Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжка от шахтной печи
Alena_Li
сообщение 13.9.2019, 6:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365565



Здравствуйте! Проектирую вытяжку от шахтной печи ПШО. Будет поворотный отсос с зонтом. Требуется поставить на зонт искрогаситель (на деталях остатки масла, которое начинает гореть при опуске детали в печь). На участке уже есть аналогичный поворотный отсос (очень старый), на нем в качестве искрогасителя используется металлическая решетка с ячейкой 131х131мм и за ней полутомпаковая сетка в 3 слоя.
Вопросы:
1. Что сейчас обычно цепляют на зонт в качестве искрогасителя? Может есть более современные способы улавливания искр? Или все также применяют сетки?
2. Если по-прежнему применяются сетки, то какие лучше брать? И сколько слоев?
3. Как рассчитать потери давления на искрогасителе?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.9.2019, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Это конкретно в задании указана необходимость установки "искрогасителя"?
При загрузке детали в печь зонт разве не отодвинут?
Что защищает "искрогаситель"?

Сетчатые фильтры использовал в термичках именно для очистки от аэрозоли масла и продуктов его сгорания. Об эффективности сейчас не говорим. Если сетчатый искрогаситель (по вашему, а фактически фильтр) будет находиться под прямым воздействием искр, то он также успешно загорится, т.к. накопит в себе "мазуту".
По техпроцессу наверняка запрещается термообработка замасляных деталей, т.е. должна быть как промежуточная операция мойка. Об этом было и в "Правилах..." (если не ошибаюсь, по охране труда).
По сопротивлению можно ориентироваться на ячейковые фильтры, например ФяР.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.9.2019, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alena_Li
сообщение 16.9.2019, 7:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2019
Пользователь №: 365565



Да-да, при загрузке зонт будет отодвинут. В ТЗ дословно: "для предотвращения горения паров масла, искр в воздуховоде местного отсоса, предусмотреть искрогаситель". Видимо формулировка не совсем корректная.
Я понимаю, что мойка должна быть, но фактически ее нет и не будет((( деталь загружают с остатками масла.
По расчету сопротивления теперь понятно, на что ориентироваться.
Спасибо за ответ!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fain7000
сообщение 29.10.2020, 11:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383340



Если у меня есть вопросы по шахтным печям, я смотрю их на https://termolitplus.com/. У ребят все расписано + работают по СНГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения