Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном

Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 13:28

Добрый день коллеги!! Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт использования вот этого устройства от VALTEC?
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/avtomaticheskij_regulyator_perepada_davleniya_v_komplekte_s_zaporno_regulirovochnym_klapanom.html
Хотим закупить на 9 стояков, но терзают сомнения будет ли толк.


Автор: Composter 22.2.2019, 14:59

Ну судя по описанию это как у данфоса asv-p.
Почему вам кажется что не будет толка?

Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 15:58

Цитата(Composter @ 22.2.2019, 14:59) *
Ну судя по описанию это как у данфоса asv-p.
Почему вам кажется что не будет толка?

а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?

Автор: ИОВ 22.2.2019, 16:02

Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 15:58) *
а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?

А что означает в Вашем понимании простой балансировочный клапан ?

Автор: Inchin 22.2.2019, 16:03

Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 15:58) *
а не проще поставить простой балансировочный клапан на каждый стояк?

Да, проще и дешевле, если расход теплоносителя статический в стояках. А вот если расход динамический...

Автор: Wiz 22.2.2019, 16:36

Цитата
если расход теплоносителя статический в стояках. А вот если расход динамический...

Не запутывайте ТС определениями, относящимися к характеристике давления.
Расход бывает постоянный или переменный.

Автор: lashmikhalich 22.2.2019, 20:04

Даже не знаю какой у меня расход, постоянный или переменный. Имею 5 этажное здание, СО двухтрубная, тупиковая, диагональное подключение радиаторов. По подвалу прокинуто два кольца Ду100 от узла учета, на 1-ом 5 стояков, на втором 4. Первое кольцо в 2 раза длиннее второго. Отопление от ЦТП. Радиаторы половина биметалл, половина чугун МС-140. СО была смонтирована во времена СССР, из арматуры только шаровые краны на стояках и на радиаторах. Проблемы как всегда банальные- в кабинетах на ближних радиаторах жара, в дальних холодно. Вооружившись пирометром и блокнотом, удалось кое как отбалансировать, но не идеально. Правильно ли я думаю чтобы нормально отбалансировать систему нужна установка регуляторов на каждый радиатор и данных балансировочных клапанов на стояки? Или можно обойтись только регуляторами на радиаторы?

Автор: Wiz 22.2.2019, 21:01

Цитата
из арматуры только шаровые краны на стояках и на радиаторах.

Этого достаточно чтобы понять, что расход у вас через приборы постоянный.
Цитата
Правильно ли я думаю чтобы нормально отбалансировать систему нужна установка регуляторов на каждый радиатор и данных балансировочных клапанов на стояки? Или можно обойтись только регуляторами на радиаторы?

В вашем случае достаточно поставить обычные балансиры на обратку стояков.

Автор: Composter 22.2.2019, 21:29

На начнем с того что двухтрубка без клапанов на приборах нормально работать не будет. Если нет денег на термостаты то купите крдп. А на каждый стояк по ручному балансиру можно если будет крдп. А потом методом научного тыка это все дело балансировать.
Еще нужнл смотреть диаметры труб стояков, а то могут и клапаны не помочь

Автор: BIONDER 25.2.2019, 11:02

Цитата(lashmikhalich @ 22.2.2019, 13:28) *
Добрый день коллеги!! Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт использования вот этого устройства от VALTEC?
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/avtomaticheskij_regulyator_perepada_davleniya_v_komplekte_s_zaporno_regulirovochnym_klapanom.html
Хотим закупить на 9 стояков, но терзают сомнения будет ли толк.

Очень дорого, смысла нет на 5 этажку. Поставте msv-bd на стояки или как они теперь наз-ся.