Вентиляция зарядной, Очень срочно!!!!! Плиииз!!! |
|
|
|
11.6.2013, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
|
На эту тему уже много всего написано, но четких решений для себя найти я не смог. Задача: Зарядная (9 м2) категории Д. Располагается в здании склада. Постоянных рабочих мест - нет. Режим работы - периодический. В зарядной стоит шкаф для зарядки аккумуляторов. с патрубком для вытяжки. Тип аккумуляторов неизвестен. Технолог выдал объем вытяжки из шкафа 1100 м3/ч Позже пересчитал и выдал 220 м3/ч
Вопрос: Можно ли сделать естественную вытяжку из шкафа вертикально вверх с дефлектором? Сколько крат по притоку и вытяжке обеспечить общеобменкой?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
25.6.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070
|
Не могу с Вами согласиться, аккумуляторную относят чаще всего к классу А. При зарядке аккумулятора может выделяться водород, который будет накапливаться в верхней части помещения и по мере накопления может произойти взрыв. поэтому делают принудительную вытяжку с вентилятором во взрывозащищенном исполнении. недавно столкнулся с такой же проблемой. Тем более, что тип аккумулятора неизвестен, я бы посоветовал подстраховаться.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
|
Технолог утверждает, что зарядка будет производиться исключительно в шкафу. Поэтому и помещение категорируется как "Д".
|
|
|
|
|
12.7.2013, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
220 кубов для шкафа - похоже на правду. Такие шкафы могут быть со встроенными вентиляторами - все-таки марку следует уточнить.
Нет, естественную вентиляцию делать нельзя, только механическую, из верхней зоны шкафа, вентилятором в специальном исполнении для водорода.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.7.2013, 12:38
|
|
|
|
|
15.7.2013, 21:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2013
Пользователь №: 198948
|
Делал проект электрокарной с аккумуляторной (16,2м2) принимали 10 крат на вытяжку, а приток осуществлялся через соседние помещения. вытежка только механическая
Сообщение отредактировал Мимаким - 15.7.2013, 21:19
|
|
|
|
|
16.7.2013, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070
|
А аккумулятор сколько весит?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
|
В проект ушла однократная естественная вытяжка (L 35). Шкаф для зарядки со встроенной механической вытяжкой (L 950). Приточная установка на восполнение вытяжки из шкафа (L 950). Работа приточки и шкафа сблокированы. Дождались экспертизы. По зарядной вопрос только один: Не приведены и не подтверждены объемы воздуха и характеристики выделяющихся вредностей от технологического оборудования, установленного в помещении зарядной (склад) (п. 19 (м) «Положения.», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87). В моем понимании они просят характеристики зарядного шкафа с вытяжкой. НО! Наши технологи предлагают сделать 8-кратную аварийную вытяжку, срабатывающую от газоанализаторов при достижении 10% НКПР. Как говорится, на всякий случай и для подстраховки перед экспертами. А я вот думаю, если на те же газоанализаторы посадить шкаф для зарядки и вырубать его, если что. Пусть восполняющая приточка работает и давит через дефлектор те же 27 крат. У кого какие мысли? Очень срочно. Эксперты ждут ответов.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 23:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2009
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 31317
|
Делал зарядную. На вытяжку Вентиляторы канальные коррозионностойкие взрывозащищенные ВРПН-НВК. 2 штуки, рабочий и резервный. "Климатвентмаш". Степень взрывозащиты двигателей не ниже 2ExdIICT4 (взывозащита в газовой среде водорода, ацетилена или сероуглерода). Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот. Через Клапан перекидной взрывозащищенный. Приточка с водяным калорифером.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297
|
Группа: Участники форума Сообщений: 6423 Регистрация: 21.2.2008 Из: Гаага Пользователь №: 15855
Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше. Полностью с этим согласен! Перестраховываться оно надо, но излишняя перестраховка это ненужные затраты. Если есть достоверные исходные данные лучше посчитать.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Он же для 2-х аккумуляторов. У современных герметичных аккумуляторов с рекуперацией выделение H2 ничтожно, а все эти расчеты открытых заливных аккумуляторов в документах лохматых годов уже не актуальны за давностью лет. Согласен с автором предыдущего поста - просите задание - это не Ваш головняк.
|
|
|
|
|
|