> автоматика для корректирующих насосов системы отопления
serg83
сообщение 11.6.2019, 23:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54593



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, контроллер для управлением частотником на корректирующий насос системы отопления!
график сети 95-70 со срезкой на 70 ( ГВС от теплообменника в ИТП).
график отопления 95-70.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 26,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2019, 9:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




ТРМ32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.6.2019, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 12.6.2019, 9:31) *
ТРМ32

32-й для управления ПЧ не подойдет "Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением", а вот ТРМ 132 - Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) либо аналоговым (0…10 В, 4…20 мА) управлением. - в самый раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2019, 14:09
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 12.6.2019, 11:33) *
32-й для управления ПЧ не подойдет

Подойдёт как нельзя лучше.
Нужно только, чтобы у частотника были входы для дискретных сигналов "сделать быстрее" и "сделать медленнее".

Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2019, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения