Добрый день, Наш сотрудник съездил на объект. Два насосных агрегата, работали 4 сезона. После зимнего простоя один частотник вышел из строя. Никакой консервации и т д не было, оборудование оставили на зиму в неотапливаемом контейнере. Сотрудник провел осмотр, поигрался параметрами (разгоном, режимами). Нагрузку отключили от двигателя. Иногда запускается и устойчиво работает. В большинстве случаев не работает, ошибка SPO. Заметил, что иногда при запуске производит реверс самопроизвольно. Т.е. запускается в разных направлениях после остановки и изменении параметров. Силовая часть в норме, видимых повреждений нет. Сфотографировал платы, датчики тока, IGBT модули. Идентифицировал только датчик тока: HAT 1500-S производство LEM По платам к кому обращаться?
|