> Нормопригодность схемы водоснабжения с водонапорной башней, в населенных пунктах от 1000 до 5000 чел.
yfray
сообщение 3.8.2018, 9:49
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Здравствуйте! У меня сложилось мнение что для систем водоснабжения в целях подготовки проектной документации и прохождения экспертизы лучше всего применять схему с резервуарами запаса чистой воды и насосной станции второго подъема и пожарными гидрантами на кольцевой сети, меньше вопросов в экспертизе.

Но существует схема с водонапорной башней с пожарными резервуарами (водоемами) в конце тупиковых сетей. то есть можно сделать проще поставить башню и использовать в качестве источников пожаротушения существующие пруды.

Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и достаточность объемов содержащихся в водонапорной башне для аварийного пожарного и регулирущего объемов воды? Стоит ли вообще с этим заморачиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 3.8.2018, 15:18
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(yfray @ 3.8.2018, 9:49) *
Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и


ну если доказать что не пересохнет пруд (тобишь создать баланс по гидрогеологии и испарению) то мне-кажется все ок.
Другое дело, что с наскоку не каждый это сделает, и собрать исходные данные дело не тривиальное для стандартного сантехника.

Сообщение отредактировал speleos - 3.8.2018, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2018, 8:55
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 3.8.2018, 9:49) *
Здравствуйте! У меня сложилось мнение что для систем водоснабжения в целях подготовки проектной документации и прохождения экспертизы лучше всего применять схему с резервуарами запаса чистой воды и насосной станции второго подъема и пожарными гидрантами на кольцевой сети, меньше вопросов в экспертизе.

Но существует схема с водонапорной башней с пожарными резервуарами (водоемами) в конце тупиковых сетей. то есть можно сделать проще поставить башню и использовать в качестве источников пожаротушения существующие пруды.

Подскажите как в экспертизе обосновывать использование прудов в качестве резервуаров и достаточность объемов содержащихся в водонапорной башне для аварийного пожарного и регулирущего объемов воды? Стоит ли вообще с этим заморачиваться?

Водообмен и СЗЗ у прудов как обеспечите? Пожзапас в башне - обычное дело, и без второго подъёма по I категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 6.8.2018, 12:51
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2018, 8:55) *
Водообмен и СЗЗ у прудов как обеспечите?

Вы имеете ввиду использование прудов в качестве резервуаров запаса чистой воды?
Никак.

Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2018, 8:55) *
Пожзапас в башне - обычное дело, и без второго подъёма по I категории.

Подскажите башню на 108 м3? + аварийный + регулирующий объемы (при 10 л/с в населенном пункте)

Сообщение отредактировал yfray - 6.8.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.8.2018, 13:17
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 6.8.2018, 12:51) *
Вы имеете ввиду использование прудов в качестве резервуаров запаса чистой воды?
Никак.


Подскажите башню на 108 м3? + аварийный + регулирующий объемы (при 10 л/с в населенном пункте)

А какую воду Вы в гидранты на В1 собираетесь качать?
Башни Рожновского. Лучше ставить две рядом по 50% в каждой. И не нужна НС с I категорией.

при расчёте ёмкости не забудьте про воду в опоре.
http://kvoit-tula.ru/products/kvo/stalnye-...napornye-bashni
Унифицированные стальные водонапорные башни системы Рожновского изготавливаются по ТП 901-5-29 с емкостью баков10,15,20,25,50,160м³ и цилиндрическими опорами высотой 10,12,15,18, 25м заполняемыми дополнительными запасами воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.8.2018, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Башни - это хорошо где-нить в деревне.
Основным недостатком систем водоснабжения с башней считаю ограничение по давлению в сети водопровода. Если местность достаточно ровная, то давление будет 2,5атм, что в современных условиях маловато.
непонятно как Вы определили объем башни в 108м3? это три часа наружного пожаротушения? Башня не так считается. Нужно обратить внимание на насос - он должен обеспечивать все расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 7.8.2018, 15:05
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата
А какую воду Вы в гидранты на В1 собираетесь качать?

Я и не собирался качать воду из прудов в сеть В1, просто использовать существующие пруды в качестве пожарных.
п. 8.4 СП8
Цитата
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.


Цитата
Башни Рожновского. Лучше ставить две рядом по 50% в каждой.

Как использовать объем в ноге на пожаротушение при нормативе давления 10 м.в.ст у ПГ

Цитата(lexa00 @ 7.8.2018, 14:59) *
непонятно как Вы определили объем башни в 108м3? это три часа наружного пожаротушения? Башня не так считается. Нужно обратить внимание на насос - он должен обеспечивать все расходы.


Да речь идет о небольших поселках до 5 тыс. чел.

Знаю что объем считается на 10 мин. но это при условии что вода на пожар (3часа) есть где-то рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.8.2018, 15:19
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 7.8.2018, 15:05) *
Я и не собирался качать воду из прудов в сеть В1, просто использовать существующие пруды в качестве пожарных.
п. 8.4 СП8


Как использовать объем в ноге на пожаротушение при нормативе давления 10 м.в.ст у ПГ



Да речь идет о небольших поселках до 5 тыс. чел.

Знаю что объем считается на 10 мин. но это при условии что вода на пожар (3часа) есть где-то рядом.

Через каждые 400 м пруды - накладно выйдет.
Нога там до 25 м высотой и до 3,14 м3 объёма на каждый метр высоты. Считайте. Регулирующий - небольшой. Аварийный - не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 7.8.2018, 15:41
Сообщение #9


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 15:19) *
Считайте. Регулирующий - небольшой. Аварийный - не требуется.


СП 32 п. 12.1 Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Как без аварийного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.8.2018, 16:46
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 7.8.2018, 15:41) *
СП 32 п. 12.1 Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Как без аварийного?

До 5000 допускается отключение на сутки. Начните считать - всё поймёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 7.8.2018, 17:02
Сообщение #11


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 13:17) *
Лучше ставить две рядом по 50% в каждой. И не нужна НС с I категорией.


Цитата(Serg Ivanov @ 7.8.2018, 16:46) *
До 5000 допускается отключение на сутки. Начните считать - всё поймёте.


Мешанина какая-то, пожарные гидранты на сети - это I категория и элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение.
До 5000 допускается отключение на сутки - это III категория

Сообщение отредактировал yfray - 7.8.2018, 17:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rachet.pdf ( 113,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2018, 8:19
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 7.8.2018, 17:02) *
Мешанина какая-то, пожарные гидранты на сети - это I категория и элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение.
До 5000 допускается отключение на сутки - это III категория

Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 9.8.2018, 14:56
Сообщение #13


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 8:19) *
Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти.


Спасибо! Понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.8.2018, 9:32
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 8.8.2018, 8:19) *
Естественно сеть кольцевая, с тупиками не более 200 метров, сохранение пожзапаса - через (электро)задвижку и датчик уровня пожзапаса. В случае отключения подачи воды в башню (если уровень в ней падает до пожзапаса) - должен быть дежурный при ней или дистанционное открытие из пожарной части. Тогда получается что элементы сети обеспечивающие подачу воды на пожаротушение - I категории. Но если посчитать объёмы и уровни, то вполне возможно, что и аварийный запас получится разместить. Это уже от местных условий зависит, рельефа местности в частности - получится ли найти холмик для башни. Не получится - тогда пожарная насосная без разрыва струи из стволов башен качает. От СЗЗ и постоянно работающих насосов второго подъёма можно уйти.

Я согласен вообщем, но есть нюансы. Это реалии эксплуатации. Село на 1000 человек - это в местном водоканале три человека: директор, бухгалтер и слесарь, ну ладно, ещё уборщица.
Сети не обслуживаются полноценно. Ставим задвижку с электроприводом в колодце! 100% будет вариант её затопления и заклинивания. Опять же, датчики уровня и GPRS передача. Это не 1 категория надёжности. 1 категория - это кабель, в моём понимании. Т.е. формально мы делаем 1 категорию, а фактически какую-то совершенно ненадёжную систему.
По-факту, я вижу частые переливы в башнях на землю потому, что нифига там не работает ничего.
Я про то, что может лучше и не делать лишнего оборудования. Особенно, если две скважины и от каждой ветка к башне. Т.е. подачи в них по первой категории. И дебит в запасом покрывает потребности.

PS: понятно, что есть требования СП8 по сохранности пож запаса. Но, фактически, воду отключают на сутки и не парятся, причём повсеместно. Хотя для пожарной первой категории допускается отключение только на время переключения источника.

Сообщение отредактировал Водяной - 14.8.2018, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2018, 11:19
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 14.8.2018, 9:32) *
Я про то, что может лучше и не делать лишнего оборудования.

Согласен. При долгом отключении подачи воды в башню - слесаря туда дежурить. Вот и получится I категория организационным методом.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:47