температуры не предвидится. Требуется автоматизировать систему отопления. Подскажите, как лучше поступить? Есть идея воткнуть датчики на вытяжках вентиляции в каждой комнате, погрешность как-нибудь устранить поправками.... Или биться за отдельно стоящие датчики на стене, но дизайн у большинства датчиков не подходит....Кто как решал такие задачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 23.12.2018, 22:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



ставите zennio quad за выключатели или в щите, к ним подключаете температурные датчики NTC 6,8 (можно маленькие копеечные), которые доступными колхозными методами интегрируете в рамки выключателей, чтобы сенсор торчал наружу. И получаете в одном KNX девайсе термостаты для 4-х помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.12.2018, 10:06
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



с вентиляцией могут быть проблемы - выключили, опрокинулась, батарея перегрела и т.д.
датчик д.б. в рабочей зоне, защищен от прямых солнечных лучей, защищен от ИК-излучения и от конвективного потока отопительного прибора и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 27.12.2018, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Большое спасибо за идею и консультацию! Попробую встроить датчик в подрозетник и сделать лазером дырочки в накладке выключателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:26