> Звукоизоляция вентканалов в многоквартирном доме
Seti54
сообщение 16.7.2020, 10:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2020
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 379551



Здравствуйте, форумчане. Подскажите, как сделать звукоизоляцию.
Недавно заселились в нашу новую квартиру, дом только- только сдали и обнаружили невероятную акустику у себя в квартире. Слышно так, как будто соседи у нас дома(((
Вентканалы из оцинкованной стали, из общего канала, расположенного в коридоре под навесным потолком, идут в каждую квартиру. Набросала схематично. Очень надеюссь на вашу помощь.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20200323_095210_vHDR_On_2_2.jpg ( 1010,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  P_20200716_094344_vHDR_Auto.jpg ( 4,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 16.7.2020, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(Seti54 @ 16.7.2020, 8:24) *
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, как сделать звукоизоляцию.
Недавно заселились в нашу новую квартиру, дом только- только сдали и обнаружили невероятную акустику у себя в квартире. Слышно так, как будто соседи у нас дома(((
Вентканалы из оцинкованной стали, из общего канала, расположенного в коридоре под навесным потолком, идут в каждую квартиру. Набросала схематично. Очень надеюссь на вашу помощь.


Здравствуйте, судя по схеме трассировки воздуховодов (которую Вы приложили) строители (проектировщики/исполнители) не учли распространение шума между смежными помещениями через воздуховоды. Логичнее было бы сделать индивидуальный канал из каждого С/у и присоединить их к общему коллектору у вентилятора. (судя по схеме у Вас механическая система). В данном случае могу предложить установить трубчатый шумоглушитель в границах С/у, к нему шумоизолированный гибкий воздуховод (я так понял эта система обслуживает С/у) и потом диффузор. С точки зрения нормативных документов по вентиляции СП60, СП7 (в рамках той картинки, которую приложили) объединять несколько С/у квартир одной системой не запрещается. Прошу поправить если ошибаюсь
с Уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seti54
сообщение 16.7.2020, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2020
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 379551



Спасибо за рпзвернутый ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.7.2020, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 509
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Есть способ шумоизолировать воздуховоды изнутри. Еще можно обчычные шумоглушители поставить метровой длинны, а лучше два, если влезут конечно. Шумоизолировать воздуховоды снаружи смысла не имеет (или имеет но совсем мало). А если вытяжка механическая, можно срезать стальной воздуховод и сделать трассу гибкими шумоглушашими воздуховодами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения