Прочистки и ревизии на канализации |
|
|
|
12.2.2010, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
|
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.3.2009
Из: большая деревня
Пользователь №: 30291
|
на лежаке устанавливаются ревизии
|
|
|
|
Гость_шифер_*
|
12.2.2010, 10:33
|
Guest Forum
|
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх? На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2009
Из: Вологда
Пользователь №: 42159
|
Ага, отростком вниз , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет
Сообщение отредактировал МАРИ35 - 12.2.2010, 11:11
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
из разряда: "Учись студент, а то так и будешь ключи подавать")))
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458
|
Цитата(МАРИ35 @ 12.2.2010, 11:10) Ага, отростком вниз , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет Не только это. Прежде всего это будет местом скопления этого самого Г... Засор в этом месте скоро образуется, и к гадалке не ходи.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391
|
Почему бы не поставить прочистку в месте перехода стояка в лежак? Там же, под потолком.
|
|
|
|
|
12.2.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
|
Я поставила прочистку на повороте горизонтального участка.Но через 10м надо еще ставить.так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю.При переходе в гориз. положение надо прочистку?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
А зачем ставить ревизию, если 10м назад была прочистка?
|
|
|
|
|
12.2.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391
|
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 13:17) так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю. Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом. Когда и через какое расстояние ставятся ревизии и прочистки указывается в таблице 6 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
13.2.2010, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32324
|
Цитата(шифер @ 12.2.2010, 9:33) На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать зачем вниз, можно в сорону, в сторону и вверх... )) система трехмерная а не плоская... а вот не подскажет ли мне кто, - ставится ли прочистка/ревизия на напорном участке тп, идущего от сололифта в подвале к стояку на первом этаже? в снипе так прозрачно написано про канализацию приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца и про ревизии/прочистки... что то я уже "подтормаживаю". сеть же все равно нужно как то чистить?
|
|
|
|
|
15.3.2010, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389
|
Цитата(Juven @ 12.2.2010, 14:33) Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом. Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки?
|
|
|
|
|
15.3.2010, 21:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(forest @ 15.3.2010, 17:46) Поясните пожалуйста,... ...а кто вы в данном вопросе? Прохожий, школьник, студент, или...
|
|
|
|
|
15.3.2010, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Цитата(forest @ 15.3.2010, 18:46) Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки? Честно говоря, не совсем понял, какие пояснения требуются.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение? и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм? Плохо смотрите все есть. ГОСТ 6942- 98А почему ПП трубы не применяете? PS А зачем в двух темах одно и тоже писать?
Сообщение отредактировал aminopower - 24.2.2012, 11:45
|
|
|
|
|
24.2.2012, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
|
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 11:15) подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение? и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм? Зачем еще одна прочистка,у вас у существующего стояка должна быть ревизия своя.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
|
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх? Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) Плохо смотрите все есть. ГОСТ 6942- 98А почему ПП трубы не применяете? PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? я сперва случайно не в той теме написала, эта больше подходит, а я обе читала) спасибо, посмотрю получше) решила что для производсвенной все-таки лучше чугун. Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:20) Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения. то есть мне мою прочистку опустить ниже, а люк оставить как есть? или все нормально? Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) Плохо смотрите все есть. ГОСТ 6942- 98А почему ПП трубы не применяете? PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то...
|
|
|
|
|
24.2.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
|
Напорная линия какой имеет диаметр?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
|
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение? и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм? Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:44) Напорная линия какой имеет диаметр? почему напорная? диаметр 50 везде.. Цитата(Елена ВК @ 24.2.2012, 13:49) Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток. сточные воды условно чистые. соответсвенно переношу прочистку в начало участка L=1,8, оставляю люк?
Сообщение отредактировал SweetDream - 24.2.2012, 13:21
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то... Заглушки посмотрите. Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) лучше чугун Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Прочистка в нужном месте, только она должна уходить не влево, а вверх, оттуда прочищаем участок L=1,8м. Далее у вас угол поворота, значит нужна еще прочистка, ее соответственно выводим влево. А вообще на плане неплохо бы трассу показать хоть пунктиром, много додумывать приходится, что там за колонны/пилястры, как вы их обходите и как в стояк попадаете. Скорректируйте и выложите заново.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 14:36) Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите. по ТУ 2248-043-00284581-2000?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673
|
Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 12:44) Напорная линия какой имеет диаметр? я за разрыв.посчитал что это напорная линия ...у вас и так все нормально,не вижу смысла ставить под потолком
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1369
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 15:12) по ТУ 2248-043-00284581-2000? Да.
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 400
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 15:30) А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете? каюсь, не заметила) вот, поправила. чувствую сейчас будете меня ругать) как попадаю в стояк это как показать?
Сообщение отредактировал SweetDream - 24.2.2012, 14:51
|
|
|
|
|
|