> СП 32.13330.2012. Запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
vaganas
сообщение 11.4.2018, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Всем доброго времени суток!
В СП 32 в пункте 8.2.3 прописано "На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли."
У меня следующий вопрос. Можно ли при этом условии на подводящий коллектор в КНС устанавливать задвижку с эл.приводом, она же как бы управляется с поверхности земли. Или устанавливать только задвижку с удлиненным штоком, под крышку или же с колонкой на поверхности земли.
У кого какие мысли по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.4.2018, 14:32
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Колонку ставьте.
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 13.4.2018, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2018, 15:32) *
Колонку ставьте.
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же

Задвижка с эл.приводом будет монтироваться непосредственно в корпусе КНС, на подводящем трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.4.2018, 10:11
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну тем самым пункт 8.2.3 вы выполните. Главное, чтоб привод допускал подобное размещение, необходимо исключить затопление привода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juliya18
сообщение 4.5.2018, 8:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279860



Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.5.2018, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2018, 14:32) *
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же

А если привод IP68? Если над колодцем дорога
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.5.2018, 9:17
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(miter @ 4.5.2018, 11:05) *
А если привод IP68? Если над колодцем дорога

Цитата(Ferdipendoz @ 13.4.2018, 12:11) *
Главное, чтоб привод допускал подобное размещение

Согласен в случае IP68

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 4.5.2018, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.5.2018, 9:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Juliya18 @ 4.5.2018, 8:53) *
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.

В этой теме ваш вопрос - оффтоп.
В целом, имхо, надо искать насосы для ваших условий. Или реконструировать и машзал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 17.5.2018, 14:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Juliya18 @ 4.5.2018, 8:53) *
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.

Я бы попробовал шиберный затвор на всасе поставить и обосновать наличие его на приямом участке тем, что практически не дает никакой турбулентности в открытом состоянии.
Ну и тем что машзал по факту ограничен, не сносить же его, ну может немного скажется надежности насосов, будет 4Ду, некритично, многие вообще это требование не выдерживают.
Недавно делал реконструкцию КНС у которой всас был не только меньше 5Ду но и диаметром меньше чем напорная линия!! Там задвижка прямо перед корпусом насоса стояла диамтром как входное отверстие насоса, и ничего, работало...... Оказывается в старом ТП 902-1-19 так и было , потом это исправили в следующих сериях


Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.5.2018, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:39