|
|
Котельная 3МВт на электрокотлах |
|
|
|
2.12.2010, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033
|
Доброго времени суток уважаемые. Есть тепловая схема котельнной мощностью 3МВт(2,4 отполение, 0,6 ГВС). Необходим критический взгляд со стороны. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050
|
Нет узла учета подпиточной воды. Напорная и циркуляционная ГВС одного диаметра? (чем обусловлено) И показалось что циркуляционные насосы ГВС слишком велики?
Давление в водопроводе хватит на часы максимального водоразбора?!
|
|
|
|
|
7.12.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520
|
А для чего предназначен байпас с трехходовым краном?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290
|
В продолжение выше сказанного. Не понятно значение обратных клапанов на байпасе подачи каждого котла? Дренажный трубопровод от предохранительных клапанов установленных на подающем коллекторе зачем то имеет кран. что нарушает правила. При этом диаметр указан Ду20 что очень мало. Согласно правилам грязевик на обратке ставится перед приборами учета тепловой энергии а не после. На вводе В1 после счетчика нет обратного клапана. Нет манометров до и после грязевика на В1 перед счетчиком. Нет грязевика или фильтра после первой задвижки по ходу воды на Т4 или хотя бы перед каждым насосом К3. Все бы дренажи и предохранительные клапана я бы выполнил через слив в свободную воронку с разрывом струи. На участке (красном на схеме) подпитки Т4 нет ни одного отключающего устройства. Нет манометров до и после насосов подпитки. Проверте пожалуйста правильно ли подобрана магнитная обработка ГВС Qmax=0,8 м/ч, а расход ГВС =1,29 м/ч.
|
|
|
|
|
7.12.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520
|
Цитата(Игорь_А @ 7.12.2010, 14:33) Не понятно значение обратных клапанов на байпасе подачи каждого котла? Так нет отдельных предохранительных клапанов на каждом котле, так что это соответствует правилам
|
|
|
|
|
7.12.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290
|
Согласно п.5.2.7 на любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана. А согласно п 5.2.6 на котлах мощностью выше 0,4 МВт (0,35 Гкал/ч) оборудуют не менее чем двумя предохранительными клапанами с минимальным диаметром каждого 40 мм. Диаметры всех устанавливаемых клапанов должны быть одинаковыми.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520
|
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ
6.2.9. Для водогрейных котлов, работающих на общий отводящий трубопровод, имеющий запорное устройство на выходе из котельной, разрешается вместо установки предохранительных клапанов на каждом котле предусматривать обводы запорных устройств с обратным клапаном. При этом на общем отводящем трубопроводе до запорного устройства необходимо устанавливать не менее двух предохранительных устройств, диаметры которых определяются по расчету, но не менее 50 мм каждый.
6.2.10. Диаметры обводов и обратных клапанов должны определяться по расчету и быть не менее 40 мм для котлов мощностью до 250 кВт и 50 мм - для котлов большей мощности.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C) 5.2.11. При наличии в котельных нескольких секционных либо трубчатых водогрейных котлов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если кроме запорных устройств на котлах имеются запорные устройства на общем трубопроводе), разрешается вместо предохранительных клапанов на котлах устанавливать на каждом котле обводы с обратными клапанами у запорных устройств котлов, а на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной) - два предохранительных клапана между запорными устройствами на котлах и запорными устройствами на общем трубопроводе. Диаметр каждого предохранительного клапана следует принимать по расчету для одного из котлов, имеющего наибольшую теплопроизводительность, но не менее 50 мм.
Сообщение отредактировал vnvik - 8.12.2010, 9:08
|
|
|
|
|
13.12.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.12.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
|
1. Установите предхранительный клапан на каждый котел. Поскольку если надо будет демонтировать один из котлов обратный клапан после износа может протикать, западать ( одним словом глючить). 2. Конструкция вашего котла - просто трубки с тенами без встроенного циркуляционного насоса, предохр. клапанов и прочего... У Вас нет циркуляционногго насоса ни до ни после двухходового клапана К9( регулятор расхода теплоносителя на ГВС). Вместо двухходового клапана поставьте трехходовой клапан с регулятором температуры прямого действия, а на участке трехходовой клапан К9 - теплообменник ГВС поставьте циркуляционный насос ( лучше параллельно два). 3. На обратной магистрали перед каждым котлом поставьте по фильтру, двум манометрам, двум завижкам ( или шаровых клапанов). 4. Циркуляционные насосы К2.1 установите на подаче Т1 после треходового К8. 5. Установите несколько расширительных баков на отопление а не один. 6. Установите несколько расширительных баков на ГВС. 7. Установите тепловой счетчик на отопление с двумя расходомерами на подаче и обратке. 8. Установите на Т3 и Т4 по водомеру. 9. Ставьте больше КИП.
|
|
|
|
|
27.12.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033
|
Спасибо всем ответившим!
То mnv1: 1. Зачем ставить циркуляционные насосы на подачу? На висманах такая установка обуславивается соображения по защите котлов, а в данном случае зачем? 2. Зачем устанавливать нескольлко баков вместо одного? 3. Тот же вопрос и по количеству расширительных баков на ГВС.
То vnik:
|
|
|
|
|
19.2.2017, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826
|
Скажите, каким образом обеспечивается деаэрация подпиточной воды? Используются специальные реагенты в химии?
|
|
|
|
|
27.2.2017, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Victor16 @ 2.12.2010, 16:27) Доброго времени суток уважаемые. Есть тепловая схема котельнной мощностью 3МВт(2,4 отполение, 0,6 ГВС). Необходим критический взгляд со стороны. Заранее благодарен. Нужно учесть то, что при максимальной температуре наружного воздуха будет минимум перепада давления для ветви водоподогревателя гвс.
Сообщение отредактировал Смит - 27.2.2017, 14:30
|
|
|
|
|
28.2.2017, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Впрочем, нет. Нужно просто задросселировать одну из ветвей 3-ходового клапана - ту, что идёт от насосов.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|