Тигран5566
сообщение 29.5.2017, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



Уважаемые коллеги нужна профессиональная помощь !!!
Разбирали пластинчатый теплообменник фирмы Alfa Laval AQ2A , на базе MFG .
Раньше капнула из под соединении на станине .
Разбирали , почистили от грязи (смотреть на фотки) . водопроводная вода со стороны контура горячей воды , а со стороны котлового контура подготовленная вода . Все пластины и резинки которые сомнительным показались заменили.
Внешней течи больше нету , но есть внутренняя течь , теплоносители смешиваются .
Какие могут быть решения в данной ситуации ??????

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Attachments_hakobyan.tigran_yandex.ru_2017_05_29_13_50_13.zip ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 29.5.2017, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Ну если смешиваются, то значит одна из пластин дырявая. Не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигран5566
сообщение 29.5.2017, 16:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



Проверили визуально . Вроде все нормально .
Даже те которые показались сомнительными , заменили на новые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.5.2017, 17:02
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Тигран5566 @ 29.5.2017, 16:50) *
Проверили визуально . Вроде все нормально .
Даже те которые показались сомнительными , заменили на новые

Надо на просвет посмотреть, увидите карту звездного неба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.5.2017, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2252
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Через дефект прокладки на разграничении сред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2017, 20:42
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 7205
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Тигран5566 @ 29.5.2017, 12:56) *
теплоносители смешиваются

Нагреваемая вода попадает в котловой контур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигран5566
сообщение 30.5.2017, 8:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



да

Цитата(Галиев @ 29.5.2017, 20:37) *
Через дефект прокладки на разграничении сред.


Дефекта просто нету , не видно .
Даже проверили красителем . Ничего просто не указывает на то что течь была через эти разграничении сред на прокладок .
А на пластинах никаких трещин или дефектов не нашли . Собираем теплообменник четко согласно инсктрукциям Alfa Laval-а. Протекает даже под атмосферным давлением .

Цитата(Ludvig @ 29.5.2017, 18:02) *
Надо на просвет посмотреть, увидите карту звездного неба.

На просвет тоже посмотрели . Ничего подобного .

Сообщение отредактировал Тигран5566 - 30.5.2017, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2017, 8:46
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 7205
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Тигран5566 @ 30.5.2017, 8:08) *
Собираем теплообменник четко согласно инсктрукциям Alfa Laval-а. Протекает даже под атмосферным давлением .

То есть, вы теплообменник проверяете отдельно?
А то я предположил, что в котловой контур попадает вода по линии подпитки...

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2017, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигран5566
сообщение 30.5.2017, 8:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



Цитата(tiptop @ 30.5.2017, 9:46) *
То есть, вы теплообменник проверяете отдельно?
А то я предположил, что в котловой контур попадает вода по линии подпитки...


Да проверяем отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.5.2017, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2252
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Тигран5566 @ 30.5.2017, 8:08) *
На просвет тоже посмотрели . Ничего подобного .

Возможно, на пластине трещина, которая открывается при незначительном давлении.
Попробуйте так, за пластиной установить источник света и изгибать ее пытаясь эту трещину увидеть. Второй вариант, собирать ПТО всего по паре пластин, пока не попадется дефектная.
Еще способ, собрать ПТО полностью, нижний порт одного из теплоносителей оставить открытым для осмотра, трубы тоже убрать, что б не мешались. Подать холодную воду во вторую пару портов, а в нижнем открытом отверстии смотреть, где начнет сочиться вода. Так можно будет близко подойти к дефектной пластине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигран5566
сообщение 30.5.2017, 11:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



Цитата(Галиев @ 30.5.2017, 11:44) *
Возможно, на пластине трещина, которая открывается при незначительном давлении.
Попробуйте так, за пластиной установить источник света и изгибать ее пытаясь эту трещину увидеть. Второй вариант, собирать ПТО всего по паре пластин, пока не попадется дефектная.
Еще способ, собрать ПТО полностью, нижний порт одного из теплоносителей оставить открытым для осмотра, трубы тоже убрать, что б не мешались. Подать холодную воду во вторую пару портов, а в нижнем открытом отверстии смотреть, где начнет сочиться вода. Так можно будет близко подойти к дефектной пластине.

Хорошо .
Попробую .
о результатах напишу . Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taboshar
сообщение 31.5.2017, 11:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917



Как вариант - отвезти в сервисный центр Альфа Лаваль или их партнёра на пенетрейшн-тест (пластины покрывают спец. высокопроникающим составом и смотрят, в каком месте он появится на обратной стороне пластины). Чтобы сэкономить и не везти весь пакет пластин - как советовал господин Галиев попытаться определить локацию трещины с точностью в несколько пластин, собирая теплообменник не полностью.

Сообщение отредактировал Taboshar - 31.5.2017, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2017, 11:39
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 7205
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Taboshar @ 31.5.2017, 11:37) *
Как вариант - отвезти в сервисный центр Альфа Лаваль или их партнёра на пенетрейшн-тест (пластины покрывают спец. высокопроникающим составом и смотрят, в каком месте он появится на обратной стороне пластины)

А может быть, подуть в него меловой пылью или дымом каким-нибудь? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 31.5.2017, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 31.5.2017, 13:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Taboshar @ 31.5.2017, 11:37) *
Как вариант - отвезти в сервисный центр Альфа Лаваль или их партнёра на пенетрейшн-тест (пластины покрывают спец. высокопроникающим составом и смотрят, в каком месте он появится на обратной стороне пластины). Чтобы сэкономить и не везти весь пакет пластин - как советовал господин Галиев попытаться определить локацию трещины с точностью в несколько пластин, собирая теплообменник не полностью.

Высокопроникающий состав это же керосин. Так что, если все равно разбирать - то можно перед тем как везти самим керосином побрызгать, не думаю что в сервисном центре проникающая способность состава лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.6.2017, 13:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2252
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(hcetih @ 31.5.2017, 13:23) *
Высокопроникающий состав это же керосин. Так что, если все равно разбирать - то можно перед тем как везти самим керосином побрызгать, не думаю что в сервисном центре проникающая способность состава лучше.

Точно! Я как то подзабыл про этот способ - одну сторону пластины покрыть побелкой и дать ей высохнуть, а с другой стороны прокеросинить ветошью или из пульверизатора, все трещинки и щелочки и дырочки проявятся сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.6.2017, 21:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1190
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Taboshar @ 31.5.2017, 12:37) *
Как вариант - отвезти в сервисный центр Альфа Лаваль или их партнёра на пенетрейшн-тест (пластины покрывают спец. высокопроникающим составом и смотрят, в каком месте он появится на обратной стороне пластины). Чтобы сэкономить и не везти весь пакет пластин - как советовал господин Галиев попытаться определить локацию трещины с точностью в несколько пластин, собирая теплообменник не полностью.

Для цветной дефектоскопии необязательно везти пластины в альфалаваль. Нужно 2 баллончика со спреем (лиловый и белый) и инструкцию. Лиловый проникает, белый потом проявляет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.6.2017, 21:30
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 7205
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T-rex @ 3.6.2017, 21:16) *
Нужно 2 баллончика со спреем (лиловый и белый) и инструкцию. Лиловый проникает, белый потом проявляет


Цитата
Покрытие одной из сторон (той, за которой удобнее наблюдать) водной суспензией каолина или мела (350-450 г на 1 л воды). После нанесения суспензии необходимо подождать, пока она высохнет. Для ускорения процесса покрытие можно просушить горячим воздухом.
Обильное смачивание обратной стороны керосином - 2-3 раза в течение 15-30 минут, в зависимости от толщины металла. Это можно делать струей из краскопульта или паяльной лампы, а также с помощью кисти или кусочка ветоши.
Наблюдение за стороной, на которую нанесена меловая или каолиновая суспензия, и маркирование проявляющихся дефектов.

Негерметичность швов обнаруживает себя появлением темных полос или точек на меловом или каолиновом покрытии, которые с течением времени расплываются в более обширные пятна. Именно поэтому наблюдать за обратной стороной нужно сразу после нанесения керосина - чтобы зафиксировать первые проявления керосина, точно указывающие на место и форму дефекта. Проявляющиеся точки свидетельствуют о порах и свищах, полоски - о сквозных трещинах.

Продолжительность испытания при комнатной температуре должна составлять несколько часов. Скорость проникновения керосина в дефекты зависит от его вязкости, которая уменьшается с повышением температуры.

Контроль сварных швов с помощью керосина предназначен в основном для стыковых соединений, в отношении нахлесточных он менее эффективен. Повысить его действенность в этом случае можно, просверлив отверстие и закачав или залив керосин между швами. Применяя этот прием нужно иметь в виду, что керосин, попавший в стык деталей, может впоследствии вызвать коррозию, поэтому его необходимо удалить после испытания подогревом детали горелкой или паяльной лампой.


Сообщение отредактировал tiptop - 3.6.2017, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигран5566
сообщение 15.6.2017, 9:33
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.3.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 318513



Ультразвуком проверили . нашли несколько дырявых пластин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.6.2017, 20:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2252
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Тигран5566 @ 15.6.2017, 9:33) *
Ультразвуком проверили . нашли несколько дырявых пластин

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.6.2017, 19:24
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 8484
Регистрация: 3.7.2004
Из: Томск
Пользователь №: 32



зачем такие сложности? простая опрессовка не помогла?