> как избавится от наводок на сигнальные лампочки
mikser
сообщение 29.1.2005, 0:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



Подскажите как зашунтировать сигнальные светодиодные лампочки на 220 вольт. Дело в том что до щита с которого снимается сигналы 400 метров. Провода идут в одном пучке. общий ноль, а фаза приходит через контакты реле в тех щитах, которые за 400 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.1.2005, 21:34
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а проблема-то в чем? лампочки мерцают когда надо и не надо?
если да - тогда: либо использовать реле с переключающим контактом, чтоб конец не висел в воздухе и не ловил навод нужно посадить его на ноль, либо можно попробовать паралельно лампочке прицепить резистор килоом на 50...150, должно помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 3.2.2005, 22:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



точно, если заземлить свободный контакт (нормально замкнутый) то должно помочь. а вот с резистором не проходит номер. Попробую заземлить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.2.2005, 6:04
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



1. забыл добавить - резисторы на оба конца кабеля цеплять надо.
2. если не помагает - можно уменьшить сопротивление килоом до 20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 4.2.2005, 19:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



паралельно лампочке я понял, а как на оба конца?
а резистор не бубет грется? всётаки 220 вольт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.2.2005, 23:39
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мощность резистора должна быть не меньше = 220 Вольт в квадрате поделить на сопротивление в Омах, тогда греться шибко не будет.

параллельно лампочке - эт один конец. второй - на другом конце кабеля..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 28.2.2005, 21:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



Шунтирование не дало результатов. я его и так и эдак. Пробовал даже через диодный мост с кандёром на 470 мкф, ни чего не помогло. В итоге поставил понижающий трансформатор на питание щита, на 24 вольта. А лампочки поставил 26-ти вольтовые накаливания. Результат положительный. Вывод: неонки и светодиодные индикаторные лампы не переносят наводок. Думать мне надо было получше, прежде чем такое наворотить. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.3.2005, 6:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Использую светодиоды - подключаю через реле. (если что можно даже "опробирование" кнопочку приляпать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikser
сообщение 12.3.2005, 21:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 29.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 388



реле на каждую лампочку - неоправданное снижение надежности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mailov
сообщение 1.12.2014, 2:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252590



Старая тема,
подниму может кому пригодится,
для защиты от наводок можно использовать устройство УЗН-50, либо использовать сигнальные лампы сразу с защитой от наводок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dark_cradle
сообщение 8.4.2015, 16:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95225



Переводить светосигнальную арматуру на постоянный ток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.4.2015, 16:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Mailov @ 1.12.2014, 2:12) *
... использовать устройство УЗН-50, либо использовать сигнальные лампы сразу с защитой от наводок

ссылка ведёт на лампы СКЛ. А на странице УЗН-50 как раз сказано, что оно защищает лампы СКЛ от наводок, ибо без него они светятся. Т.е. нет у них никакой защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 10:13