> монтаж систем вентиляции в ЛПУ, особые условия
Electra
сообщение 15.3.2010, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.9.2008
Из: ярославль
Пользователь №: 22046



Уважаемые коллеги!
Тут возник спор. При монтаже систем вентиляции в лечебном корпусе новой больницы пришло указание "сверху":перед началом монтажа сталь обезжирить,если воздуховоды испачкались-вымыть фейри unsure.gif ,крепеление осуществлять виброизоляторами Z или L-образными.
Так вот хотелось бы узнать,насколько законны эти требования. весь день сижу в интернете пытаясь найти указания по монтажу в чистых помещения,но про обезжиривание ни разу не прочитала. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? blink.gif ,видел эти "особые" указания в нормах..
Буду благодарна оч....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 16.3.2010, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Конкретных указаний я тоже не встречал, но зак. может сослаться на ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 где есть рекомендации по очистке воздуховодов до монтажа, т.к. после монтажа это сложнее



ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ
С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
ЧАСТЬ 4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Строительство и материалы

С целью предотвращения нежелательных загрязнений в любой части чистого помещения следует планировать, выполнять и контролировать постоянную или частую очистку, а также тщательную завершающую очистку перед вводом в эксплуатацию (раздел 6 и Е.1.2).
При подготовительных и сборочных работах, которые иногда необязательно выполнять на месте монтажа, целесообразно выполнить начальную очистку компонентов. Ее можно проводить в зоне между местом получения компонентов извне и местом монтажа на строительной площадке. Такие процедуры существенно снижают загрязнения во всех точках чистого помещения. Они особенно важны, когда последующий доступ и очистка затруднены или невозможны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electra
сообщение 16.3.2010, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.9.2008
Из: ярославль
Пользователь №: 22046



тут конкретно о воздуховодах не указано. тут общие требования huh.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.3.2010, 14:10
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А в чем проблема - фейри жалко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.3.2010, 14:37
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ

СанПиН 2.1.3.1375-03

6.15. Воздуховоды, воздухораздающие и воздухоприемные решетки, венткамеры, вентустановки и другие устройства должны содержаться в чистоте, не должны иметь механических повреждений, следов коррозии, нарушения герметичности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f1cjenya
сообщение 23.6.2015, 17:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.6.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271341



Цитата(Electra @ 15.3.2010, 16:21) *
Уважаемые коллеги!
Тут возник спор. При монтаже систем вентиляции в лечебном корпусе новой больницы пришло указание "сверху":перед началом монтажа сталь обезжирить,если воздуховоды испачкались-вымыть фейри unsure.gif ,крепеление осуществлять виброизоляторами Z или L-образными.
Так вот хотелось бы узнать,насколько законны эти требования. весь день сижу в интернете пытаясь найти указания по монтажу в чистых помещения,но про обезжиривание ни разу не прочитала. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? blink.gif ,видел эти "особые" указания в нормах..
Буду благодарна оч....


Таковых требований нет. это самодурство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 27.6.2015, 7:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Если герметизация шинорейки происходит на объекте то надо прежде обезжирить иначе ваш герметик потом на хепиках будете ловить а с наружи он просто отклеится при первом включении вашей приточки и нормальное требование у нас всегда ванная большая и керхер вам в помощь все воздуховоды при сборке каждое собранное калено закрывается пленкой чтобы пыль во внутрь строительная не летела. И всегда на объекте пылесосы бош профессиональные все убирается до нормального состояния надо привыкать работать красиво сразу говорю всех субчиков очень долго приходится подстраивать под такие условия практически у всех пришел извеняюсь нас....л и ушел а убирай ваня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения