> Защитные экраны в ДОУ, Размер экранов
sunspectra
сообщение 30.5.2017, 17:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081



Здравствуйте! helpsmilie.gif

Проектирую дет.сад система горизонтальная, трубы pex в полу, подключение радиаторов нижнее с помощью L- и T- образных трубок. Такой вот вопрос важно ли, чтобы защитные экраны на радиаторы были до пола и прикрывали подводки к радиатору?
Хочется оставить зазор между экраном и полом, чтобы пыль можно было протирать, но тогда в свободном доступе оказываются L- и T- образные трубки. Мнение коллег в конторе разделилось.

Подскажите, пожалуйста, либо дайте ссылку по этой теме, если это уже обсуждалось rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 30.5.2017, 18:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



В СП60 указано в п.6.1.7. "Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.". Что именно тут написано непонятно для Вас?
Тепловая изоляция труб в открытом доступе детей лично мне кажется решением сомнительным.

Сообщение отредактировал PaGal - 30.5.2017, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама











Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2017, 23:27