МКД 17 этажей, 200 кв., проблема с отоплением., не можем решить проблему теплоснабжения МКД. |
|
|
|
11.3.2018, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2018
Пользователь №: 338260
|
Уважаемые профессионалы, помогите разобраться с проблемой теплоснабжения 17-и этажного МКД. Суть проблемы: не можем решить проблему теплоснабжения, холодно в квартирах, +19С. Что имеем: МКД новый с 2015г., 17 этажей, 200 квартир, независимая система, однотрубная, в каждой комнате проходит две трубы, на одной батарея. В тепловом узле - автоматика. Параметры на момент -30С на улице, были: теплосеть вход +105С/выход + 55С, 6 кгс/кв.см, перепад 0,8 кгс/кв.см, 9 куб.м/час по прибору. Параметры внутреннего контура на тот момент: ГВС + 55С, стояки +55 С, насос 50 куб.м/час. Что делали: Вызывали инспектора, он посмотрел, сказал, что параметры теплосети в норме - смотрите внутренний контур. УК - смотрели, грязевики чистили, воздух спускали, говорят. На сегодня имеем: улица - 17С, теплосеть вход + 80С/выход +40С, стояки + 40С, ГВС +55С, 6 кгс/кв.см, перепад 0,8 кгс/кв.см, ~9 куб.м/час. На сегодня, на обращения в УК, отвечают, что параметры теплосити низкие +80С. УК не знают, что делать. Тупик. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нужен пошаговый алгаритм действий, что делать, кому писать, кого заставить, где взять доп. информацию, чтобы разобраться и, чтобы на выходе была решена проблема. Если не ВЫ - профессионалы, то кто поможет?
|
|
|
|
|
11.3.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну согласно ГОСТ 30494-2011 у вас температура в пределах допустимых пределах, даже еще 1 градус есть запас при такой температуре УК вполне уполномочено сказать что все согласно гост и послать в сад. а раньше было теплее? ну если ук говорит что параметры низкие. то нужно искать проект или ТУ на подключение теплосети. вполне возможно что на момент подключения параметры теплосети были 130-70 , а теперь они перешли на график 105-70, то тогда это косяк теплосетей.
|
|
|
|
|
11.3.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Andrew1225 @ 11.3.2018, 13:11) Уважаемые профессионалы, помогите разобраться с проблемой теплоснабжения 17-и этажного МКД. Суть проблемы: не можем решить проблему теплоснабжения, холодно в квартирах, +19С. алес капут! а какую температуру в квартире вы хотите? +19С - нормативная/проектная/расчетная
|
|
|
|
|
11.3.2018, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Andrew1225 @ 11.3.2018, 11:11) квартирах, +19С. Параметры на момент -30С на улице, были: теплосеть вход +105С/выход + 55С, 6 кгс/кв.см, перепад 0,8 кгс/кв.см, 9 куб.м/час по прибору. Параметры внутреннего контура на тот момент: ГВС + 55С, стояки +55 С, насос 50 куб.м/час.
На сегодня имеем: улица - 17С, теплосеть вход + 80С/выход +40С, стояки + 40С, ГВС +55С, 6 кгс/кв.см, перепад 0,8 кгс/кв.см, ~9 куб.м/час.
Нужен пошаговый алгаритм действий, что делать, кому писать, кого заставить, где взять доп. информацию, чтобы разобраться и, чтобы на выходе была решена проблема. Если не ВЫ - профессионалы, то кто поможет? ГВС ни при чём, вообще, - отдельный теплообменник, хотя по вашим нормам, выход из ТО должен быть 60*С По отоплению: при -30*С должна быть максимальная температура тепловых сетей. По-видимому, теплоснабжающая компания держит срезку на 110*С в котельной. А проектировали ИТП на температуру 130*С (а может и 150*С) и заложили ещё теплообменник без нормативного запаса (мин. 20%). Поэтому ИТП фактически меньшей мощности, чем необходимо для отопления. По-видимому при проектировании не основывались на технических условиях теплоснабжающей компании или, компания не выдерживает заявленные в ТУ параметры. дТ = 105*-55*С = 50*С - слишком большой перепад - недостаточный расход. Поэтому: 1. Посмотрите договор с поставщиком тепла, где указаны параметры; 2. Достаньте и посмотрите проект теплового пункта на ваше здание. Там в описательной части должны быть параметры проектирования. 3. Сравните эти цифры и тогда поймёте в каком направлении "копать" А что говорят, что в комнатах нормативная температура, так это при ненормативной вентиляции: когда прохладно, вряд ли люди вентилируют квартиры....
Сообщение отредактировал jota - 11.3.2018, 13:44
|
|
|
|
|
11.3.2018, 13:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Andrew1225 @ 11.3.2018, 12:11) Параметры на момент -30С на улице, были: теплосеть вход +105С/выход + 55С, 6 кгс/кв.см, перепад 0,8 кгс/кв.см, 9 куб.м/час по прибору. Параметры внутреннего контура на тот момент: ГВС + 55С, стояки +55 С Почему, когда на вводе 105*С, в систему отопления идёт только 55? Возможно, это устраивает большинство жильцов? Цитата(Andrew1225 @ 11.3.2018, 12:11) В тепловом узле - автоматика. ...Или там просто такая автоматика?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.3.2018, 13:53
|
|
|
|
|
11.3.2018, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(tiptop @ 11.3.2018, 12:41) Почему, когда на вводе 105*С, в систему отопления идёт только 55? Возможно, это всех устраивает? Элементарно "не тянет" теплообменник - посмотрите дТ в стороне теплосетей. Надо бы, чтоб автор дал бы температуры подачи и обратки из отопления, дал только подачу. Но и так диагноз почти определённый.
|
|
|
|
|
11.3.2018, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Параметры на момент -30С на улице, были: теплосеть вход +105С/выход + 55С Цитата Вызывали инспектора, он посмотрел, сказал, что параметры теплосети в норме Для начала нужно получить температурный график теплосети и посмотреть требуемые температуры подачи и обратки при -30. Если в -30 так, то какая же расчетная наружная у вас и какой при этом должен быть график теплосети ?
|
|
|
|
|
11.3.2018, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2018
Пользователь №: 338260
|
Цитата(tiptop @ 11.3.2018, 17:41) Почему, когда на вводе 105*С, в систему отопления идёт только 55? Возможно, это устраивает большинство жильцов? ...Или там просто такая автоматика? Никого не устраивает! Автоматика открыта на всю, клапаны, оба, ГВС и тепло. Первый по схеме стоит теплообменник ГВС, следом Тепло. На входе в ГВС было 105С, а на выходе из Тепло было 55С. По памяти.
Сообщение отредактировал Andrew1225 - 11.3.2018, 17:24
|
|
|
|
|
12.3.2018, 11:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А есть уверенность, что теплообменник не зарос шламом? Что с перепадом давления на нём?
|
|
|
|
|
21.3.2018, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2018
Пользователь №: 338260
|
Теплообменник промыли, пластины добавили, со слов УК и инспектора. Мне не удалось попасть в ИТП в тот момент. Инспектор говорит, что нужно проверить запорную арматуру от магистрали до теплообменника, потому что пластины результата не дали. Что есть - цифры из договора: Отопление - 0,76 Гкал; ГВС - 0,54 Гкал. Проект обещает УК, но без энтузиазма, всю неделю завтраками кормят. Поэтому, я не пропал, добываю инфо, самому интересно докопаться.
Сообщение отредактировал Andrew1225 - 21.3.2018, 9:48
|
|
|
|
|
21.3.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
вообще забавный дом. в отопление при минус 30 идет подача 55, а в доме холодно +19. поняли сколь можно впарить ОП в проект? и еще - такое соотношение нагрузок, если даже дом нормально утеплен, то жителей... чела 1.5 в квартире должно быть и насосы на хозпите соответственные. как то неровно зака раздевали.
|
|
|
|
|
21.3.2018, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Вот именно об этом я постоянно и говорю - 40% запас - пол часа , 40% запас- до утра Кстати я бы возможно проверил "внутреннюю" автоматику - может там искуственно занизили параметры подачи. Хотя фраза "клапан полностью открыт" - это и опровергает, но - чем черт не шутит. Поэтому когда удивленный "умный" заказчик - говорит - нафига мне поставили 5 батарей по 1,5 метра - это же нонсенс - давайте уменьшим - я ему со спокойной душой говорю : 1) Сезон отопления №1 - у всех 24-27 в квартире - счета за отопление по 100000000 за м2 2) Сезон отопления №2 - понизили теплоноситель до 20-24 в квартирах - счета умеренные 3) ПРибегаете вы в УК и кричите ой ой ой - у меня 17С - потому что я самый умный уменьшил приборы Никогда по этой причине при центральном отоплении или при отоплении от общей котельной не уменьшайте приборы уже в готовом доме.
|
|
|
|
|
21.3.2018, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(Woodcuter @ 21.3.2018, 12:03) Поэтому когда удивленный "умный" заказчик - говорит - нафига мне поставили 5 батарей по 1,5 метра - это же нонсенс - давайте уменьшим - я ему со спокойной душой говорю : 1) Сезон отопления №1 - у всех 24-27 в квартире - счета за отопление по 100000000 за м2 2) Сезон отопления №2 - понизили теплоноситель до 20-24 в квартирах - счета умеренные 3) ПРибегаете вы в УК и кричите ой ой ой - у меня 17С - потому что я самый умный уменьшил приборы
Никогда по этой причине при центральном отоплении или при отоплении от общей котельной не уменьшайте приборы уже в готовом доме. И часто представитель службы Заказчика, строящий МКД проживает в построенном своей организацией доме? А при индивидуальном - можно, кмк вот тут Заказчик как раз придет. И по какому проекту ставили радиаторы в этот готовый дом, в котором Вам предлагают их уменьшить?
|
|
|
|
|
21.3.2018, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Хм - вы путаете разных Заказчиков. Поэтому вопрос не ко мне.
Есть новострой - мой Заказчик (не Заказчик/Застройщик) делает ремонт и дизайн - и увидев у себя бегемотов под окном (проект делала контора для "Заказчик/Застройщик" ) - просит уменьшить - и я пояснил почему это делать ельзя.
при индивидуальном - делайте что хотите - если вы уверене что батареи перезаложены, либо вы что то переделываете в проекте - это сугубо ваш страх и риск - на который в принципе малой кровью можно будет повлиять.
А вот в доме с 200 квартир - если найдутся 2-3 умника на дом - то их пошлют вполне обосновано на ЮХ. А даже если он мего умный готов и сам платить +100 баксов в месяц за отопление и готов заставить это делать еще 199 квартир - то пусть готовиться к падающим кирпичам на машину.
|
|
|
|
|
21.3.2018, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(Woodcuter @ 21.3.2018, 13:27) Хм - вы путаете разных Заказчиков. Поэтому вопрос не ко мне.
Есть новострой - мой Заказчик (не Заказчик/Застройщик) делает ремонт и дизайн - и увидев у себя бегемотов под окном (проект делала контора для "Заказчик/Застройщик" ) - просит уменьшить - и я пояснил почему это делать ельзя.
при индивидуальном - делайте что хотите - если вы уверене что батареи перезаложены, либо вы что то переделываете в проекте - это сугубо ваш страх и риск - на который в принципе малой кровью можно будет повлиять.
А вот в доме с 200 квартир - если найдутся 2-3 умника на дом - то их пошлют вполне обосновано на ЮХ. А даже если он мего умный готов и сам платить +100 баксов в месяц за отопление и готов заставить это делать еще 199 квартир - то пусть готовиться к падающим кирпичам на машину. И в этом доме с 200 квартир что заказчик (который владелец квартиры) хочет, если уменьшить приборы нельзя из за первого пункта, а увеличение приведет к ситуации из третьего пункта.
Сообщение отредактировал Const82 - 21.3.2018, 15:35
|
|
|
|
|
25.3.2018, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2018
Пользователь №: 338260
|
Нарыл на сайте ЖКХ по нашему дому Класс энергетической эффективности - В Интересно чтобы это значило в нашей ситуации? Получил квиток за отопление, дом съел за февраль отопление по факту 1.7706 Гкал. Вопрос: -жарко не было, нагрузка из договора даже в сумме 1.3 Гкал, как так, в чем дело?!
Или как в анекдоте: -сколько будет 2+2? -а мы покупаем или продаем?
Сообщение отредактировал Andrew1225 - 25.3.2018, 17:02
|
|
|
|
|
5.4.2018, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Andrew1225 @ 11.3.2018, 12:11) Что имеем: МКД новый с 2015г., 17 этажей, 200 квартир, независимая система, однотрубная, в каждой комнате проходит две трубы, на одной батарея. вы уверены что однотрубная? если так, то при разбалансировке в первых квартирах жара - проветривают, а в последних доходит 40 гр. но это конечно не решает проблемы с 55гр на подаче. по теплообменнику: сколько добавили пластин и какие они вообще? должен был быть составлен акт. есть ли цифры по изменению расхода тепла? температур?
|
|
|
|
|
5.4.2018, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Andrew1225 @ 25.3.2018, 17:01) Нарыл на сайте ЖКХ по нашему дому Класс энергетической эффективности - В Интересно чтобы это значило в нашей ситуации? Получил квиток за отопление, дом съел за февраль отопление по факту 1.7706 Гкал. Вопрос: -жарко не было, нагрузка из договора даже в сумме 1.3 Гкал, как так, в чем дело?! если ознакомитесь с ПП РФ 354 от 06.05 про предоставление услуг, то поймете что 1.7706 взялось с показаний теплосчетчика вашего дома. и даже на 2х2 ответ знать не надо.
|
|
|
|
|
5.4.2018, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(Andrew1225 @ 25.3.2018, 17:01) Нарыл на сайте ЖКХ по нашему дому Класс энергетической эффективности - В Интересно чтобы это значило в нашей ситуации? Получил квиток за отопление, дом съел за февраль отопление по факту 1.7706 Гкал. Вопрос: -жарко не было, нагрузка из договора даже в сумме 1.3 Гкал, как так, в чем дело?!
Или как в анекдоте: -сколько будет 2+2? -а мы покупаем или продаем? Вы помоему путаете холодное с кислым. И путаете подведенную мощность ( я ни видел ни одного договора на отопление с указанием цифры потребления, а не установленной.). В договоре у вас "пиковая" подведенная мощность - например 100кВт. А в счете за "сьел" - должно быть 100000кВт*ч - это две разные цифры. Класс энергетической эффективности - это как правило ограничение по потреблению на расчетную (читаем отапливаемую) площадь в год. "Например: Цифры просто от балды - если за сезон/год потребление не превышает 27кВт*год/м2 то категория В, если 15кВт*год/м2 то категория А. " - Как то так - вы уже смотрите по своему региону и своим нормам. Сейчас нормы ЕЕ по крайней мере у нас колбасит - поэтому не скажу как у вас - у нас уже включилии охлаждение (теоретическое) и ГВС .... короче фантазируют как хотят.
|
|
|
|
|
|