Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение подземной парковки, АПТ, спринклерное пожаротушение
zhasik8945
сообщение 26.3.2019, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.3.2019
Пользователь №: 357337



Правильно ли расположены спринклеры? Кто дает задание на лоток или приямки? Насосная. Оцените пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  14_________________________.dwg ( 20,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.3.2019, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если Вы работаете по российским СП, нарушений и ошибок слишком много, чтобы всё перечислять.И многие указывают на слабое знакомство с предметом. Если Вы хотите начать проектирование АПТ "от нуля", ознакомьтесь на форуме с ветками "противопожарные инженерные системы зданий" и "пожаротушение". Но начать лучше с книг В.Ф. Ходакова http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v-f-avt...ozharotusheniya и Е.Н. Иванова https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhk
Схема обвязки насосов выполнена не правильно:нарушена кольцевая схема всасывающего трубопровода , а также есть тупиковые участки между насосной и кольцами В2 и ВЗ.
По поводу расстановки спринклеров см. соответствующий раздел СП5. В частности, от стен-не более 2м. Расстановку 4*4м
делать не следует. В советских нормативах,предшествовавших СП5, площадь на 1 спринклер ограничивалась величиной 12м.кв.(В СП5 об этом просто забыли). На форуме все эти вопросы неоднократно обсуждались. На расстановку спринклеров и разводку труб существенно могут влиять проложенные под потолком коммуникации других инженерных систем, особенно короба вентиляции. Ставить спринклер рядом с колонной крайне не желательно, т.к. при этом половина расхода орошает только колонну (например, колонна И/17). При прокладке обеих ветвей спринклерного кольца вблизи оси "Ж", кольцевая схема не имеет большого смысла. Можно сделать тупиковую. Но опять, на выбор схемы могут сильно влиять разводки других систем. Диаметры участков рядков определяются гидравлическим расчётом.
Если бы Вы выложили вопрос не в файлотеке, а в ветке "пожаротушение", Ваш вопрос получил бы более широкий отклик.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhasik8945
сообщение 26.3.2019, 15:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.3.2019
Пользователь №: 357337



Согласно сп5 таблица А. 1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более нужен АУП. У меня 1 этаж парковка. Соответственно не нужно делать АУП?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190326_173921.jpg ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.3.2019, 20:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



4.1.1 Подземные, надземные высотой 2 этажа и более

Понимается следующим образом:для подземных-независимо от площади и этажности нужно АПТ. Для надземных-при 2 этажах и более АПТ нужно независимо от площади и этажности
http://docs.cntd.ru/document/1200071148

Можно ещё посмотреть СП113 и СП154

Сообщение отредактировал BTS - 26.3.2019, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения