> Крепление трубопроводов пожаротушения., Материал крепления
DSC
сообщение 21.6.2019, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



День добрый.
Регламентируется чем-либо или, может быть, существуют рекомендации по выбору материала крепления систем подвеса труб пожаротушения.
В частности, возможно ли применение ЛАТУННЫХ анкеров для систем подвеса трубопроводов в ж/б перекрытии? Шпильки, хомуты - оцинковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2019, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2392
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ГОСТ 9.005-72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DSC
сообщение 24.6.2019, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.6.2019, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(DSC @ 21.6.2019, 11:45) *
День добрый.
Регламентируется чем-либо или, может быть, существуют рекомендации по выбору материала крепления систем подвеса труб пожаротушения.
В частности, возможно ли применение ЛАТУННЫХ анкеров для систем подвеса трубопроводов в ж/б перекрытии? Шпильки, хомуты - оцинковка.

Руководство по анкерному креплению Хилти
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...manual_2019.pdf

латунные с допустимой нагрузкой https://sormat-rus.ru/product/msa/

Сообщение отредактировал BTS - 24.6.2019, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DSC
сообщение 24.6.2019, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



На объекте обратил внимание на появление какого-то налета в месте соединения шпильки с анкером. По виду как "вспузырившийся" известковый налет. Помещение - холодный паркинг.
Знаю точно, монтажники использовали латунные анкеры.
Судя по таблицам ГОСТ 9.005-72, соединения типа анкер (латунь) / шпилька (оцинкованная) не очень приветствуются.
Может я ошибаюсь и не стоит колотиться раньше времени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.6.2019, 21:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(DSC @ 24.6.2019, 15:51) *
На объекте обратил внимание на появление какого-то налета в месте соединения шпильки с анкером. По виду как "вспузырившийся" известковый налет. Помещение - холодный паркинг.
Знаю точно, монтажники использовали латунные анкеры.
Судя по таблицам ГОСТ 9.005-72, соединения типа анкер (латунь) / шпилька (оцинкованная) не очень приветствуются.
Может я ошибаюсь и не стоит колотиться раньше времени?


""вспузырившийся" известковый налет"- возможно это герметик
NFPA-13
17.1.7.1 Unless permitted by 17.1.7.2 or 17.1.7.3, hangers and their components shall be ferrous metal.
17.1.7.2 Nonferrous components that have been proven by fire tests to be adequate for the hazard application, that are
listed for this purpose, and that are in compliance with the other requirements of this section shall be acceptable.

По 17.1.7.1 все компоненты подвесок должны быть из сталей.
По 17.1.7.2 получается, что латунные анкеры для применения в пожарных системах должны быть сертифицированы.

Сообщение отредактировал BTS - 24.6.2019, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения