> Qcal при расчете расхода дождевых вод
pusia17
сообщение 24.6.2015, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712



Добрый день всем, у меня тут возник вопрос, для чего вообще расчитывается величина qcal, ведь диаметры сети мы подбираем по расчетному q, и мы получается этим коэффициентом уменьшаем расход, но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.6.2015, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Диаметры по расчетному q? Полагал, что диаметры определяются гидравлическим расчетом, а для гидравлического расчета расход принимается равным...
Наполнение зачем-то притянули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pusia17
сообщение 29.6.2015, 15:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712



Диаметры же мы подбираем в самом конце расчета по таблице Лукиных по расчетному расходу и наполнению 1 и выбранной скорости.
Согласно Дикаревскому коэффициент бэта учитывает свободную емкость, образующуюся на начальных участках сети в результате неравномерности ее распределения при дожде, особенно при небольших уклонах рельефа и вот для того чтобы ее учесть ввели этот коэффициент, возможно я конечно неправильно поняла, но если нет, то меня смущают конечные участки, там ведь сечение будет полностью заполнено водой, там его не учитывать и как определить на каком именно участке его уже не учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.6.2015, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В снип и сп указания по выбору коэфициента β даны, считаю, что ими и следует руководствоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 14.7.2015, 8:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Цитата(pusia17 @ 24.6.2015, 19:40) *
но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима?


А мы почему-то принимаем наполнение не более 0,6. Тогда, как я понимаю, перед возникновением напорного режима как раз и будут заполняться те пустые 0,4трубы, которые есть в том числе на конечных участках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.7.2015, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(chea @ 14.7.2015, 9:50) *
мы почему-то принимаем наполнение не более 0,6

Абзац третий п. 2.40 снип 2.04.03: для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение.

Сообщение отредактировал nagger - 14.7.2015, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 14.7.2015, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Хм, пардон, давно не делали чисто ливневку, в основном совместные с производственной, перестраховываемся. К тому же в таблице 16 там же скорости приведены только до наполнения 0,8, и то для больших диаметров. При большой протяженности на грязных предприятиях в начальных участках, бывает, вообще принимаем наполнение 0,3-0,4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.7.2015, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Почему ,3-,4? Требования эксплуатации? Заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 14.7.2015, 11:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Вот если совсем честно, то я как пришла в проектный молодым спецом, только без образования, так меня местные ВКшнки и учили, как делать, и на большинство вопросов типа Вашего (почему так принимаем), которые я тоже часто задаю, получаю ответ - не знаем, всегда так делали!! все так делали!! не выпендривайся и все.. Конечно, люди проработали по 40 лет, и респект им, но вопросы-то не сняты, и ведь даже не факт, что делали правильно, не все построенные объекты отслеживаются. Поэтому и ходим на форум, в литературе тоже не всегда понятно и однозначно. Так что в этой теме я спорить не буду, тем более с nagger. Просто пример. Кстати, по таблице 16 так и не ответили, почему там нет наполнения 1, и как это увязать с п.2.40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.7.2015, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(chea @ 14.7.2015, 12:09) *
по таблице 16 так и не ответили, почему там нет наполнения 1, и как это увязать с п.2.40

А вы задавали вопрос?
п. 2.34: "При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16". Суть таблицы - указать минимальны скорости.
п. 2.40: "Для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение". То есть для ДК h/d принимается равное единице, но минимальная скорость при расчетном наполнении будет зависеть от диаметра- см. табл. 16. Наполнения же, указанные в таблице 16, являются предельными расчетными для труб бытовой канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 14.7.2015, 16:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(pusia17 @ 24.6.2015, 15:40) *
Добрый день всем, у меня тут возник вопрос, для чего вообще расчитывается величина qcal, ведь диаметры сети мы подбираем по расчетному q, и мы получается этим коэффициентом уменьшаем расход, но разве у нас не принимается наполнение единица, тем более в момент напорного режима?

потому что для дождевой канализации считается на полно сечение, ссылку дал nagger, а при полном сечении расход чуть меньше (могли и обратить на это внимание таблице Лукиных или Добромыслова)

Сообщение отредактировал freese - 14.7.2015, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pusia17
сообщение 16.7.2015, 9:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 249712



Цитата(freese @ 14.7.2015, 16:20) *
потому что для дождевой канализации считается на полно сечение, ссылку дал nagger, а при полном сечении расход чуть меньше (могли и обратить на это внимание таблице Лукиных или Добромыслова)

Я обратила внимание, что он чуть меньше, но не на 30-35% же, как уменьшает коэффициент бэта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 9.4.2018, 16:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(pusia17 @ 16.7.2015, 9:14) *
Я обратила внимание, что он чуть меньше, но не на 30-35% же, как уменьшает коэффициент бэта


и все-таки в каких случаях применять qcal. В СП написано что расход в коллекторе это Qr, но при этом написано что диаметр сети подбирается на расход qcal (разница 30%), бред какой то... может кто нибудь пояснить?

Например сущ. коллектор проверяется на qcal или Qr?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.4.2018, 16:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(kolimba @ 9.4.2018, 16:14) *
бред какой то...

Не бред, если прочитать, что такое коэффициент "бета"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.4.2018, 9:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



сущ. сеть проверяется на какой расход? Qr или Qcal
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.4.2018, 10:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(kolimba @ 10.4.2018, 9:15) *
сущ. сеть проверяется на какой расход? Qr или Qcal

Qcal при полном наполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.4.2018, 10:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



т.е. когда считаем по Qcal предполагаем что наполнение 1?

точно, доперло

Сообщение отредактировал kolimba - 10.4.2018, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.4.2018, 11:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(kolimba @ 10.4.2018, 10:33) *
т.е. когда считаем по Qcal предполагаем что наполнение 1?

Да, напорный режим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 19:15