Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется коттедж, подвал и 2 этажа. Площадью примерно 250м2.
Нагрузки отопление(радиаторы) - 30 кВт, теплый пол(со своим смесительным узлом) - 10 кВт, ГВС -35 кВт
Заказчик требует котел Ariston genus premium evo hp 45 - одноконтурный, мощностью 45 кВТ.
Соответственно в голову приходит мысль организовать систему теплоснабжения с приоритетом ГВС, через трехходовой клапан, примерную схему прилагаю
_______.pdf ( 11,21 килобайт )
: 419
1 Возникает вопрос- нужна ли гидрострелка перед коллектором для отопления и теплого пола?
2 Если да, то как я понимаю, необходим насос после гидрострелки перед коллектором?
3 Если же нет, то хватит ли по вашему опыту, встроенного насоса в котле (Wilo RS25/7-2)? Знаю, что нужен расчет и он будет, просто заказчик заранее просит прикинуть оборудование.
Заранее всем спасибо.
открываете любой каталог по нормальным котлам и выбираете приглянувшуюся схему. по ней все прикидываете на деньги.
Смысл в том, что придется организовывать по приоритету ГВС из-за мощности котла, поэтому и спрашиваю - рабочая ли приложенная мною схема? И нужны ли гидрострелка с насосом? В каталогах встречал лишь схему, когда ГВС, радиаторы и теплый пол вешают на одну гребенку
Как то раз, попросили нашу команду посмотреть котел в коттедже, что-то отопление плохо работало.
Пришли, посмотрели, улыбнулись: - в доме два маленьких ребенка, и стирка/полоскание/подмывание/умывание/мытье полов/ мытье посуды..., а когда отоплению работать, если приоритет ГВС в течение всего дня?
А можно сделать схему без приоритета ГВС с постоянным протоком теплоносителя в течении суток через бойлер
Да насос на загрузку бойлера будет работать круглосуточно, но бойлеру при этом понадобится всего 7-13 кВт и расход его будет минимальным. (расчёт бойлера в СП 30.13330.2016 есть) кроме того минимальная мощность котла который вам предлагают 12.2 кВт, вот под эту мощность объём бойлера и подбирайте, тогда ваш котёл будет работать с постоянной равномерной нагрузкой и будет меньше тактовать в летний период, насос поставьте из расчёта температурного графика 80/65 на бойлере и расход насоса возьмите 0,7 куб.м в час. (за расход электроэнергии насосом не беспокойтесь, он потреблять будет как 40 Вт лампочка.
Гидрострелка понадобится правда в этой схеме. (хотя можно попробовать сделать схему на 3 и 4 ходовых клапанах и обойтись без гидрострелки, вот общая прикидка такой схемы)
вот тут первая схема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121231&view=findpost&p=1359692
1)Можно поставить гидрострелку и свой насос на контур отопления(если на радиаторах есть термоголовки, то насос с частотником, либо обычный насос + перепускной клапан). В этом случае схема будет 100% рабочая и контуры потребителей(отопление, теплый пол) будут гидравлически независимы друг от друга, кроме того такое решение обеспечит наилучшую регулировочную характеристику для 3-х ходового клапана контура теплых полов.
2)Есть вариант, при котором будет работать схема без гидрострелки и насоса контура отопления. Но это сулит много проблем. Для этого производительность и напор котлового насоса должно хватать на систему отопления, а также контуры теплых полов и отопления должны быть увязаны между собой(сбалансированы по расчетным расходам). Теперь, смотрите, если на радиаторах будут термоголовки, то когда они закроются весь напор насоса будет приложен к контуру теплых полов, что приведет к искажению регулировочной характеристики 3-х ходового клапана и снижению точности поддержания температуры теплых полов. Чтобы этого избежать нужно ставить в котел насос с частотником, либо делать перепуск с подающего коллектора в обратный(перепускным клапаном или регулятором перепада давления), ну или еще можно заменить 3-х ходовой клапан теплых полов на двухходовой + перемычку(двухходовой более устойчив к нестабильному перепаду давления).
Учитывая, что это коттедж(место где люди живут), а не какой-нибудь сарай, то я бы предпочел принять решение, обеспечивающее максимальный комфорт.
Мда .... 1 - где вы в частном доме взяли нагрузку на 35кВт по ГВС? Вдумайтесь сколько это в м3 - и какие счета за газ будут.
ОЧень очень правильно и желательно для домиков больше 100м2 - проектировать все таки косвенник + циркуляция т4.