Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чистые помещения, Сдача в эксплуатацию
Puyol
сообщение 8.5.2015, 9:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267275



День добрый! Подскажите пжл, какие необходимые мероприятия для сдачи систем приточно-вытяжной вентиляции чистых помещений (класс чистоты 6). И что должна включать в себя исполнительная документация (есть ли требования или отличие по проведению испытаний).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 9:56
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Исполнительная документация, делается стандартно, по старинке, по госту (ныне не действующему). А вот аттестация чистых помещений, выполняется согласно требований технологий. Изготовление медикаментов, электроники или операционная имеют свою специфику. Чертежи и спрашивайте, что Вам не понятно. При запасе времени, и наличии приборов, практически все монтажники справляются с этой задачей. Бывают курьезы, так это связано с отсутствием практики. Кроме самой наладки, много времени займет выполнение технической документации. Не боги горшки обжигают. Дерзайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.5.2015, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Мне сравнивать не с кем, но у нас так: сначала на проектные расходы, потом регулировка на параметры, в т.ч. подпоры. В итоге от наладчиков получаем кроме стандартных паспортов и актов комплексного опробывания прилагаются акты по каждому помещению с результатами замеров температуры, влажности, скорости (с указанием точек замеров) и перепадам. Заодно и по шуму. Чистоту замеряем и актируем сами.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.5.2015, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Puyol
сообщение 8.5.2015, 11:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267275



Спасибо. Отсюда второй вопрос))))))......Т.е. аттестацию чистых помещений может выполнить монтажная организация? Нужны ли какие-то разрешительные док-ты на проведения данной аттестации, и что вообще эта процедура в себя включает. P.s. надеюсь, мой вопрос корректен))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 17:31
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Монтажная организация, может провести аттестацию чистых помещений. Для этого необходим пункт наладки в Вашем СРО, приборы. Время, самое главное в этом деле. Вы делаете это первый раз. Из опыта работы, знаю ребят которые делали наладку от года, до двух. С первого раза ни у кого из моих знакомых не получилось приемлемо для заказчика. Дерзайте, третий четвертый объект пойдет как по маслу. "Опыт сын ошибок трудных".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 9.5.2015, 13:37
Сообщение #6


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Поделюсь опытом. Ничем кроме наладки не занимаюсь. Аттестация чистых помещений, бывает один, два раза в год. Не чаще. С точки зрения сдачи эти помещения, самые сложные, во всех смыслах. В этом году если ничего не случиться, осенью чистые помещения электроники. Готовлю нервы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f1cjenya
сообщение 29.6.2015, 12:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.6.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271341



Цитата(Puyol @ 8.5.2015, 11:22) *
Спасибо. Отсюда второй вопрос))))))......Т.е. аттестацию чистых помещений может выполнить монтажная организация? Нужны ли какие-то разрешительные док-ты на проведения данной аттестации, и что вообще эта процедура в себя включает. P.s. надеюсь, мой вопрос корректен))).


Аттестация - это достаточно технологичное мероприятие. Включает она в себя следующее (это укрупнено):
1. Визуализация воздушных потоков.
2. Проверка эффективности работы предусмотренных фильтров конечной ступени очистки.
3. Определение концентрации аэрозольных частиц для всех классов частоты.
4. Определение скоростей потоков и расходов воздуха приточно-вытяжной систем вентиляции и расчет кратностей воздухообмена.
5. Измерение - определение перепадов давления в смежных помещениях с отличными классами чистоты.
6. Измерение – определение общих климатических параметров, таких как температура и влажность воздуха.
7. Определение скорости регенерации (восстановления) заявленного класса частоты в помещении (например после проведения циклов открытия/закрытия входных дверей, передаточных окон или каких либо внештатных ситуаций).

Данную процедуру должна проводить специализированная организация - испытательная лаборатория, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 (ИСО/МЭК 17025:2005) и должна быть аккредитована на техническую компетентность для проведения комплекса работ по испытаниям (аттестации) именно чистых помещений.

Так-же по результатам проведения испытательных работ лабораторией выдается заключение – протокол о соответствии помещения заявленному классу чистоты и установленным нормам, в случае отрицательных результатов проведения испытаний определяются причины и даются рекомендации по их устранению.
как то так....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 4.10.2016, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(f1cjenya @ 29.6.2015, 12:22) *
Данную процедуру должна проводить специализированная организация - испытательная лаборатория, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 (ИСО/МЭК 17025:2005) и должна быть аккредитована на техническую компетентность для проведения комплекса работ по испытаниям (аттестации) именно чистых помещений.

Так-же по результатам проведения испытательных работ лабораторией выдается заключение – протокол о соответствии помещения заявленному классу чистоты и установленным нормам, в случае отрицательных результатов проведения испытаний определяются причины и даются рекомендации по их устранению.
как то так....



Подскажите нормативный документ, согласно которому аттестацию/валидацию чистых помещений фармы или электроники должна проводить испытательная лаборатория?
Даже фармацевтическая система качества по ГОСТ Р 52537-2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования» упоминает о внутренних аудитах с привлечением независимых лабораторий:
Аудит может выполняться <…> с привлечением, при необходимости, аккредитованных. Испытательных лабораторий для проверки соответствия установленным требованиям (аттестации) оборудования, чистых помещений и процессов. 

Ну для фармы еще могут возникнуть случаи привелечения независимой лаборатории, чтобы доказать кому-то что-то.
А для микроэлектроники, если только в целях маркетинга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:47