Насосная станция объединённая хоз пит и пожаротушение |
|
|
|
11.7.2017, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Добрый день!
Есть насосная станция второго подъема, 2 группы насосов качают в одну сеть на хоз-пит нужды и на пожарные нужды.
1 группа насосов (хоз пит.) 5+1 2 группа насосов (пожар) 5+1
Характеристики у этих всех насосов одинаковые. Я поставил по одному резерву на каждую группу согласно СП 31.13330.2012, так как насосы одинаковые и качают в одну сеть и в количество рабочих агрегатов входят пожарные, то получается, что всего нужно 2 резерва.
Прав ли я или нужно увеличить количество резервных насосов?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 11:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 10:53) Добрый день!
Есть насосная станция второго подъема, 2 группы насосов качают в одну сеть на хоз-пит нужды и на пожарные нужды.
1 группа насосов (хоз пит.) 5+1 2 группа насосов (пожар) 5+1
Характеристики у этих всех насосов одинаковые. Я поставил по одному резерву на каждую группу согласно СП 31.13330.2012, так как насосы одинаковые и качают в одну сеть и в количество рабочих агрегатов входят пожарные, то получается, что всего нужно 2 резерва.
Прав ли я или нужно увеличить количество резервных насосов? А зачем две группы если характеристики одинаковые?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Хоз пит 500м3/ч, а при пожаре 1000м3/ч
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
у вас одна группа с 10 рабочими и 2 резервными насосами.
но число насосов вызывает логичное сомнение. почему не сделать 4х250 + 2?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:12
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 10:53) Характеристики у этих всех насосов одинаковые. Странно. При пожаре у Вас расход увеличивается в два раза, потери напора увеличиваются. Пожарные насосы должны быть с бОльшим напором.
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Цитата(SV_vrn @ 11.7.2017, 14:00) у вас одна группа с 10 рабочими и 2 резервными насосами.
но число насосов вызывает логичное сомнение. почему не сделать 4х250 + 2? Тут своя логика, на хоз пит. расход расход от 30 до 150м3/ч может меняться, поэтому могут подключатся 2,3,4,5 насосы, без использования частотников. А на пожар была взята такая же установка вертикальные насосы (занимают мало место, установка в сущ насосной станции) + как раз обеспечивается резерв. Так не кто и не ответил правильный резерв или нет?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 149705
|
Количество рабочих и резервных агрегатов берется в зависимости от категории СП32.13330.2012 табл.23. Судя по расходам и наличия пожаротушения как такового, у вас 1. Значит, для каждой группы насосов не менее 2 резервных. Очень смущает расход на пожар, да и установка. Уточните
|
|
|
|
|
11.7.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 11:52) Хоз пит 500м3/ч, а при пожаре 1000м3/ч не вяжется с Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 14:50) Тут своя логика, на хоз пит. расход расход от 30 до 150м3/ч может меняться, поэтому могут подключатся 2,3,4,5 насосы, без использования частотников. А на пожар была взята такая же установка вертикальные насосы (занимают мало место, установка в сущ насосной станции) + как раз обеспечивается резерв. что у Вас за такие расходы? при включении пож.насосов круто поменяется характеристика сети, возрастут потери напора. как могут насосы с одинаковыми характеристиками дать больший напор, не уменьшив расход?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.7.2017, 16:03
|
|
|
|
|
12.7.2017, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Цитата(Dima_UA @ 11.7.2017, 15:58) не вяжется с
что у Вас за такие расходы?
при включении пож.насосов круто поменяется характеристика сети, возрастут потери напора. как могут насосы с одинаковыми характеристиками дать больший напор, не уменьшив расход? Ошибся там от 30л/с до 150л/с На второй вопрос частотники можно поставить на группу насосов Вчера разговаривал с экспертом, она говорит так как у вас две группы насосов одна на пожар другая на хоз питье, то резерв на пожар 1 насос, на хоз пит 2 насоса. Помогите обосновать, что она не права!
|
|
|
|
|
12.7.2017, 13:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(irina,cvigun @ 11.7.2017, 15:44) Количество рабочих и резервных агрегатов берется в зависимости от категории СП32.13330.2012 табл.23. СП 31 Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 10:59) Вчера разговаривал с экспертом, она говорит так как у вас две группы насосов одна на пожар другая на хоз питье, то резерв на пожар 1 насос, на хоз пит 2 насоса. Помогите обосновать, что она не права! Она права Сп 31 10.3. В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно таблице 23. Для увеличения производительности заглубленных насосных станций в перспективе следует предусматривать возможность замены насосов на большую или предусматривать резервные фундаменты для устройства дополнительных насосов А вообще в принципе вашу схему проверить нужно. СП 31 10.2. Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчета, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности. Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 10:59) На второй вопрос частотники можно поставить на группу насосов Давайте совмещенный график работы ваших групп на сеть, укажите характерные точки, обсудим.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
[quote name='Dmitry_vk' date='12.7.2017, 13:14' post='1307600']
А, если все 10 насосов будут работать на хоз питье и на пожар( т.е когда пожар будут подключатся еще дополнительные насосы, а так они в обычном режиме будут работать попеременно) тогда резерва всего 2 нужно.
По совместной работе всех насосов чуть позже отвечу
|
|
|
|
|
12.7.2017, 14:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 14:50) А на пожар была взята такая же установка вертикальные насосы Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 14:29) А, если все 10 насосов будут работать на хоз питье и на пожар( т.е когда пожар будут подключатся еще дополнительные насосы, а так они в обычном режиме будут работать попеременно) тогда резерва всего 2 нужно. Так все же у вас 2 установки по 6 насосов или много отдельностоящих насосов?
|
|
|
|
|
12.7.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.7.2017, 14:33) Так все же у вас 2 установки по 6 насосов или много отдельностоящих насосов? Сейчас 2 установки, а чтобы избавиться от дополнительного резерва, хочу поставить 10 насосов отдельных+2 резервных
|
|
|
|
|
12.7.2017, 16:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 15:57) Сейчас 2 установки, а чтобы избавиться от дополнительного резерва, хочу поставить 10 насосов отдельных+2 резервных Сейчас - это как? Существуют или проектируются? Противопожарной установки с шестью насосами не встречал, только 2 всегда. Это если сертифицированные смотреть. Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 14:29) А, если все 10 насосов будут работать на хоз питье и на пожар( т.е когда пожар будут подключатся еще дополнительные насосы, а так они в обычном режиме будут работать попеременно) тогда резерва всего 2 нужно. А чтоб это обсуждать, сначала нужно увидеть это Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 14:29) По совместной работе всех насосов чуть позже отвечу
|
|
|
|
|
13.7.2017, 13:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(zerosoul @ 11.7.2017, 14:50) Тут своя логика, на хоз пит. расход расход от 30 до 150м3/ч может меняться, поэтому могут подключатся 2,3,4,5 насосы, без использования частотников. А почему частотники не использовать?
|
|
|
|
|
20.7.2017, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Очень бредовая схема. Если сеть объединенная то устанавливаются 2 (1+1) насоса со своим ШУ на пожар, и 3 (2+1) со своим ШУ на хоз.пит, соответствующей производительности, подключенных к общей кольцевой сети, хозпит насосы держат стабильно давление в системе. В вашей схеме все 12 насосов (это в два раза больше денег чем 5 насосов) надо обвязывать как пожарные согласно требованиям СП , т.е. ставить кучу реле на каждых линиях, а на запорной арматуре концевые выключатели для считывания положения, т.е. по ВК это просто несколько насосов, а по автоматизации все 12 насосов - это противопожарная группа. Причем не факт что во всех режимах (автомат, полуавтомат, ручной, для хозпита и пожара) с общим ШУ вы сможете эту станцию наладить.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 20.7.2017, 8:02
|
|
|
|
|
25.7.2017, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520
|
Цитата(MEX-74 @ 20.7.2017, 7:54) Очень бредовая схема. Почитай те выше, такая схема была предложена из за нехватки места в существующей насосной станции + хоз пит может работать с минимального расхода на максимальный, что считаю большим плюсом
|
|
|
|
|
26.7.2017, 9:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(MEX-74 @ 20.7.2017, 7:54) Очень бредовая схема. Согласен.
|
|
|
|
|
|