Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном
Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 13:28
Добрый день коллеги!! Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт использования вот этого устройства от VALTEC?
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/avtomaticheskij_regulyator_perepada_davleniya_v_komplekte_s_zaporno_regulirovochnym_klapanom.html
Хотим закупить на 9 стояков, но терзают сомнения будет ли толк.
Автор: Composter 22.2.2019, 14:59
Ну судя по описанию это как у данфоса asv-p.
Почему вам кажется что не будет толка?
Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 15:58
Цитата(Composter @ 22.2.2019, 14:59)
Ну судя по описанию это как у данфоса asv-p.
Почему вам кажется что не будет толка?
а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?
Автор: ИОВ 22.2.2019, 16:02
Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 15:58)
а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?
А что означает в Вашем понимании
простой балансировочный клапан ?
Автор: Inchin 22.2.2019, 16:03
Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 15:58)
а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?
Да, проще и дешевле, если расход теплоносителя статический в стояках. А вот если расход динамический...
Автор: Wiz 22.2.2019, 16:36
Цитата
если расход теплоносителя статический в стояках. А вот если расход динамический...
Не запутывайте ТС определениями, относящимися к характеристике давления.
Расход бывает постоянный или переменный.
Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 20:04
Даже не знаю какой у меня расход, постоянный или переменный. Имею 5 этажное здание, СО двухтрубная, тупиковая, диагональное подключение радиаторов. По подвалу прокинуто два кольца Ду100 от узла учета, на 1-ом 5 стояков, на втором 4. Первое кольцо в 2 раза длиннее второго. Отопление от ЦТП. Радиаторы половина биметалл, половина чугун МС-140. СО была смонтирована во времена СССР, из арматуры только шаровые краны на стояках и на радиаторах. Проблемы как всегда банальные- в кабинетах на ближних радиаторах жара, в дальних холодно. Вооружившись пирометром и блокнотом, удалось кое как отбалансировать, но не идеально. Правильно ли я думаю чтобы нормально отбалансировать систему нужна установка регуляторов на каждый радиатор и данных балансировочных клапанов на стояки? Или можно обойтись только регуляторами на радиаторы?
Автор: Wiz 22.2.2019, 21:01
Цитата
из арматуры только шаровые краны на стояках и на радиаторах.
Этого достаточно чтобы понять, что расход у вас через приборы постоянный.
Цитата
Правильно ли я думаю чтобы нормально отбалансировать систему нужна установка регуляторов на каждый радиатор и данных балансировочных клапанов на стояки? Или можно обойтись только регуляторами на радиаторы?
В вашем случае достаточно поставить обычные балансиры на обратку стояков.
Автор: Composter 22.2.2019, 21:29
На начнем с того что двухтрубка без клапанов на приборах нормально работать не будет. Если нет денег на термостаты то купите крдп. А на каждый стояк по ручному балансиру можно если будет крдп. А потом методом научного тыка это все дело балансировать.
Еще нужнл смотреть диаметры труб стояков, а то могут и клапаны не помочь
Автор: BIONDER 25.2.2019, 11:02
Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 13:28)
Добрый день коллеги!! Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт использования вот этого устройства от VALTEC?
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/avtomaticheskij_regulyator_perepada_davleniya_v_komplekte_s_zaporno_regulirovochnym_klapanom.html
Хотим закупить на 9 стояков, но терзают сомнения будет ли толк.
Очень дорого, смысла нет на 5 этажку. Поставте msv-bd на стояки или как они теперь наз-ся.