Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура приточного воздуха, Вопрос
BelaZ
сообщение 18.5.2021, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 258882



Доброго времени суток! Пришло замечание от заказчика: предоставить расчёт температуры приточного воздуха в системе воздушного отопления от приточного агрегата (по уравнению воздушно-теплового баланса Qобор+Qпр=Qтп+Qуд), может кто помочь расшифровать эту формулу? Или указать в каком СП она сидит?

До этого приточку подбирал по формуле: =0.2777778*(объем, м3/ч)*1.2*1.005*дельта t
Внутреннюю температуру брал выше пока она не перекроет потери через огр. конструкции. Может кто помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 18.5.2021, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3397
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Есть всякие проги для расчета отопления и теплопотерь. Ну, например "TEREMOK", или "ProClim" от Swegon (тут кто чето больше любит). Тогда и будет понятно сколько киловатиев тепла нужно впихнуть с приточным воздухом.
Эээ... приточного? Или у Вас все-таки рециркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2021, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vsklokoch @ 18.5.2021, 17:30) *
Есть всякие проги для расчета отопления и теплопотерь.

По-моему, программами расчёта можно и нужно пользоваться только при наличии знаний что/откуда/куда/зачем/почему. Пост ТС вызывает сомнения в понимании расчёта.

Цитата(BelaZ @ 18.5.2021, 14:54) *
Доброго времени суток! Пришло замечание от заказчика: предоставить расчёт температуры приточного воздуха в системе воздушного отопления от приточного агрегата (по уравнению воздушно-теплового баланса Qобор+Qпр=Qтп+Qуд), может кто помочь расшифровать эту формулу? Или указать в каком СП она сидит?

До этого приточку подбирал по формуле: =0.2777778*(объем, м3/ч)*1.2*1.005*дельта t
Внутреннюю температуру брал выше пока она не перекроет потери через огр. конструкции. Может кто помочь?

Не понятно пока, что у Вас - приточная установка или ВОА (воздушно-отопительный агрегат).
Предположу:
- в левой части уравнения сумма поступающего в помещение тепла от оборудования и с приточным воздухом. Вероятно, в помещении есть оборудование, выделяющее тепло.
- в правой части сумма теплопотерь и тепла, уходящего с удаляемым воздухом. Вероятно, есть местные отсосы (МО) или это высокое помещение с расслоением температур воздуха по высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2021, 21:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BelaZ @ 18.5.2021, 14:54) *
расчёт температуры приточного воздуха в системе воздушного отопления

Цитата(ИОВ @ 18.5.2021, 18:28) *
Не понятно пока, что у Вас - приточная установка или ВОА (воздушно-отопительный агрегат).

Определяете теплопотери: через ограждения, с удаляемым воздухом.
Определяете теплопритоки (от оборудования)
Разница между теплопритоком и теплопотерями это дополнительное тепло для нагрева воздуха
Определяете мощность для нагрева наружного воздуха до температуры помещения, добавляете мощность дополнительного тепла.
Определяете температуру притока.
Расчёт лучше делать в ИД диаграмме
Упрощённая формула (без учёта влажности) Р = 0,34*Q*dT. P (кВт); Q (м3/ч); dT - разность температуры
Через Р и dT найдёте Т - температуру нагрева воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BelaZ
сообщение 19.5.2021, 9:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 258882



Цитата(jota @ 18.5.2021, 23:25) *
Определяете теплопотери: через ограждения, с удаляемым воздухом.
Определяете теплопритоки (от оборудования)
Разница между теплопритоком и теплопотерями это дополнительное тепло для нагрева воздуха
Определяете мощность для нагрева наружного воздуха до температуры помещения, добавляете мощность дополнительного тепла.
Определяете температуру притока.
Расчёт лучше делать в ИД диаграмме
Упрощённая формула (без учёта влажности) Р = 0,34*Q*dT. P (кВт); Q (м3/ч); dT - разность температуры
Через Р и dT найдёте Т - температуру нагрева воздуха


Из соседней темы в вашем сообщении есть формула (Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн)
По ней получается что: Тпод= 11778*3,6/2100*1,2*1,005+12=28,7 С температура приточного воздуха?
Мои теплопотери через огр. конструкции 11778 Вт, теплопритоков нет, количество воздуха 2100 м3/ч, температура в помещении 12 градусов.

Определяю мощность нагрева от -49 до +12 получается 42914 Вт и добавляю 11778 Вт (теплопотери)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.5.2021, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3397
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ИОВ @ 18.5.2021, 18:28) *
Пост ТС вызывает сомнения в понимании расчёта.

Потому и песочница... но (угум) пока все выглядит как-то...
Цитата(BelaZ @ 19.5.2021, 9:15) *
Определяю мощность нагрева от -49 до +12 получается 42914 Вт и добавляю 11778 Вт (теплопотери)?

Цитата(jota @ 18.5.2021, 21:25) *
Расчёт лучше делать в ИД диаграмме

Вот что получается в ИД (см. приложение)
Можно к Вам вопрос: как Вы будете эти 2100 раздавать (зимой приточная струя будет всплывать, а летом - скорей всего, нет)?
Вы так и не указали, что за помещение? Как обеспечите нормативную подвижность воздуха в РЗ? (предполагаю эти вопросы и у заказчика)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagram.xls ( 220 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2021, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vsklokoch @ 19.5.2021, 10:21) *
Можно к Вам вопрос: как Вы будете эти 2100 раздавать (зимой приточная струя будет всплывать, а летом - скорей всего, нет)?
Вы так и не указали, что за помещение? Как обеспечите нормативную подвижность воздуха в РЗ? (предполагаю эти вопросы и у заказчика)

Присоединяюсь к вопросу. Какая кратность получается в этом помещении? При малой кратности осуществить воздушное отопление будет невозможно.

Цитата(BelaZ @ 19.5.2021, 9:15) *
Определяю мощность нагрева от -49 до +12 получается 42914 Вт и добавляю 11778 Вт (теплопотери)?

В инженерных расчётах ОВ такими цифрами не оперируют - округляют в бОльшую сторону до значения, кратного 50 или даже 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 19.5.2021, 18:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 19.5.2021, 17:27) *
Присоединяюсь к вопросу. Какая кратность получается в этом помещении? При малой кратности осуществить воздушное отопление будет невозможно.


В инженерных расчётах ОВ такими цифрами не оперируют - округляют в бОльшую сторону до значения, кратного 50 или даже 100.


Расточительно это, грубо ЖК: 2 комнаты в квартире, 6 квартир на этаже, 17 этажей, 8 секций округляем на каждом помещении на 25 Вт вверх получаем 0.035088 Гкал/ч, а в рублях это 340 тысяч просто за возможность подключения. Не ручками мы это считаем всё же, эта "лишняя точность" сейчас стоит того что бы не округлять. А еще проблема может быть в местной РСО, от требования округлять до 3 знака после запятой (для Гкал/ч) до точности в 1 Вт, на местах везде свои тараканы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.5.2021, 19:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cpt @ 19.5.2021, 18:28) *
Расточительно это

А Вы и приборы подбираете с точностью до 1 Вт? Или всё-таки с резервом?
Резерв должен быть (не знаю как в ваших нормах), а экономия достигается точностью регулирования по потребности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 19.5.2021, 19:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(jota @ 19.5.2021, 23:14) *
А Вы и приборы подбираете с точностью до 1 Вт? Или всё-таки с резервом?
Резерв должен быть (не знаю как в ваших нормах), а экономия достигается точностью регулирования по потребности.


Запас согласно СП60, но без дополнительного округления вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2021, 19:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 19.5.2021, 18:28) *
Расточительно это, грубо ЖК: 2 комнаты в квартире, 6 квартир на этаже, 17 этажей, 8 секций округляем на каждом помещении на 25 Вт вверх получаем 0.035088 Гкал/ч, а в рублях это 340 тысяч просто за возможность подключения. Не ручками мы это считаем всё же, эта "лишняя точность" сейчас стоит того что бы не округлять. А еще проблема может быть в местной РСО, от требования округлять до 3 знака после запятой (для Гкал/ч) до точности в 1 Вт, на местах везде свои тараканы.

Т.е., Вы на все 200% уверены, что теплотехнические расчёты выполнены архиправильно и точно с учётом всех неоднородностей? А на стройплощадке все строит. материалы будут с абсолютно ГОСТовскими показателями и монтаж строит. конструкций будет выполнен с микрохирургической точностью? И, поскольку у Вас пример с МЖД, то Вы уверены, что по каналам ВЕ будет проходить ровно столько воздуха, сколько нарисовал проектировщик в своих табличках? Так это, батенька, всё ненаучная фантастика! laugh.gif

Кстати, с 30.06.2021 будет уже действовать СП 60...2020.
Раз Вы любите вылавливать блох 1...25 Вт, то как Вы относитесь к такому нововведению?
Цитата
6.2.13... Номинальный тепловой поток отопительного прибора с терморегулятором следует принимать на 10% –15% больше требуемого по расчету для возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм и компенсации неучтенных дополнительных тепловых потерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2021, 2:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



По каналам ВЕ будет как обычно проходить меньше воздуха чем положено скорее. Потому что как обычно вместо вентрешетки с нормальным живым сечением поставят пластиковое говно с живым сечением как у игольного ушка.

Конечно стройка накосячит. Без этого никак. Но 25 Вт от этого не спасут (да и дефицит в 60 Вт допустим)
По поводу нового СП, да изменение термина там кардинальное по сравнению с прошлой редакцией. Но опять же это требование по увеличению мощности прибора сверхрассчетного значения теплопотерь, а не увеличение нагрузки на объект. Отопительный прибор ставим на 10-15% больше, но тепловую нагрузку считаем по получившимся потерям, а не суммируем мощность приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2021, 7:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 20.5.2021, 2:40) *
По поводу нового СП, да изменение термина там кардинальное по сравнению с прошлой редакцией. Но опять же это требование по увеличению мощности прибора сверхрассчетного значения теплопотерь, а не увеличение нагрузки на объект. Отопительный прибор ставим на 10-15% больше, но тепловую нагрузку считаем по получившимся потерям, а не суммируем мощность приборов.

Если согласиться с Вашим прочтением, то;
1. Каким образом можно добиться у всех или, хотя бы у большинства, потребителей этого указания?
Цитата
6.2.13
... возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм ...

2. Как будет выглядеть расчёт СО в любой из существующих программ?

Цитата(cpt @ 20.5.2021, 2:40) *
По каналам ВЕ будет как обычно проходить меньше воздуха чем положено скорее. Потому что как обычно вместо вентрешетки с нормальным живым сечением поставят пластиковое говно с живым сечением как у игольного ушка.

В Вашем примере с 17-ти-этажным МЖД для нижних этажей расход воздуха будет существенно больше расчётного/нарисованного в табличке. Потому, что никто не ставит регулируемые решётки и никто эту ВЕ не регулирует при пусконаладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2021, 8:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(cpt @ 20.5.2021, 2:40) *
По каналам ВЕ будет как обычно проходить меньше воздуха чем положено скорее. Потому что как обычно вместо вентрешетки с нормальным живым сечением поставят пластиковое говно с живым сечением как у игольного ушка.

Конечно стройка накосячит. Без этого никак. Но 25 Вт от этого не спасут (да и дефицит в 60 Вт допустим)
По поводу нового СП, да изменение термина там кардинальное по сравнению с прошлой редакцией. Но опять же это требование по увеличению мощности прибора сверхрассчетного значения теплопотерь, а не увеличение нагрузки на объект. Отопительный прибор ставим на 10-15% больше, но тепловую нагрузку считаем по получившимся потерям, а не суммируем мощность приборов.

по каналам ВЕ будет идти расчетное колво воздуха и точка. И про такое лучше вообще нигде не заикаться- дом не сдать тогда никогда!!!!! Стройка не косячит, стройка четко действует по чертежам сделанным проектировщиками и все отступления фиксирует у автора проекта и заказчика.упомянутые вами 340 тыс. рублей- за долевое считают еще на этапе...... когда порой колво этажей не знаешь сколь смогут протолкнуть через архсогласования и всякие красные линии визуализации и порой еще и нет проектировщиков инжразделов. А ваши 8 секций тянут на нагрузку с гвс пимерно под 3.7-4 гиги, если сильно не врать.Ну и чего ваши 340 тыров при чеке в 40 лямов? А хватит ли их на прокладку Тс до здания и перекладку тонких сетей сомой ТСО, что пропустить дополнительные гиги тепла до вашего дома- пусть у ТСО голова болит, сумма долевого тож считается весьма так.. лаптем по карте, если не по пачке "Беломора".
Сами округляем нагрузки до тысяч ккал\час- иначе вообще в циферках запутаешься. ТС на одну нагрузку, ИТП на свою, а в ОД ОВ и ВК свои циферки и слегка прищуренный глаз представителя ТСО- а у вас есть эти проекты на одну нагрузку и от этого дома, а то у вас всё(все проекты) про разное . А следом и в РТН переспросят- а у вас чего проекты под разную мощность сделаны? Принесите на одну нагрузку, которая правильная.И один адрес и название объекта что б были, а не "кто в лес, кто по дрова".
А в ОД ОВ пишут мощность СО, а не теплотери здания. И их множат на 10-15% для ИТП.даже если при Т=150\70 ТО считают еще и на 130\70.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.5.2021, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2021, 8:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 20.5.2021, 8:00) *
А в ОД ОВ пишут мощность СО, а не теплотери здания.

Да, конечно!
Только Вы поторопились - я ведь жду ответа ув. cpt на вопрос:
Цитата(ИОВ @ 20.5.2021, 7:38) *
Как будет выглядеть расчёт СО в любой из существующих программ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2021, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 20.5.2021, 8:43) *
Да, конечно!
Только Вы поторопились - я ведь жду ответа ув. cpt на вопрос:

Вот сильно сомневаюсь, что СРТ того не знает.... просто зарапортовался в суете и очепятался. сам так три нолика проворонил в расчете долевого как то раз- всего то на 78 лямов, не в тех единицах вставил в расчет, хорошо хоть вовремя успели обнаружить( а бакс тогда еще 30 стоил), а утвердили б бюджет с ошибочной циферкой то и бегал бы искал где б их найти, с какой статьи бюджета этого объекта(или другого любого) или с какого то своего счета снять в компенсацию.А в формуле три суммы двух произведений- тарифа на нагрузку, а в том случае всего две составляющих ибо ИТП свой.
Да и вы это знаете, что оппонент в курсе.И вопрос ваш риторический и ответ чисто риторически ждете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2021, 13:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 20.5.2021, 11:38) *
Если согласиться с Вашим прочтением, то;
1. Каким образом можно добиться у всех или, хотя бы у большинства, потребителей этого указания?

2. Как будет выглядеть расчёт СО в любой из существующих программ?


В Вашем примере с 17-ти-этажным МЖД для нижних этажей расход воздуха будет существенно больше расчётного/нарисованного в табличке. Потому, что никто не ставит регулируемые решётки и никто эту ВЕ не регулирует при пусконаладке.


1. В рамках СП60 никак, будет по ТЗ прописано обеспечение температуры по максимальной оптимальной температуре, а не минимальной будет такая возможность, а без доп. ТЗ можно регулировать в пределах минимальной из оптимальных smile.gif Но как по мне это и не надо т.к не надо всем сразу максимальную из оптимальных температур.

Ну на примере Санком СО это выглядит как установка прибора большей мощности с расчётом через него расхода при расчётной тепловой нагрузке. Qрас=1 кВт, Qпр=1.15 кВт, G=1/1,16/dT

2. Никто не ставит регулирующие решетки, никто не ставит решетки с требуемым живым сечением, никто не ставит приточные устройства на требуемый воздухообмен, воткнут 1 КИВ на 2 комнаты, а остальное само когда окно откроют. Поэтому в домах всё же недостаток воздуха, а не переизбыток.

Цитата(инж323 @ 20.5.2021, 12:00) *
по каналам ВЕ будет идти расчетное колво воздуха и точка. И про такое лучше вообще нигде не заикаться- дом не сдать тогда никогда!!!!! Стройка не косячит, стройка четко действует по чертежам сделанным проектировщиками и все отступления фиксирует у автора проекта и заказчика.упомянутые вами 340 тыс. рублей- за долевое считают еще на этапе...... когда порой колво этажей не знаешь сколь смогут протолкнуть через архсогласования и всякие красные линии визуализации и порой еще и нет проектировщиков инжразделов. А ваши 8 секций тянут на нагрузку с гвс пимерно под 3.7-4 гиги, если сильно не врать.Ну и чего ваши 340 тыров при чеке в 40 лямов? А хватит ли их на прокладку Тс до здания и перекладку тонких сетей сомой ТСО, что пропустить дополнительные гиги тепла до вашего дома- пусть у ТСО голова болит, сумма долевого тож считается весьма так.. лаптем по карте, если не по пачке "Беломора".
Сами округляем нагрузки до тысяч ккал\час- иначе вообще в циферках запутаешься. ТС на одну нагрузку, ИТП на свою, а в ОД ОВ и ВК свои циферки и слегка прищуренный глаз представителя ТСО- а у вас есть эти проекты на одну нагрузку и от этого дома, а то у вас всё(все проекты) про разное . А следом и в РТН переспросят- а у вас чего проекты под разную мощность сделаны? Принесите на одну нагрузку, которая правильная.И один адрес и название объекта что б были, а не "кто в лес, кто по дрова".
А в ОД ОВ пишут мощность СО, а не теплотери здания. И их множат на 10-15% для ИТП.даже если при Т=150\70 ТО считают еще и на 130\70.


Не ну бумага то всё стерпит, там и расход расчётные и всё оборудование согласно проекта (может это конечно в моей местности такая беда, но вот сдают или совсем без решеток или с пластиковым недоразумением, которое расчётный расход не пропускает никогда). Ну и авторский надзор это лишняя трата денег как обычно.
По поводу 340 тысяч может конечно, это мне так везло, но даже за 3 и 4 цифру после запятой с РСО биться приходилось когда заказчик денюжку считал. На прокладке то это конечно никак не складывается и на диаметр трубы не влияет, но как только начинается оплата за мощность, экономить и на спичках начинают т.к на одних округления могут накинуть и полмиллиона и миллион. У меня случаи бывали когда РСО приезжало водоразборные точки пересчитывать что бы побольше нагрузки насчитать(не получилось кстати все было согласно проекта).

В ОД ОВ в основных показателях пишут "Расход теплоты, Вт", а расход теплоты далеко не равен мощности СО( хотя опять же что вы под этим подразумеваете). Последний объект, при расчётном графике приборов 80/60, расчётная температура на подаче у приборов из-за протяженности сети до 76 градусов, а обратка сети перед ИТП 54 градуса. Вот и получается что теплопотери 900 кВт, расход теплоты в системе 1170 кВт (а еще часть эти кВт учитывалось как теплопритоки от транзитных систем в помещении со своей отдельной системой отопления, в которой опять же из 260 кВт отопительной нагрузки 200 кВт покрывалось вулканами, а 60 кВт теплопритоки от открыто проложенных труб), а установленная мощность системы отопления вообще 3 число.

Ну а по поводу 150/70, 130/70 так это давно известный факт (а считать приходится в итоге даже и на 110/70) потому что давать пьезометр в точке подключения РСО научили, вот давать температуру подачи в точке подключить, а не на источнике так и не заставили.









Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:29