По данному вопросу все очень просто: если котлы одного производителя - нужно смотреть по данным изготовителя (например для BUDERUS и VIESSMANN есть рекомендации, где по типу котлов есть диаметры с максимальной длиной данных диаметров). Если нет таких данных - согласовывать с изготовителем решение по устройству общего дымохода с общей дымовой трубой. Если не согласовывает изготовитель - то выводить отдельные дымовые трубы, т.к. настенные конденсационные котлы имеют встроенный вентилятор и в зависимости от нагрузки этот вентилятор будет создавать разное избыточное давление в газоходе, ввиду чего нежелательно выполнять общий газоход в данном случае.
ВОт что пишет наш СНиП в РБ:
изм. 10: Отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов следует предусматривать от каждого котлоагрегата по обособленной дымовой трубе.
Допускается предусматривать подключение нескольких котлов по каскадной схеме (по СТБ EN 13384-2) к одному горизонтальному присоединительному дымоотводу только на одном этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено рекомендациями завода-изготовителя отопительных котлов.
|