> Два аналоговых сигнала в один
maks891
сообщение 2.2.2015, 17:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.1.2015
Пользователь №: 258053



Есть два регулятора, на выходе у каждого свой аналоговый сигнал 0-10V. На частотный преобразователь, для управления скоростью вентилятора надо пустить только один аналоговый сигнал, равный произведению этих двух. Например:
с одного регулятора сигнал =8V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 8*5/10 = 4V
с одного регулятора сигнал =0V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 0*5/10 = 0V
с одного регулятора сигнал =10V, с другого =10V, значит на вход частотника приходит 10*10/10 = 10V
Хочу чтобы скорость вентилятора можно было регулировать частотным преобразователем по сигналу 0-10V от регулятора Systemair MTV. И чтобы при любом сигнале с этого регулятора была бы дополнительная регулировка по сигналу с датчика температуры воздуха в вентканале после теплообменника, который подключен к регулятору ОВЕН ТРМ1 с выходным сигналом управления 0-10V.
На мой частотник Optidrive E2 можно подключать и два сигнала 0-10V, но между ними надо организовать переключение, так как для управления скоростью всё равно используется только один сигнал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 2.2.2015, 18:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Проще пиксель поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 2.2.2015, 18:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 504
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Возможно Вы хотите настенной крутилкой задавать температуру для регулировки?
тогда ТРМ1 в режиме регистратора, т.е. просто транслирует текущую температуру на второй аналоговый вход частотника.
Systemair MTV на первый вход как задатчик опорного сигнала для ПИ регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 3.2.2015, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



У вас напрашивается ПЛК (тот же Пиксель упомянутый) или некий программируемый компаратор (но какой именно - хз, только если самому паять).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.2.2015, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



ОВЕН ПР114 с входами 0-10В и выходом 0-10В
Хоть переумножайтесь там сос воими сигналами.

Вопрос цены только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 10.2.2015, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(maks891 @ 2.2.2015, 20:30) *
Есть два регулятора, на выходе у каждого свой аналоговый сигнал 0-10V. На частотный преобразователь, для управления скоростью вентилятора надо пустить только один аналоговый сигнал, равный произведению этих двух. Например:
с одного регулятора сигнал =8V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 8*5/10 = 4V
с одного регулятора сигнал =0V, с другого =5V, значит на вход частотника приходит 0*5/10 = 0V
с одного регулятора сигнал =10V, с другого =10V, значит на вход частотника приходит 10*10/10 = 10V
Хочу чтобы скорость вентилятора можно было регулировать частотным преобразователем по сигналу 0-10V от регулятора Systemair MTV. И чтобы при любом сигнале с этого регулятора была бы дополнительная регулировка по сигналу с датчика температуры воздуха в вентканале после теплообменника, который подключен к регулятору ОВЕН ТРМ1 с выходным сигналом управления 0-10V.
На мой частотник Optidrive E2 можно подключать и два сигнала 0-10V, но между ними надо организовать переключение, так как для управления скоростью всё равно используется только один сигнал.


А задача вообще в чем? Что за установка у вас? На теплообменнике регулирующий клапан стоит? Вы температуру регулируете объемом воздуха через теплообменник или теплоносителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snysmymrik
сообщение 26.7.2015, 9:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743



Цитата(Юрец_НСК @ 10.2.2015, 10:12) *
А задача вообще в чем? Что за установка у вас? На теплообменнике регулирующий клапан стоит? Вы температуру регулируете объемом воздуха через теплообменник или теплоносителем?



- Похожая ситуация. - приточка Айрнед - М - надо как - то подключить семёна , чтоб можно было и объёмом регулировать helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.7.2015, 10:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(manjey73 @ 3.2.2015, 18:14) *
ОВЕН ПР114 с входами 0-10В и выходом 0-10В
Хоть переумножайтесь там сос воими сигналами.

Вопрос цены только

А может, ПР200 попробовать, даже чуть дешевле может выйти. Вообще, дешевле перемножать ничего бальше в голову не приходит. Из промки, с хоть каким-нибудь IP.
А так можно и на коленке спаять - один копрус счетверенный ОУ плюс диодная сборка. Для рисковых любителей халявы.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.7.2015, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.7.2015, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А что, два раза отредактировать пост нельзя?
http://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/57
Пришлось еще одно собщение создавать. Странно, но второе сообщение получилось два раза отредактировать. Таймаут, что ли?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.7.2015, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snysmymrik
сообщение 26.7.2015, 12:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.7.2015
Пользователь №: 273743



И ещё вопрос. Неисправен СИ-Ш2 - возможно ли на исполнительное реле включения ККБ сигнал пустить напрямую с контрллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:58