Цитата(maks891 @ 2.2.2015, 20:30)
Есть два регулятора, на выходе у каждого свой аналоговый сигнал 0-10V. На частотный преобразователь, для управления скоростью вентилятора надо пустить только один аналоговый сигнал, равный произведению этих двух. Например:
с одного регулятора сигнал =8V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 8*5/10 = 4V
с одного регулятора сигнал =0V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 0*5/10 = 0V
с одного регулятора сигнал =10V, с другого =10V, значит на вход частотника приходит 10*10/10 = 10V
Хочу чтобы скорость вентилятора можно было регулировать частотным преобразователем по сигналу 0-10V от регулятора Systemair MTV. И чтобы при любом сигнале с этого регулятора была бы дополнительная регулировка по сигналу с датчика температуры воздуха в вентканале после теплообменника, который подключен к регулятору ОВЕН ТРМ1 с выходным сигналом управления 0-10V.
На мой частотник Optidrive E2 можно подключать и два сигнала 0-10V, но между ними надо организовать переключение, так как для управления скоростью всё равно используется только один сигнал.
А задача вообще в чем? Что за установка у вас? На теплообменнике регулирующий клапан стоит? Вы температуру регулируете объемом воздуха через теплообменник или теплоносителем?