> Материал труб противопожарного водопровода
volka
сообщение 20.9.2007, 19:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Подскажите, правомерно ли замечание экспертизы о том, что тр-ды системы противопожарного водопровода необходимо проектировать из черных водогазопрв. труб.
А у меня было-из стальных электросварных. Что не так?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.9.2007, 20:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(volka @ 20.9.2007, 20:29) [snapback]167782[/snapback]
Подскажите, правомерно ли замечание экспертизы о том, что тр-ды системы противопожарного водопровода необходимо проектировать из черных водогазопрв. труб.
А у меня было-из стальных электросварных. Что не так?...

Все так. Что-то экспертиза перебдела, на мой взгляд. На основании какого норматива они это требуют?
Если смотреть СНиП 2.04.01-85* - то там этого нет - просто стальные.
Если смотреть НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.", то : "4.27*. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.9.2007, 22:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Да в том-то и дело , что не ссылаются ни на какой норматив!
А снимать замечание не хотят. Прямо мучители какие-то...
Спасибо, OlgaO, за поддержку, а то я уж подумала что может где четко прописаноо черных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 19.10.2007, 16:39
Сообщение #4





Guest Forum






при определённых обстоятельствах даже пластиковые допускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovr
сообщение 22.7.2008, 9:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3789



А что за обстоятельства? и пластиковые - какие? полипропилен, стеклопластик, металлопластик? в каком документе можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.7.2008, 10:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ovr @ 22.7.2008, 12:59) [snapback]274163[/snapback]
А что за обстоятельства? и пластиковые - какие? полипропилен, стеклопластик, металлопластик? в каком документе можно посмотреть?


НПБ 88-2001
Трубопроводы установок

4.27. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также соединительными муфтами только для водозаполненных спринклерных установок. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.
При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке.
В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта и согласованным с ГУГПС МВД России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юля П.
сообщение 15.3.2010, 13:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



А если водопровод является объединенным хоз-противопожарным.Допускается ли использовать не стальные трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 15.3.2010, 14:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Юля П. @ 15.3.2010, 13:02) *
А если водопровод является объединенным хоз-противопожарным.Допускается ли использовать не стальные трубы?

кольцо внизу и стояки с ПК - стальные, всё остальное -можно другое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юля П.
сообщение 15.3.2010, 17:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



Спасибо за ответ, но я не нашла нигде в СНиП-ах подтверждения этому.Просто нашли в интернете трубы из ПЭ, в рекламе которых написано, что их можно использовать для противопожарного водопровода. Подскажите пункт в СНиП. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 15.3.2010, 18:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Позвольте поинтересоваться, что за экспертиза ведь с недавнего времени пожарные экспертизу проектов не осуществляют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.3.2010, 11:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Думается мне, это была Главгосэкспертиза России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Letchik
сообщение 26.2.2011, 21:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93336



Цитата(volka @ 15.3.2010, 17:50) *
кольцо внизу и стояки с ПК - стальные, всё остальное -можно другое

подскажите пожалуйста где такое написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
squash
сообщение 4.5.2013, 21:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667



Цитата(Letchik @ 26.2.2011, 22:04) *
подскажите пожалуйста где такое написано?

СП 30.13330.2012 п.7.1.3
Лучше поздно, чем никогда wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оксана Пыль
сообщение 19.6.2014, 12:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653



Цитата(squash @ 4.5.2013, 22:16) *
СП 30.13330.2012 п.7.1.3
Лучше поздно, чем никогда wink.gif




А ведь помог Ваш "поздний" ответ!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 25.2.2015, 0:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Тема живёт smile.gif

Пришел ко мне проект на противопожарный внутренний водопровод, и говорит (в спецификации) сделай меня из ВГП оцинкованных труб, а потом покрась масляной краской - цитирую:
Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
Труба Ц - 100х4,5
Труба Ц - 80х4,0
Труба Ц - 65х4,0

Собственно вопрос. Насколь обязательно оцинковку ставить? Уж больно редкий зверь труба ВГП DN100 обыкновенная оцинкованая. Электросварная прямошовная 108х4 - пожалуйста, есть, а ВГП Ду100 - извините не держим - примерно такой ответ во всех металоптторгах нашего мухосранска.
Из этого второй вопрос (если обязательно оцинковку) то можно ли не ВГП, а ЭСПШ?
И третий вопрос, а зачем оцинковку красить? Её вообще красят?

И еще такой вопрос (если обязательно оцинкованую трубу ставить) отводы тоже оцинкованые, или как? Про отводы ни слова в спецификации не сказано, ну понятно - не царское это дело.

Потрывал бы я руки этим фантазёрам тэорэтикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.2.2015, 3:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Михаил, ну... выше в теме все ссылки на нормативы есть- можно черняшку.
А вы чего не стали читать? Так и собрались бы искать отводы оцинкованные, что б потом узнать что оцинковку варить уже нельзя?Скручивайте. Но не в вопросе о противопожарном , там черная и варить можно.

Зы.Один раз в жизни видел фитинги резьбовые на ф100. Особенно впечатлил тройник 100х100х100 резьбовой.Четко как как и на Ду15,но сотенный. Югославы откуда то притащили. Хотя и угольники тоже внушительные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 25.2.2015, 9:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Да, я в курсе, раньше СНиП 3.05.01-85 допускал
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

Но после его актуализации, в новой редакции про рутиловые электроды ни слова. Просто нельзя варить оцинковку и всё тут.

Дык как мне быть то? У меня объект - завод. Там пожарники. Принимают всё строго по проекту. В проекте оцинковка ВГП. Про фитинги, как и про всё остальное - кроме трубы, крепежных изделий в количестве 40кг, шести пожарных шкафов в сборе, и масляной краски, проект скромно умалчивает.

Написал служебку заказчику, в которой предложил засунуть проект в зад тому кто его разрабатывал.

А то что можно, И НУЖНО, чернушку - это само собой разумеется. Но видимо проЭктант который это придумал не входит в число тех для кого это само собой разумеется. Перестукины (помните мультик) полтора землекопа млин... дальше только матом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 25.2.2015, 15:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Предварительно согласовал, что заменяем оцинковку на обычную трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tora
сообщение 16.10.2020, 8:57
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127954



Цитата(squash @ 4.5.2013, 23:16) *
СП 30.13330.2012 п.7.1.3
Лучше поздно, чем никогда wink.gif

На текущую дату 2020 год:
п. 7.1.3. СП 30.13330.2016; п. 4.2.13. СП 10.13130.2009, п. 5.4.13. СП 5.13130.2009 (о допустимости применения труб из стали по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 28.4.2021, 14:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Допустимо ли в объединенных системах хоз-быта и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? И если два ввода ,то можно ли поставить счетчик только на одном трубопроводе,а второй использовать только для пожаротушения без счетчика? Ведь согласна СП п. 7.2.8 на пожаротушение счетчик можно не ставить. И можно ли выполнить оба ввода без обводных линий, а сам счетчик принять комбинированный?

Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 28.4.2021, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.4.2021, 15:52
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 14:32) *
Добрый день! Допустимо ли в объединенных системах хоз-быта и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? И если два ввода ,то можно ли поставить счетчик только на одном трубопроводе,а второй использовать только для пожаротушения без счетчика? Ведь согласна СП п. 7.2.8 на пожаротушение счетчик можно не ставить. И можно ли выполнить оба ввода без обводных линий, а сам счетчик принять комбинированный?

Обводная линия нужна для обслуживания и поверки счетчика.
Варианты есть.
Можно поставить по счетчику на каждый ввод, тогда можно обойтись без обводных, при условии, что счетчик пропускает противопожарный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 28.4.2021, 16:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.4.2021, 17:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 16:57) *
А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно?

В сети можно найти типовые схемы установки водомерных узлов. Плюс последний СП30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 28.4.2021, 20:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 16:57) *
А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно?


задвижки электрофицированные понадобятся (видимо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 29.4.2021, 6:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Можно ли сейчас применять комбинированные счетчики ,которые пропустят расход на пожар или обязательно нужно делать обводную линию с электроприводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.4.2021, 17:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2021, 6:07) *
Можно ли сейчас применять комбинированные счетчики ,которые пропустят расход на пожар или обязательно нужно делать обводную линию с электроприводом?

возможно есть некоторые нюансы с водоканалами. но вообще они обычно чаще сами требуют комбинированные, а если комбинированные пропускающие пожрасход, то и задвижки само собой не нужны.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.4.2021, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2021, 10:15
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 29.4.2021, 17:20) *
возможно есть некоторые нюансы с водоканалами. но вообще они обычно чаще сами требуют комбинированные, а если комбинированные пропускающие пожрасход, то и задвижки само собой не нужны.

Есть нюансы. smile.gif Некоторые требуют ультразвуковые, которые тоже пропускают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 7.6.2021, 11:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



.

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.6.2021, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 27.12.2021, 11:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Добрый день!
Тут был уже задан этот вопрос, но ответа не нашла.

Допустимо ли в объединенных системах хоз-пита и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91?

Всегда закладывала оцинковку, но тут монтажники захотели черную.
Труба же будет ржаветь или я что-то не понимаю? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 27.12.2021, 13:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(pipeline system @ 27.12.2021, 11:30) *
Добрый день!
Тут был уже задан этот вопрос, но ответа не нашла.

Допустимо ли в объединенных системах хоз-пита и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91?

Всегда закладывала оцинковку, но тут монтажники захотели черную.
Труба же будет ржаветь или я что-то не понимаю? huh.gif


Точнее я всегда использую ВПГ по гост 3262 оцинкованную, а монтажники хотят по ГОСТ 10704-91 без оцинковки.
Предлагают разъединить системы: ГОСТ 10704-91 на пожар, ПП на хоз-пит.
Но это получается придется делать два раздельных ввода? Ведь даже если сделать один ввод и перед счетчиком уйти на пожар сталью, то вода будет ржаветь и подмешиваться к хоз-питу.
Поделитесь опытом пожалуйста, так вообще делают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 20:40