> вытяжная механическая вентиляция без устройства вертикального канала, Будет ли работать?
lotus5
сообщение 19.4.2017, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Всем привет!
Возможно ли устроийство вытяжной механической вентиляций без устройства вертикального канала?
Предполагается выброс вытяжного воздуха через наружную стену с установкой утепленного воздушного клапана в наружной стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2017, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Читайте и выполняйте раздел 10 СП 60, а также нормы, соответствующие типу Вашего здания/помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.4.2017, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если механическая вентиляция то вертикальный участо не нужен.
а на счет выбросов лучше внимательно прочесть сп 60 п 7.1,10,5.11 и 13.1. нужно знать что за здание ,есть ли рядом окна/воздухозабор, что за выброс.

Сообщение отредактировал Composter - 19.4.2017, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 19.4.2017, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 21.4.2017, 10:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здание- Физкультурно-оздоровтельный комплекс.
Можно ли считать помещение для оборудования по водоподготовке производственным помещением?
Предполагается выброс воздуха от вытяжки данного помещения рядом с забором воздуха на приточку в комнату хранения реагентов.
Если да, то я могу выброс выполнить согласно СП60 п.10.5,
И еще рядом есть пешеходная дорожка (по периметру ФОКа), есть ли нормативы ограничивающие выполнить выброс воздуха из данного помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.4.2017, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Вы чем руководствуетесь при проектировании? - есть СП 31-113-2004
Это и есть производственное помещение, вероятно, хлораторная?
Полагаю, этот выброс д.б. выше кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.4.2017, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(lotus5 @ 21.4.2017, 10:42) *
Предполагается выброс воздуха от вытяжки данного помещения рядом с забором воздуха на приточку в комнату хранения реагентов.
Если да.......

это вы должны справшивать у технолога/гипа/проектировщика помещения для оборудования по водоподготовке этого объекта но не у нас, мы телепатией не обладаем. после того как узнали что там выделяеся и в каких количествах проектировать системы вентилции из этого помещения.
как вы там считали вентиляцию если не знаете что за выбросы там у вас?

Сообщение отредактировал Composter - 21.4.2017, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 21.4.2017, 12:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(Composter @ 21.4.2017, 12:54) *
как вы там считали вентиляцию если не знаете что за выбросы там у вас?

Здание давно построено и функционирует.
Вытяжная вентиляция помещения водоподготовки предусмотрена механическая и выведена выше кровли.
Заказчик хочет убрать венткороба, (они проходят транзитом вертикально через помещение бассейна и третьего этажа). А из помещения водоподготовки вывести венткороб сразу на улицу.
Смотрела проект по данному объекту раздел ТХ инфы по выделяющимся вредн.в.в нет, есть устанавливаемое оборудование:
-Станция дозирования флокулянта
станция обработки воды
-УФ установка
- насосные группы..

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 124,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  1.pdf ( 418,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 21.4.2017, 13:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Чертежи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 124,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1.pdf ( 418,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.4.2017, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Какой реагент используют узнайте. И все станет ясно.

Если жидкий хлор или озонирование то только выше кровли. Могут еще и расчет рассеивания заставить делать в СЭС.

Если гипохлорит - то можно и на фасад попробовать выкинуть. На него вроде ПДК нет. Выше 2 метров и норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 24.4.2017, 10:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



добавляется жидкий коагулянт "Эквитал", в состав входит гидрохлорид алюминия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.4.2017, 10:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это коагулянт/осветлитель.
Что используется для обеззараживания воды в бассейне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 24.4.2017, 12:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Вода заполняется из центрального водопровода,
обеззараживание - ультрафиолетовая установка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.4.2017, 12:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тогда см. п, 10.5 СП 60 по требуемым расстояниям до воздухозабора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 24.4.2017, 14:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 27.4.2017, 13:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



И еще хотелось попутно спросить.
На каком расстояний (нормируется ли?) можно установить компактную моноблочную приточно-вытяжную установку от наружной стены.
В каталоге дается сбоку минимальное расстояние 600 (для сервисного люка). а со стороны патрубков не дается.
Поидет ли так? Итересуют расстояния от стен и между воздуховодами.
Схему прилагаю.

Приточная установкаа будет под потолком.

Сообщение отредактировал lotus5 - 27.4.2017, 14:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 6,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.4.2017, 15:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Между ПВУ и наружной стеной заслонки/клапаны не предусматриваете? А так можно подвинуть.
Для подвесной установки люк разве не снизу?
Расстояние между стеной и воздуховодом и между воздуховодами не менее 100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения