> Промвентиляция, Воздуховоды жаростойкие, термостойкие 5 мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
osy3
сообщение 11.10.2016, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



В проекте в системе отсосов от:
-печи для отжига хвостовиков;
-ванны закалочной;
-ванны промывочной;
-ванны для изотермической закалки;
-печь камерная с газовым нагревом;
-пресс ручной для горячей правки

в спецификации указаны "воздуховоды теплостойкие из черной тонколистовой стали толщиной 5мм, теплоизолированные матами из базальтового волокна 50мм"

КТО ТАКИЕ ПРОИЗВОДИТ В РОССИИ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2016, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ну, изготовить может любое предприятие, имеющее соответствующее оборудование.
Вот только вызывает недоумение:
- насколько знаю, от 4 мм сталь уже толстолистовая, посему нужна ссылка на ГОСТ.
- ладно печи, но от остального оборудования зачем такие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 11.10.2016, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



ссылка в спецификации на ГОСТ 19903-91
Даже если и от печей, то зачем такую толщину. Ну ладно МО (зонт, панель) сделать из "пятерки", ну еще метров пять после, а дальше то воздух уже остывает....

Да, в данной системе объединены печи и ванны в одну вытяжку.

Забыл написать, что там еще и покраска масляной краской в 2 слоя....РРРРРР

Обзвонили уже тучу предприятий, все берутся лишь за "двойку"...

а там объем больше 1000 квадратов из "пятерки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2016, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(osy3 @ 11.10.2016, 13:46) *
Даже если и от печей, то зачем такую толщину. Ну ладно МО (зонт, панель) сделать из "пятерки", ну еще метров пять после, а дальше то воздух уже остывает....

Да, в данной системе объединены печи и ванны в одну вытяжку.

Ну да, тоже толщину считаю завышенной. И для МО тоже. Нужны обоснования от проектировщиков.
В чем закалка, в масле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 11.10.2016, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(zaharov63 @ 11.10.2016, 14:57) *
В чем закалка, в масле?


и в масле и соляная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2016, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ну как это можно объединять. Пожароопасно.
Кроме этого должны были учитывать технологию - не все оборудование может работать одновременно в т.ч. в силу последовательности операций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 11.10.2016, 14:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



неправильно пишу: нет там ванны с маслом, только соляные и просто вода, в данной системе.

Но все равно - вся система выполнена из черной стали 5мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2016, 14:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(osy3 @ 11.10.2016, 14:37) *
неправильно пишу: нет там ванны с маслом, только соляные и просто вода, в данной системе.

Но все равно - вся система выполнена из черной стали 5мм.

Не суть важно - например, у нас селитровые тоже прекрасно горели
Также важно. что внутри воздуховодов будут отложения, а значит нужна будет чистка. Это тоже должно учитываться в проекте. Мы выплняли это с разборкой воздуховодов... Печи от ванн все равно нужно отделять.
Что еще сказать?
Ну а температуры какие будут в воздуховодах?
Еще раз по толщине. Газоходы епосредственно из печи - одни условия. Зонты - козырьки над проемами, бортовые отсосы - другие, воздуховоды - тем более...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:22