> Пожарные краны
Nele4ka
сообщение 26.9.2017, 17:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Добрый день, уважаемые специалисты! Столкнулась с такой ситуацией... Организация взяла на обслуживание внутренний противопожарный водопровод на заводе. Есть одно помещение, цех чистки и мойки картофеля. Помещение с мокрыми процессами, стоит пожарный кран, брызги на него попадают. Боюсь, что со временем пожарный рукав начнет гнить. Пожалуйста, посоветуйте, что в данной ситуации делать? К слову, проекта на данную часть завода нет, с расстановкой ПК ранее не сталкивалась. Если ПК в данном помещении не нужен, то как бы заказчику это доказать? И можно ли ПК сдвинуть в пределах данного помещения, в более сухую зону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.9.2017, 18:49
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А шкаф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 27.9.2017, 9:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Кран стоит в шкафу, но шкаф не герметичный. а герметичных не бывает, в нем должна присутствовать вентиляция. насколько я поняла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.9.2017, 9:14
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну не под сплошной же струёй он стоит? для защиты от брызг не требуется полная герметичность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 27.9.2017, 11:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



каким то чудом вода все таки попадает. вопрос то и возник потому что ребята при проверке обнаружили сырой шланг

в смысле рукав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.9.2017, 15:50
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Шторкой завесьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 27.9.2017, 15:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



а если серьезно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 27.9.2017, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



В соответствии с требованиями пожарной безопасности, пожарный рукав должен быть постоянно присоединен (через головки рукавные Богданова) к крану. Это требование обязательное. В случае неплотности запорной арматуры (крана) вода поступает в рукав и он начинает гнить ИЗНУТРИ. Для контроля надлежащего состояния, пожарные рукава 2 раза в год перекатывают. Скатка должна быть двойная (вся информация есть в интернете). Можете перестраховаться и оформлять каждый раз акт о перекатке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 27.9.2017, 16:18
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Цитата(smart-bear @ 27.9.2017, 17:03) *
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, пожарный рукав должен быть постоянно присоединен (через головки рукавные Богданова) к крану. Это требование обязательное. В случае неплотности запорной арматуры (крана) вода поступает в рукав и он начинает гнить ИЗНУТРИ. Для контроля надлежащего состояния, пожарные рукава 2 раза в год перекатывают. Скатка должна быть двойная (вся информация есть в интернете). Можете перестраховаться и оформлять каждый раз акт о перекатке.



Спасибо за ответ, но проблема не в запорной арматуре. в этом плане все в порядке. акты, перекатка тоже. вопрос в том, что снаружи попадает приличное количество воды. Предполагаем из-за того, что при мойке помещения из шлангов, окатывают еще и пожарный шкаф. а моют помещение часто, так как до мойки картофель поступает в мешках с землей и гнилью. производственный поток большой, завод иностранный и большой. Соответственно, грязи много-моют часто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.9.2017, 19:22
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Куда уж серьёзнее? Можно и сдвинуть ПК, при условии сохранения орошения тех точек, которые ему положено орошать. Хочет ли Зак этого? Демонтаж/монтаж, трубы опять же. Может и не нужен там ПК. Вы сперва определите - нужен он там или нет. Если нужен - поясните Заку, что не нужен нормативно. Если нужен - решайте с Заком, сдвинуть ли ПК, закрыть ли его шторками или ещё что

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.9.2017, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 28.9.2017, 10:48
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Цитата(Ferdipendoz @ 27.9.2017, 20:22) *
Куда уж серьёзнее? Можно и сдвинуть ПК, при условии сохранения орошения тех точек, которые ему положено орошать. Хочет ли Зак этого? Демонтаж/монтаж, трубы опять же. Может и не нужен там ПК. Вы сперва определите - нужен он там или нет. Если нужен - поясните Заку, что не нужен нормативно. Если нужен - решайте с Заком, сдвинуть ли ПК, закрыть ли его шторками или ещё что



В этом то и проблема, что я не могу понять нужен ли там ПК. Ранее не сталкивалась с данным вопросам. Из того, что прочитала в интернете, поняла, что нужно делать расчет. Проектов у заказчика нет. Исходя из чего в это помещение установили неизвестно. Получается, мне либо нужно все перелопатить, выполнить расчет (бесплатно) и предоставить данные заказчику "бонусом". Но теоретически, в производственном помещении ПК же должен стоять? про сырое-не сырое уточнений в нормах не увидела.
А шторкой прозрачной или как? не могу представить данную конструкцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.9.2017, 10:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Nele4ka @ 28.9.2017, 10:48) *
А шторкой прозрачной или как? не могу представить данную конструкцию

laugh.gif прозрачной пленкой, которая легко рвется руками, закройте его. Оставьте только отверстие 1см для проветривания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 28.9.2017, 11:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Цитата(Fisher155 @ 28.9.2017, 11:59) *
laugh.gif прозрачной пленкой, которая легко рвется руками, закройте его. Оставьте только отверстие 1см для проветривания.


Шутите?) Прям представляю как при пожаре стоит человек и пытается освободить ПК от пленки. Тогда уж и нож надо рядом повесить, и инструкцию о том, как достать ПК из кокона)) Ну а серьезно? какую бы конструкцию придумать, что бы и ПК было видно и шкаф от воды был защищен, причем с вентиляцией и легким доступом к крану?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2017, 12:40
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Накрыть полиэтиленовой плёнкой как-нибудь поэстетичнее.
Я вообще никакой информации по вашему объекту не имею ))) Все карты в руки именно вам. Как я решу, нужен или не нужен там кран?
По перемещению тоже надо же прикидывать по плану и по размещению соседних ПК (если они есть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nele4ka
сообщение 28.9.2017, 12:45
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2017
Из: Кашира
Пользователь №: 328774



Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2017, 13:40) *
Накрыть полиэтиленовой плёнкой как-нибудь поэстетичнее.
Я вообще никакой информации по вашему объекту не имею ))) Все карты в руки именно вам. Как я решу, нужен или не нужен там кран?
По перемещению тоже надо же прикидывать по плану и по размещению соседних ПК (если они есть)



Я уже поняла, что лезть в дебри по поводу нужен ли там ПК и можно ли его сдвинуть не стоит. Сейчас вопрос, как его защитить. Спасибо за ответ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения