Qcal при расчете расхода дождевых вод |
|
|
|
24.6.2015, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712
|
Добрый день всем, у меня тут возник вопрос, для чего вообще расчитывается величина qcal, ведь диаметры сети мы подбираем по расчетному q, и мы получается этим коэффициентом уменьшаем расход, но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима?
|
|
|
|
|
24.6.2015, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Диаметры по расчетному q? Полагал, что диаметры определяются гидравлическим расчетом, а для гидравлического расчета расход принимается равным... Наполнение зачем-то притянули.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712
|
Диаметры же мы подбираем в самом конце расчета по таблице Лукиных по расчетному расходу и наполнению 1 и выбранной скорости. Согласно Дикаревскому коэффициент бэта учитывает свободную емкость, образующуюся на начальных участках сети в результате неравномерности ее распределения при дожде, особенно при небольших уклонах рельефа и вот для того чтобы ее учесть ввели этот коэффициент, возможно я конечно неправильно поняла, но если нет, то меня смущают конечные участки, там ведь сечение будет полностью заполнено водой, там его не учитывать и как определить на каком именно участке его уже не учитывать?
|
|
|
|
|
29.6.2015, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
В снип и сп указания по выбору коэфициента β даны, считаю, что ими и следует руководствоваться.
|
|
|
|
|
14.7.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
|
Цитата(pusia17 @ 24.6.2015, 19:40) но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима? А мы почему-то принимаем наполнение не более 0,6. Тогда, как я понимаю, перед возникновением напорного режима как раз и будут заполняться те пустые 0,4трубы, которые есть в том числе на конечных участках.
|
|
|
|
|
14.7.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(chea @ 14.7.2015, 9:50) мы почему-то принимаем наполнение не более 0,6 Абзац третий п. 2.40 снип 2.04.03: для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение.
Сообщение отредактировал nagger - 14.7.2015, 9:17
|
|
|
|
|
14.7.2015, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
|
Хм, пардон, давно не делали чисто ливневку, в основном совместные с производственной, перестраховываемся. К тому же в таблице 16 там же скорости приведены только до наполнения 0,8, и то для больших диаметров. При большой протяженности на грязных предприятиях в начальных участках, бывает, вообще принимаем наполнение 0,3-0,4
|
|
|
|
|
14.7.2015, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Почему ,3-,4? Требования эксплуатации? Заказчика?
|
|
|
|
|
14.7.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
|
Вот если совсем честно, то я как пришла в проектный молодым спецом, только без образования, так меня местные ВКшнки и учили, как делать, и на большинство вопросов типа Вашего (почему так принимаем), которые я тоже часто задаю, получаю ответ - не знаем, всегда так делали!! все так делали!! не выпендривайся и все.. Конечно, люди проработали по 40 лет, и респект им, но вопросы-то не сняты, и ведь даже не факт, что делали правильно, не все построенные объекты отслеживаются. Поэтому и ходим на форум, в литературе тоже не всегда понятно и однозначно. Так что в этой теме я спорить не буду, тем более с nagger. Просто пример. Кстати, по таблице 16 так и не ответили, почему там нет наполнения 1, и как это увязать с п.2.40
|
|
|
|
|
14.7.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(chea @ 14.7.2015, 12:09) по таблице 16 так и не ответили, почему там нет наполнения 1, и как это увязать с п.2.40 А вы задавали вопрос? п. 2.34: "При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16". Суть таблицы - указать минимальны скорости. п. 2.40: "Для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение". То есть для ДК h/d принимается равное единице, но минимальная скорость при расчетном наполнении будет зависеть от диаметра- см. табл. 16. Наполнения же, указанные в таблице 16, являются предельными расчетными для труб бытовой канализации.
|
|
|
|
|
14.7.2015, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Цитата(pusia17 @ 24.6.2015, 15:40) Добрый день всем, у меня тут возник вопрос, для чего вообще расчитывается величина qcal, ведь диаметры сети мы подбираем по расчетному q, и мы получается этим коэффициентом уменьшаем расход, но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима? потому что для дождевой канализации считается на полно сечение, ссылку дал nagger, а при полном сечении расход чуть меньше (могли и обратить на это внимание таблице Лукиных или Добромыслова)
Сообщение отредактировал freese - 14.7.2015, 16:22
|
|
|
|
|
16.7.2015, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712
|
Цитата(freese @ 14.7.2015, 16:20) потому что для дождевой канализации считается на полно сечение, ссылку дал nagger, а при полном сечении расход чуть меньше (могли и обратить на это внимание таблице Лукиных или Добромыслова) Я обратила внимание, что он чуть меньше, но не на 30-35% же, как уменьшает коэффициент бэта
|
|
|
|
|
9.4.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308
|
Цитата(pusia17 @ 16.7.2015, 9:14) Я обратила внимание, что он чуть меньше, но не на 30-35% же, как уменьшает коэффициент бэта и все-таки в каких случаях применять qcal. В СП написано что расход в коллекторе это Qr, но при этом написано что диаметр сети подбирается на расход qcal (разница 30%), бред какой то... может кто нибудь пояснить? Например сущ. коллектор проверяется на qcal или Qr?
|
|
|
|
|
9.4.2018, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(kolimba @ 9.4.2018, 16:14) бред какой то... Не бред, если прочитать, что такое коэффициент "бета"
|
|
|
|
|
10.4.2018, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308
|
сущ. сеть проверяется на какой расход? Qr или Qcal
|
|
|
|
|
10.4.2018, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(kolimba @ 10.4.2018, 9:15) сущ. сеть проверяется на какой расход? Qr или Qcal Qcal при полном наполнении
|
|
|
|
|
10.4.2018, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308
|
т.е. когда считаем по Qcal предполагаем что наполнение 1?
точно, доперло
Сообщение отредактировал kolimba - 10.4.2018, 10:43
|
|
|
|
|
10.4.2018, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(kolimba @ 10.4.2018, 10:33) т.е. когда считаем по Qcal предполагаем что наполнение 1? Да, напорный режим
|
|
|
|
|
|