> Давление в растворопроводе
pyromainiac92
сообщение 13.4.2020, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920



Формучане, добрый день.
Проектируем растворозаполненную сеть пенотушения резервуарного парка. Возникли следующие вопросы:
1. Как подобрать объем мембранного бака для поддержания давления в сети при отсутствии пожара
2. Какое должно быть давление в мембранном баке?
3. Как подобрать производительность компрессора для закачки воздуха в мембранный бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.4.2020, 22:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(pyromainiac92 @ 13.4.2020, 18:27) *
Формучане, добрый день.
Проектируем растворозаполненную сеть пенотушения резервуарного парка. Возникли следующие вопросы:
1. Как подобрать объем мембранного бака для поддержания давления в сети при отсутствии пожара
2. Какое должно быть давление в мембранном баке?
3. Как подобрать производительность компрессора для закачки воздуха в мембранный бак?

1.Если пуск насоса производится от электрических извещателей или от кнопок(т.е.не по падению давления в растворопроводе) , единственной функцией мембранного бака является поддержание давления и компенсация утечек.В этом случае большой объём не нужен.При этом нужно иметь ввиду,что на компенсацию должен поступать раствор, а не вода. Т.е. жокей-насос мембранного бака должен быть подключён к емкости с раствором. Если мембранный бак имеет также функцию автоматического водопитателя (иногда может быть нужен),то тут нужно считать. Может и гидропневмобак потребоваться.
2,3.Давление в системе зависит от функции бака. В мембранных баках спринклерных систем начальное давление 2 кгс/см2 может создаваться даже переносным автомобильным компрессором.После этого жокей-насос поднимает давление до нужной величины.

Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2020, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyromainiac92
сообщение 14.4.2020, 18:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920



Цитата(BTS @ 13.4.2020, 22:35) *
1.Если пуск насоса производится от электрических извещателей или от кнопок(т.е.не по падению давления в растворопроводе) , единственной функцией мембранного бака является поддержание давления и компенсация утечек.В этом случае большой объём не нужен.При этом нужно иметь ввиду,что на компенсацию должен поступать раствор, а не вода. Т.е. жокей-насос мембранного бака должен быть подключён к емкости с раствором. Если мембранный бак имеет также функцию автоматического водопитателя (иногда может быть нужен),то тут нужно считать. Может и гидропневмобак потребоваться.
2,3.Давление в системе зависит от функции бака. В мембранных баках спринклерных систем начальное давление 2 кгс/см2 может создаваться даже переносным автомобильным компрессором.После этого жокей-насос поднимает давление до нужной величины.

Понял, спасибо. А можно ли вообще от мембранного бака уйти? Установить только жокей-насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.4.2020, 20:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(pyromainiac92 @ 14.4.2020, 18:48) *
Понял, спасибо. А можно ли вообще от мембранного бака уйти? Установить только жокей-насос?

Мембранный бак-изделие не дорогостоящее,тем более по масштабам большой системы. А без него жокей-насос будет ежеминутно включаться из-за протечек через обратные клапаны насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyromainiac92
сообщение 16.4.2020, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения