> Установка стат давления сети для Me Sez-kd, Как сделать с пульта PAR-31MAA?
DiViGion
сообщение 19.5.2015, 4:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Доброе время суток!

Есть общие слова о том, что установка стат давления сети для ME SEZ-KD делается с пульта. Видел в доках (http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml) похожее описание для PEAD с помощью PAR-31MAA. Для SEZ - не нашел. Не подскажете как установить? Или где найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 19.5.2015, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Добрый день.
Процедура - абсолютно аналогична (для SEZ-KD и PEAD-RP), действия на пульте одни и те же.
Единственное отличие - таблица режимов и изменяемых настроек у PEAD-RP больше.
Смотрите монтажную инструкцию для SEZ-KD, там есть таблица с указанными режимами/настройками и соответствующими им давлениями.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted...KB79H132H03.pdf
(страница 95 в документе, вверху страницы)

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiViGion
сообщение 19.5.2015, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Grand merci!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.4.2018, 21:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Вот я не понял. Расчетные теплопритоки 7 кВт.
Машина SEZ/SUZ RP71.
Напор в сети воздуховодов ниже 50 Па.
Наружный блок жаром пышет. Давления, токи - ок. Ошибки не диагностируются.
В прошлом году работал.
А в этом - в помещении 28 градусов хоть тресни.
Вот я не понял...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________200117_10_____________Model.pdf ( 476,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.4.2018, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А помыть-почистить религия не позволяет?
Чё т я ТО на авто через 15 000 пробега делаю и никому не говорю, что в прошлом году все работало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 30.4.2018, 15:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(SSA @ 30.4.2018, 14:59) *
А помыть-почистить религия не позволяет?
Чё т я ТО на авто через 15 000 пробега делаю и никому не говорю, что в прошлом году все работало...

Вот я, блин не догадался bang.gif .... ...даже дренажную ванну снимал. Стерильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.4.2018, 16:07
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



любой канальник начинается с расхода воздуха.
следующий шаг - определение реальной картины по усредненной разности энтальпий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 30.4.2018, 16:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(LordN @ 30.4.2018, 17:07) *
любой канальник начинается с расхода воздуха.

Вот что я упустил. Расход воздуха не проверил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.4.2018, 16:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(LordN @ 30.4.2018, 18:07) *
любой канальник начинается с расхода воздуха.
следующий шаг - определение реальной картины по усредненной разности энтальпий

А я про что?
Если канальник тот же, сеть та же, то что может изменить расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 30.4.2018, 19:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(SSA @ 30.4.2018, 17:47) *
А я про что?
Если канальник тот же, сеть та же, то что может изменить расход?

Повторюсь, канальник абсолютно чист.
Вот что меня напрягает, что вентилятор наружного блока крутится не на полные обороты.
Я уж было подумал, что утечка (вентиль подтравливал при монтаже), и самурайка на автомате поддерживает рабочее давление и температуру притока.... Ан нет, дозаправка с контролем токов ничего не дала...
Тут еще шутки начались. Пару раз расходились показания пультов. На ДУ выставили "холод", а проводной пульт сам на тепло переключился.

Не знаю имеет ли значение: там установлены два пульта - один дистанционный с приемником, а второй классический настенный PAR-31 MAA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.5.2018, 23:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(vsklokoch @ 30.4.2018, 21:05) *
Повторюсь, канальник абсолютно чист.
Вот что меня напрягает, что вентилятор наружного блока крутится не на полные обороты.
Я уж было подумал, что утечка (вентиль подтравливал при монтаже), и самурайка на автомате поддерживает рабочее давление и температуру притока.... Ан нет, дозаправка с контролем токов ничего не дала...
Тут еще шутки начались. Пару раз расходились показания пультов. На ДУ выставили "холод", а проводной пульт сам на тепло переключился.

Не знаю имеет ли значение: там установлены два пульта - один дистанционный с приемником, а второй классический настенный PAR-31 MAA.

Ну, тогда только барабашку выгонять...
А если серьезно, то в сервисный режим и проверить, какие скорости выставлены в настройках.
Возможен конфликт в настройках проводного и ИК пультов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.5.2018, 4:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vsklokoch @ 30.4.2018, 17:09) *
Вот что я упустил. Расход воздуха не проверил.

Хе-хе, а я не умею мерить расход на щелевых ВРУ (на притоке там 2 шт. двухрядных по 4 метра каждая).
Прибор у меня TESTO 410 i. Как правильно?

Цитата(SSA @ 2.5.2018, 0:38) *
Ну, тогда только барабашку выгонять...

Я и к этому подготовлен. У меня бубен есть!

Цитата(SSA @ 2.5.2018, 0:38) *
Возможен конфликт в настройках проводного и ИК пультов.

Те же измышления... Но как-то все сомневательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 3.5.2018, 9:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(vsklokoch @ 29.4.2018, 21:00) *
Наружный блок жаром пышет. Давления, токи - ок. Ошибки не диагностируются.


Вангую - Вам нужно помыть т/о наружного блока кёрхером.
Ток и будет норм, компрессор сбавляет обороты защищаясь.

Цитата(vsklokoch @ 30.4.2018, 19:05) *
Вот что меня напрягает, что вентилятор наружного блока крутится не на полные обороты.

SUZ-KA - достаточно простая машинка. Вентилятор наружного блока здесь просто "подвязан" к частоте компрессора.
Упала частота компрессора (например сработала защита по температуре нагнетания) - упали и обороты вентилятора НБ, но при этом температура конденсации очень высокая из-за грязного т/о НБ.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 3.5.2018, 10:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(vsklokoch @ 30.4.2018, 19:05) *
Не знаю имеет ли значение: там установлены два пульта - один дистанционный с приемником, а второй классический настенный PAR-31 MAA.

Обычно конфликтов никаких не возникает (ик-приемник подключается к отдельному собственному разъему CN90).
А не подключены ли какие-нибудь дополнительные адаптеры, типа MAC-397(333)IF-E?

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.5.2018, 18:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Denni @ 3.5.2018, 11:08) *
А не подключены ли какие-нибудь дополнительные адаптеры, типа MAC-397(333)IF-E?

Ды не. Только PAR-SA 9 CA-E приемник ИК-сигналов и ПДУ PAR-SL97A-E + проводной PAR-31MAA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 4.5.2018, 8:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(vsklokoch @ 30.4.2018, 19:05) *
Тут еще шутки начались. Пару раз расходились показания пультов. На ДУ выставили "холод", а проводной пульт сам на тепло переключился.

ИК-пульт, в отличии от проводного, не имеет "обратной связи" с кондиционером. Поэтому то, что он отображает на своем экране и реальные текущие параметры внутреннего блока (состояние вкл/выкл, последний режим работы, целевая уставка, скорость вентилятора и пр.) - это часто совсем разные вещи.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 8.5.2018, 8:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Почистили. Померили расход. Все ок!
Просто не охлаждает помещение bang.gif ...
Пойду УБЬЮСЬАПСТЕНКУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.5.2018, 8:15
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vsklokoch @ 3.5.2018, 5:11) *
Хе-хе, а я не умею мерить расход на щелевых ВРУ (на притоке там 2 шт. двухрядных по 4 метра каждая).
Прибор у меня TESTO 410 i. Как правильно?

Этим прибором - практически никак. Точность окажется +/- трамвайная остановка. Вообще на выходе из такого ВРУ замер затруднителен, мягко говоря. Грамотнее на воздуховоде до КСД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 8.5.2018, 13:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Vsklokoch,
Делайте замеры ключевых рабочих параметров хол. контура.
Это даст представление о том, что происходит в системе и, по идее, натолкнет на мысли о причинах.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 10.5.2018, 2:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Спасибо за отклики.

Цитата(Skaramush @ 8.5.2018, 9:15) *
Этим прибором - практически никак. Точность окажется +/- трамвайная остановка. Вообще на выходе из такого ВРУ замер затруднителен, мягко говоря. Грамотнее на воздуховоде до КСД.

Попробовал сделать замеры на вытяжке (там 4 шт АМН 600х150). Точность тоже никакическая, но для представления о процессе посчитал будет достаточно.

Цитата(Denni @ 8.5.2018, 14:32) *
Vsklokoch,
Делайте замеры ключевых рабочих параметров хол. контура.
Это даст представление о том, что происходит в системе и, по идее, натолкнет на мысли о причинах.

С уважением...


Внутренний блок сейчас не доступен (кабинет имиджевый, натяжной потолок натянули обратно).
Посмотрю что творится в наружном блоке. Правда, есть подозрение, что автоматика будет поддерживать параметры работы близкие к нормальным. В любом случае результаты выложу.

С благодарностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 10.5.2018, 11:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(vsklokoch @ 10.5.2018, 2:35) *
есть подозрение, что автоматика будет поддерживать параметры работы близкие к нормальным. В любом случае результаты выложу.

Легко решается запуском режима "Test run" через проводной пульт ДУ.
Запускаете TEST RUN, выставляете режим COOL и максимальную скорость вентилятора.
Этот режим длится обычно 2 часа, при этом частота компрессора фиксирована на номинальных оборотах и на дисплее пульта Вы будете видеть температуру жидкостной трубы на входе во внутренний блок. Так что отсутствие прямого доступа к внутреннему блоку - не проблема, достаточно иметь доступ хотя бы к наружному.
Температуру испарения - посмотрите по манометру на всасывании. Температуру газовой трубы - можете замерить на входе в НБ.
Но на объекте нужен спец, знающий и понимающий работу хол. контура и принципы его диагностики.

P.S. если б был наружный блок P-серии (а не S-серии), то вообще все рабочие параметры и даже больше Вы смогли бы получить просто стоя у проводного пульта ДУ (функция контроля рабочих параметров с пульта).

С уважением...

Сообщение отредактировал Denni - 10.5.2018, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 11.5.2018, 7:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Denni @ 10.5.2018, 12:00) *
Легко решается запуском режима "Test run" через проводной пульт ДУ.
Запускаете TEST RUN, выставляете режим COOL и максимальную скорость вентилятора.

Спасибо, сегодня попробую.
Пообщался с гарантийщиками поставщика. Предложили дозаправить.
Я туда уже влил 800 граммов. Остановился когда рабочий ток составил 14А (из 16 максимальных).
Т. е. при повышении наружной температуры можно еще схватить остановку по току компрессора.
Гарантийщики говоря лейте смело еще. Такое чувство, что что меня подводят под монастырь.

Померил температуру внутренних поверхностей КСД. На притоке +13,5; на вытяжке +30. Опять же гарантийщики уверяют что дельта должна быть окого 15 градусов. 20 градусов - максимум. По-моему меня дурят...

До наружки вчера добраться не удалось. Займусь сегодня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 11.5.2018, 10:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(vsklokoch @ 11.5.2018, 7:39) *
Спасибо, сегодня попробую.
Пообщался с гарантийщиками поставщика. Предложили дозаправить.
Я туда уже влил 800 граммов. Остановился когда рабочий ток составил 14А (из 16 максимальных).
Т. е. при повышении наружной температуры можно еще схватить остановку по току компрессора.
Гарантийщики говоря лейте смело еще. Такое чувство, что что меня подводят под монастырь.

Померил температуру внутренних поверхностей КСД. На притоке +13,5; на вытяжке +30. Опять же гарантийщики уверяют что дельта должна быть окого 15 градусов. 20 градусов - максимум. По-моему меня дурят...

До наружки вчера добраться не удалось. Займусь сегодня.


Лить "на глазок" инверторный сплит с ЭРВ, ориентируясь только по току компрессора = красава, чо!
Не обижайтесь, но термин "фреоноливы" - это как раз про такой случай.
"Гарантийщики", похоже, не лучше. Раз уж дают советы "лейте смело еще", не проведя анализ рабочих параметров хол. контура.
А по итогу окажется, что во всем виноват якобы "бракованый" кондей.

Что бы Вас "не подводили под монастырь" - откройте сервис-мануал: ТЫЦ
(лучше конечно найти сервис-мануал именно на ту ревизию, которая у Вас).
Откройте там страницу 29, прочитайте внимательно (можно с гуглом) и сделайте так как там написано. А на странице 34 есть графики, которые помогают понять, какая разница температур должна быть между входом и выходом воздуха внутреннего блока при номинальной частоте компрессора и разных температурах/влажностях входящего воздуха в ВБ и воздуха на улице.
Обратите внимание, что температура воздуха для ВБ указана по ВЛАЖНОМУ термометру (Wet Bulb).
Гугл знает кучу сайтов, которые могут перевести значение Wet Bulb в Dry Bulb.

С уважением..

Сообщение отредактировал Denni - 11.5.2018, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2018, 10:13
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Замечание. Без совместного значения температуры по сухому термометру, либо значения относительной влажности, либо значения энтальпии, либо значения влагосодержания, либо угла процесса... в общем без - характеристики по второй кривой НИКАКОЙ перевод изWet Bulb в Dry Bulb невозможен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.5.2018, 14:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Denni @ 11.5.2018, 11:00) *
Что бы Вас "не подводили под монастырь" - откройте сервис-мануал: ТЫЦ

Denni, спасибо за мануал.
(Перелопатил свой бумажный, никаких волшебных графичков не нашел.)
Взял я электронный термометр и ну им мерить!

Получил: наружная температура (сух/мокр) 22.7 / 20.9
Комнатная на вытяжной решетке (сух/мокр) 28,8 / 18.6
Комнатная на приточной решетке (сух / мокр) 14,4 / 12,3

Если я нигде не накосячил, то по влажному термометру, по графичку со стр 34, должно было получаться дельты 8.8 градусиев, а у меня 6.3.

Проверил рабочее давление на всасе в тестовом режиме -9,1 баров. - соответствует графичку рабочих давлений R410A.
Ток, при этом 10,3 А (внутрянка+наружка) - чуть выше номинала (9,9 А) - но тут можно грешить даже на погрешность прибора.

По факту получается, что кондиционер недомораживает. В доливке фреона смысла не вижу.

Общая картина мне представляется следующим образом.
Была протечка. Производительность упала. При дозаправке я перелил. В результате производительность осталась никакической....
Как-то все за уши притянуто. Не настолько эти сплиты - тепловые насосы капризные.
Чего я не секу?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 14.5.2018, 23:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Не могу сказать.
Пока "не складывается картинка".
Простая констатация факта "недомораживает" - совсем никак не намекает на причину этого.

С уважением, Денис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.5.2018, 6:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Denni @ 15.5.2018, 0:23) *
Пока "не складывается картинка".
Простая констатация факта "недомораживает" - совсем никак не намекает на причину этого.

Такая же фигня rolleyes.gif .
Продолжу танцы с бубном. Попробую заменить хладон.
С благодарностью, Николай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.5.2018, 8:23
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vsklokoch @ 15.5.2018, 7:54) *
Такая же фигня rolleyes.gif .
Продолжу танцы с бубном. Попробую заменить хладон.
С благодарностью, Николай.

А в системе что, 407А? Почему замена?
Или это вариант "заправить по весам"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.5.2018, 21:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 9:23) *
Или это вариант "заправить по весам"?

угум.

Бинго! Заработало!
Я в курсе, что несмотря на триединость, 410-й на компоненты не разлагается (хотя везде, начиная с баллона об опасности распада предупреждают).
Так или иначе, но раз есть бубен, нужно плясать!
(Хе-хе, теперь время покажет, а там ли я устранил протечку...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 17.5.2018, 14:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Как то с триединостью немножко мимо. Двуединство будет в самый раз. (R-32/125) (50 / 50 wt%)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:38