> Прочистки и ревизии на канализации
Юля П.
сообщение 12.2.2010, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
марго 33
сообщение 12.2.2010, 10:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2009
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291



на лежаке устанавливаются ревизии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шифер_*
сообщение 12.2.2010, 10:33
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) *
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?
На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАРИ35
сообщение 12.2.2010, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2009
Из: Вологда
Пользователь №: 42159



Ага, отростком вниз bleh.gif , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет clap.gif

Сообщение отредактировал МАРИ35 - 12.2.2010, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 12.2.2010, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



из разряда: "Учись студент, а то так и будешь ключи подавать")))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 12.2.2010, 11:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(МАРИ35 @ 12.2.2010, 11:10) *
Ага, отростком вниз bleh.gif , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет clap.gif

Не только это. Прежде всего это будет местом скопления этого самого Г... Засор в этом месте скоро образуется, и к гадалке не ходи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 12.2.2010, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Почему бы не поставить прочистку в месте перехода стояка в лежак? Там же, под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юля П.
сообщение 12.2.2010, 13:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



Я поставила прочистку на повороте горизонтального участка.Но через 10м надо еще ставить.так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю.При переходе в гориз. положение надо прочистку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 12.2.2010, 14:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



А зачем ставить ревизию, если 10м назад была прочистка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 12.2.2010, 14:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 13:17) *
так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю.

Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.
Когда и через какое расстояние ставятся ревизии и прочистки указывается в таблице 6 СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pronya
сообщение 13.2.2010, 0:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32324



Цитата(шифер @ 12.2.2010, 9:33) *
На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать

зачем вниз, можно в сорону, в сторону и вверх... )) система трехмерная а не плоская...

а вот не подскажет ли мне кто, - ставится ли прочистка/ревизия на напорном участке тп, идущего от сололифта в подвале к стояку на первом этаже? в снипе так прозрачно написано про канализацию приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца и про ревизии/прочистки... что то я уже "подтормаживаю". сеть же все равно нужно как то чистить? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 15.3.2010, 18:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Цитата(Juven @ 12.2.2010, 14:33) *
Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.

Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2010, 21:26
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(forest @ 15.3.2010, 17:46) *
Поясните пожалуйста,...
...а кто вы в данном вопросе? Прохожий, школьник, студент, или... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.3.2010, 21:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(forest @ 15.3.2010, 18:46) *
Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки?

Честно говоря, не совсем понял, какие пояснения требуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 11:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.dwg ( 112,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.2.2012, 11:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) *
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?

Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 24.2.2012, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 11:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 11:15) *
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?


Зачем еще одна прочистка,у вас у существующего стояка должна быть ревизия своя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 12:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) *
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?



Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 12:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) *
Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif


я сперва случайно не в той теме написала, эта больше подходит, а я обе читала)
спасибо, посмотрю получше)
решила что для производсвенной все-таки лучше чугун.

Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:20) *
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.

то есть мне мою прочистку опустить ниже, а люк оставить как есть? или все нормально?

Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) *
Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif

прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 12:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Напорная линия какой имеет диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 24.2.2012, 12:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) *
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?

Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 13:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:44) *
Напорная линия какой имеет диаметр?


почему напорная?
диаметр 50 везде..

Цитата(Елена ВК @ 24.2.2012, 13:49) *
Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток.

сточные воды условно чистые. соответсвенно переношу прочистку в начало участка L=1,8, оставляю люк?

Сообщение отредактировал SweetDream - 24.2.2012, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.2.2012, 13:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) *
прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то...

Заглушки посмотрите.
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) *
лучше чугун

Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.2.2012, 14:12
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Прочистка в нужном месте, только она должна уходить не влево, а вверх, оттуда прочищаем участок L=1,8м. Далее у вас угол поворота, значит нужна еще прочистка, ее соответственно выводим влево.
А вообще на плане неплохо бы трассу показать хоть пунктиром, много додумывать приходится, что там за колонны/пилястры, как вы их обходите и как в стояк попадаете. Скорректируйте и выложите заново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 14:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 14:36) *
Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите. rolleyes.gif

по ТУ 2248-043-00284581-2000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 14:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 12:44) *
Напорная линия какой имеет диаметр?



я за разрыв.посчитал что это напорная линия rolleyes.gif ...у вас и так все нормально,не вижу смысла ставить под потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.2.2012, 14:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 15:12) *
по ТУ 2248-043-00284581-2000?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 14:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



большое спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.2.2012, 14:30
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.2.2012, 14:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 15:30) *
А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете?

каюсь, не заметила)
вот, поправила. чувствую сейчас будете меня ругать)
как попадаю в стояк это как показать?

Сообщение отредактировал SweetDream - 24.2.2012, 14:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.dwg ( 109,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 17:15