Материал труб противопожарного водопровода |
|
|
|
20.9.2007, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326
|
Подскажите, правомерно ли замечание экспертизы о том, что тр-ды системы противопожарного водопровода необходимо проектировать из черных водогазопрв. труб. А у меня было-из стальных электросварных. Что не так?...
|
|
|
|
|
20.9.2007, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(volka @ 20.9.2007, 20:29) [snapback]167782[/snapback] Подскажите, правомерно ли замечание экспертизы о том, что тр-ды системы противопожарного водопровода необходимо проектировать из черных водогазопрв. труб. А у меня было-из стальных электросварных. Что не так?... Все так. Что-то экспертиза перебдела, на мой взгляд. На основании какого норматива они это требуют? Если смотреть СНиП 2.04.01-85* - то там этого нет - просто стальные. Если смотреть НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.", то : "4.27*. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001."
|
|
|
|
|
20.9.2007, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326
|
Да в том-то и дело , что не ссылаются ни на какой норматив! А снимать замечание не хотят. Прямо мучители какие-то... Спасибо, OlgaO, за поддержку, а то я уж подумала что может где четко прописаноо черных.
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
19.10.2007, 16:39
|
Guest Forum
|
при определённых обстоятельствах даже пластиковые допускается
|
|
|
|
|
22.7.2008, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3789
|
А что за обстоятельства? и пластиковые - какие? полипропилен, стеклопластик, металлопластик? в каком документе можно посмотреть?
|
|
|
|
|
22.7.2008, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(ovr @ 22.7.2008, 12:59) [snapback]274163[/snapback] А что за обстоятельства? и пластиковые - какие? полипропилен, стеклопластик, металлопластик? в каком документе можно посмотреть? НПБ 88-2001 Трубопроводы установок 4.27. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также соединительными муфтами только для водозаполненных спринклерных установок. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм. При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке. В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта и согласованным с ГУГПС МВД России.
|
|
|
|
|
15.3.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
|
А если водопровод является объединенным хоз-противопожарным.Допускается ли использовать не стальные трубы?
|
|
|
|
|
15.3.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326
|
Цитата(Юля П. @ 15.3.2010, 13:02) А если водопровод является объединенным хоз-противопожарным.Допускается ли использовать не стальные трубы? кольцо внизу и стояки с ПК - стальные, всё остальное -можно другое
|
|
|
|
|
15.3.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
|
Спасибо за ответ, но я не нашла нигде в СНиП-ах подтверждения этому.Просто нашли в интернете трубы из ПЭ, в рекламе которых написано, что их можно использовать для противопожарного водопровода. Подскажите пункт в СНиП. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
15.3.2010, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Позвольте поинтересоваться, что за экспертиза ведь с недавнего времени пожарные экспертизу проектов не осуществляют?
|
|
|
|
|
16.3.2010, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Думается мне, это была Главгосэкспертиза России.
|
|
|
|
|
26.2.2011, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93336
|
Цитата(volka @ 15.3.2010, 17:50) кольцо внизу и стояки с ПК - стальные, всё остальное -можно другое подскажите пожалуйста где такое написано?
|
|
|
|
|
4.5.2013, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667
|
Цитата(Letchik @ 26.2.2011, 22:04) подскажите пожалуйста где такое написано? СП 30.13330.2012 п.7.1.3 Лучше поздно, чем никогда
|
|
|
|
|
19.6.2014, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653
|
Цитата(squash @ 4.5.2013, 22:16) СП 30.13330.2012 п.7.1.3 Лучше поздно, чем никогда А ведь помог Ваш "поздний" ответ!:)
|
|
|
|
|
25.2.2015, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Тема живёт Пришел ко мне проект на противопожарный внутренний водопровод, и говорит (в спецификации) сделай меня из ВГП оцинкованных труб, а потом покрась масляной краской - цитирую: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Труба Ц - 100х4,5 Труба Ц - 80х4,0 Труба Ц - 65х4,0 Собственно вопрос. Насколь обязательно оцинковку ставить? Уж больно редкий зверь труба ВГП DN100 обыкновенная оцинкованая. Электросварная прямошовная 108х4 - пожалуйста, есть, а ВГП Ду100 - извините не держим - примерно такой ответ во всех металоптторгах нашего мухосранска. Из этого второй вопрос (если обязательно оцинковку) то можно ли не ВГП, а ЭСПШ? И третий вопрос, а зачем оцинковку красить? Её вообще красят? И еще такой вопрос (если обязательно оцинкованую трубу ставить) отводы тоже оцинкованые, или как? Про отводы ни слова в спецификации не сказано, ну понятно - не царское это дело. Потрывал бы я руки этим фантазёрам тэорэтикам.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 3:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Михаил, ну... выше в теме все ссылки на нормативы есть- можно черняшку. А вы чего не стали читать? Так и собрались бы искать отводы оцинкованные, что б потом узнать что оцинковку варить уже нельзя?Скручивайте. Но не в вопросе о противопожарном , там черная и варить можно.
Зы.Один раз в жизни видел фитинги резьбовые на ф100. Особенно впечатлил тройник 100х100х100 резьбовой.Четко как как и на Ду15,но сотенный. Югославы откуда то притащили. Хотя и угольники тоже внушительные.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Да, я в курсе, раньше СНиП 3.05.01-85 допускал Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). Но после его актуализации, в новой редакции про рутиловые электроды ни слова. Просто нельзя варить оцинковку и всё тут.
Дык как мне быть то? У меня объект - завод. Там пожарники. Принимают всё строго по проекту. В проекте оцинковка ВГП. Про фитинги, как и про всё остальное - кроме трубы, крепежных изделий в количестве 40кг, шести пожарных шкафов в сборе, и масляной краски, проект скромно умалчивает.
Написал служебку заказчику, в которой предложил засунуть проект в зад тому кто его разрабатывал.
А то что можно, И НУЖНО, чернушку - это само собой разумеется. Но видимо проЭктант который это придумал не входит в число тех для кого это само собой разумеется. Перестукины (помните мультик) полтора землекопа млин... дальше только матом.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Предварительно согласовал, что заменяем оцинковку на обычную трубу.
|
|
|
|
|
16.10.2020, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127954
|
Цитата(squash @ 4.5.2013, 23:16) СП 30.13330.2012 п.7.1.3 Лучше поздно, чем никогда На текущую дату 2020 год: п. 7.1.3. СП 30.13330.2016; п. 4.2.13. СП 10.13130.2009, п. 5.4.13. СП 5.13130.2009 (о допустимости применения труб из стали по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704).
|
|
|
|
|
28.4.2021, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Добрый день! Допустимо ли в объединенных системах хоз-быта и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? И если два ввода ,то можно ли поставить счетчик только на одном трубопроводе,а второй использовать только для пожаротушения без счетчика? Ведь согласна СП п. 7.2.8 на пожаротушение счетчик можно не ставить. И можно ли выполнить оба ввода без обводных линий, а сам счетчик принять комбинированный?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 28.4.2021, 14:42
|
|
|
|
|
28.4.2021, 15:52
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 14:32) Добрый день! Допустимо ли в объединенных системах хоз-быта и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? И если два ввода ,то можно ли поставить счетчик только на одном трубопроводе,а второй использовать только для пожаротушения без счетчика? Ведь согласна СП п. 7.2.8 на пожаротушение счетчик можно не ставить. И можно ли выполнить оба ввода без обводных линий, а сам счетчик принять комбинированный? Обводная линия нужна для обслуживания и поверки счетчика. Варианты есть. Можно поставить по счетчику на каждый ввод, тогда можно обойтись без обводных, при условии, что счетчик пропускает противопожарный расход.
|
|
|
|
|
28.4.2021, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно?
|
|
|
|
|
28.4.2021, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 16:57) А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно? В сети можно найти типовые схемы установки водомерных узлов. Плюс последний СП30.
|
|
|
|
|
28.4.2021, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(Инженер по ВК @ 28.4.2021, 16:57) А совсем не ставить на втором вводе счетчик можно? задвижки электрофицированные понадобятся (видимо).
|
|
|
|
|
29.4.2021, 6:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093
|
Можно ли сейчас применять комбинированные счетчики ,которые пропустят расход на пожар или обязательно нужно делать обводную линию с электроприводом?
|
|
|
|
|
29.4.2021, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2021, 6:07) Можно ли сейчас применять комбинированные счетчики ,которые пропустят расход на пожар или обязательно нужно делать обводную линию с электроприводом? возможно есть некоторые нюансы с водоканалами. но вообще они обычно чаще сами требуют комбинированные, а если комбинированные пропускающие пожрасход, то и задвижки само собой не нужны.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.4.2021, 17:20
|
|
|
|
|
30.4.2021, 10:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jiexawcr @ 29.4.2021, 17:20) возможно есть некоторые нюансы с водоканалами. но вообще они обычно чаще сами требуют комбинированные, а если комбинированные пропускающие пожрасход, то и задвижки само собой не нужны. Есть нюансы. Некоторые требуют ультразвуковые, которые тоже пропускают.
|
|
|
|
|
7.6.2021, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.6.2021, 11:42
|
|
|
|
|
27.12.2021, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Добрый день! Тут был уже задан этот вопрос, но ответа не нашла. Допустимо ли в объединенных системах хоз-пита и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? Всегда закладывала оцинковку, но тут монтажники захотели черную. Труба же будет ржаветь или я что-то не понимаю?
|
|
|
|
|
27.12.2021, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519
|
Цитата(pipeline system @ 27.12.2021, 11:30) Добрый день! Тут был уже задан этот вопрос, но ответа не нашла. Допустимо ли в объединенных системах хоз-пита и противопожарном выполнять трубопроводы из стали по ГОСТ 10704-91? Всегда закладывала оцинковку, но тут монтажники захотели черную. Труба же будет ржаветь или я что-то не понимаю? Точнее я всегда использую ВПГ по гост 3262 оцинкованную, а монтажники хотят по ГОСТ 10704-91 без оцинковки. Предлагают разъединить системы: ГОСТ 10704-91 на пожар, ПП на хоз-пит. Но это получается придется делать два раздельных ввода? Ведь даже если сделать один ввод и перед счетчиком уйти на пожар сталью, то вода будет ржаветь и подмешиваться к хоз-питу. Поделитесь опытом пожалуйста, так вообще делают?
|
|
|
|