Крепление воздуховодов, Нужна консультация |
|
|
|
6.5.2005, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Подскажите по следующему вопросу. Есть такая серия 5.904-1 Детали креплений воздуховодов. Следующий хомут для прямоугольных воздуховодов 2Х - размеры воздуховодов 100х150- 1000х800 . Крепление на одной тяге к кронштейну или к покрытию. Вопрос вот в чем - в некоторых книгах по монтажу систем вентиляции есть такая фраза " Прямоугольные воздуховоды периметром до 1000мм подвешивают на хомутах, а свыше 1000мм на траверсах (2тяги)". Тоесть с воздуховодов сечением более 250х250. Что противоречит указанной выше серии. Почему? С точки зрения монтажа и работы системы вентиляции. У меня складывается впечатление, что может быть "качание" воздуховода большого сечения на одной тяге.
Как в основном делаете?
С уважением Вадим.
|
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*
|
6.5.2005, 14:11
|
Guest Forum
|
воздуховоды периметром до 1400 мм лучше крепить на перфорированную ленту, не будет никакого "качания", а свыше 1400 на траверсу из двух шпилек и уголка, 25 или 32, или для эстетики вместо уголка - профиль оцинкованный перфорированный миллиметра 2 толщиной. Монтируем по этой схеме и никаких проблем не возникало.
|
|
|
|
|
6.5.2005, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Михаил, большое спасибо за ответ. Указанные параметры ( интересует 1400мм) это монтажный опыт или есть ли какие-то последние рекомендации по крепежу воздуховодов.
Я как-то всегда ориентировался на указанную серию, но как-то все по ней все громоздко получается.
С уважением Вадим.
|
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*
|
12.5.2005, 6:05
|
Guest Forum
|
Опыт. Последние рекомендации воплощать в жизнь уже нет желания, т.к. все и так хорошо. Я больше прислушиваюсь к работягям-монтажникам, им виднее, лишь бы не в ущерб качеству, внешнему виду и требованиям СНиП, конечно...
|
|
|
|
|
12.5.2005, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Михаил Спасибо большое за ответ
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
18.5.2005, 12:39
|
Guest Forum
|
Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
|
|
|
|
|
19.5.2005, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Серия большая формата А3 , несколько выпусков. Если конкретные виды креплений интересуют - попробую отсканировать. С уважением Вадим
|
|
|
|
|
28.5.2005, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47
|
Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 ) Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту. Есть отсканированная серия 5.904-1: - Выпуск 0; - Выпуск 1 (часть 1,2). Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
2.6.2005, 18:41
|
Guest Forum
|
Цитата(Chebik @ May 28 2005, 16:04 ) Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 ) Уважаемые колеги! Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами. Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru. А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту. Есть отсканированная серия 5.904-1: - Выпуск 0; - Выпуск 1 (часть 1,2). Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru. За предложение спасибо, но я живу в Питере. Может посоветуете где эти драгоценные альбомы достать?
|
|
|
|
|
2.6.2005, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47
|
В проектных институтах, обычно во всяких ФГУПах они есть. Буду в Питере - напишу.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.1.2006, 22:36
|
Guest Forum
|
Хочу предложить проектировщикам файл. Убил на его редактирование сегодня весь вечер. Подумал, что возможно файл будет кому-нибудь полезен (чтобы они также не тратили своё драгоценное время на никчемную работу). Появление этого файла вызвано желанием Заказчика видеть в приложении к проекту по вентиляции набор типовых узлов крепления воздуховодов (как будто монтажники сами не знают, чего и как следует делать). Долго спорил, доказывал, что никто и нигде такого не делает, что я, как проектировщик, этого не обязан и не буду делать, приводил выдержки из ГОСТов, пока директор мне ни сказал веский аргумент: НАДО! А то мы все зарплату не получим. Ну, с таким аргументом не поспоришь. Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
21.1.2006, 17:50
|
Guest Forum
|
А этот документ из того же разбирательства: кто, чего и кому должен (триада АВТОР-ЗАКАЗЧИК-МОНТАЖНИК)... Прикреплённый документ касается прав и обязанностей проектировщиков при проведении авторского надзора (Положение об авторском надзоре), а также указывает на технические документы, которые проектная организация обязана предоставить для монтажа и для сдачи объекта Заказчику. = 38 кб
|
|
|
|
Гость_Yuli_*
|
4.4.2006, 11:16
|
Guest Forum
|
подскажите пожалуйста до какого сечения можно использовать крепление Травеса+2 шпильки и Лента перфорированная+2 шпильки
|
|
|
|
Гость_RRR_*
|
12.7.2007, 19:22
|
Guest Forum
|
Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0
|
|
|
|
|
12.7.2007, 22:00
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941
|
Цитата(RRR @ 12.7.2007, 20:22) Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0 Ой спасибо , как было интересно почитать. а других выпусков у вас нет? Очень интересно было бы посмотреть. Такое сейчас большой дефицит А на счет крепления, то все эти хомуты есть дорогостоящая продукция и воздуховоды обычно крепят на траверсу+подвески или перфорированную ленту. Мы не исключение тоже так крепим. Удобно, быстро, качественно и соответствует нормам. Правда, когда заказчик оплачивает специальные крепежи, мы используем и их. С уважением.
|
|
|
|
|
16.10.2007, 11:17
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)
Прикрепленные файлы
В_32.dwg ( 252,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3017
|
|
|
|
|
25.3.2008, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16690
|
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, найти типовую серию 5.904-1 выпуск 1 (в двух частях) - "Рабочие чертежи" (часть I и часть II). Полное её название: "Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений" - "Детали крепления воздуховодов" - серия 5.904-1 выпуск 1 ------------------------------------------ Очень надеюсь на Вашу помощь! В ответ также могу переслать некоторую литературу в электронном виде по ОВК. С Уважением, Ирина
Сообщение отредактировал Litvinov - 25.3.2008, 14:13
Причина редактирования: все контакты в профиле
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
|
Должен ли проектировщик закладывать в спецификацию детали крепления (хомуты, перфоленту и т.д.)?
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
29.6.2008, 11:19
|
Guest Forum
|
На чертежи HILTI показан кронштейн типа L, используем нечасто, гораздо чаще применяем типы Z, с резиновым амортизатором, либо без. От перфоленты давно отказались при открытом монтаже. Кроме HILTI такого типа крепежа полно, у каждого производителя свои наименования. Но смысл по латинским буквам которые они напоминают: кронштейн L, Z, V
|
|
|
|
Гость_есн_*
|
1.9.2008, 14:43
|
Guest Forum
|
Помогите будьте добры, необходим типовой чертеж крепления дефлектора цаги Д=200мм, нужен только один листок, если у кого есть и не затруднит скинуть
|
|
|
|
|
30.3.2009, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
|
Народ,а что вы все ищете эту серию 5.904 в 3 частях?уж не она ли лежит здесь: http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=5.904?
Сообщение отредактировал x-legend - 30.3.2009, 0:28
|
|
|
|
|
1.6.2009, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2009
Из: киев
Пользователь №: 32639
|
воздуховоды сечением до 350х350 крепим на полоску оцинковки (свое производство, дешево и сердито), сечения больших размерОФФ крепим на шпильку и уголок или профиль, еще до сих пор все держится...
|
|
|
|
|
7.6.2009, 23:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.6.2009
Пользователь №: 34533
|
Вечер добрый коллеги! Подскажите на что лучше вешать две ветки воздуховодов диаметром от 800 до 560 длинной метров 10, чтобы не происходило качения. Это ветка приточки - висит в спорт. зале. До конструкции к которой подвешивается 5 метров. К боковой стене закрепиться на получится. Я так предполагаю это две шпильки и профиль или хомут и одна шпилька? и второй вопрос: если я из СНиП 3.05.01-85 правильно понял шаг крепления не ближе чем 3 метра? и расчаливать их нужно?
Спасибо.
|
|
|
|
|
27.6.2009, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
|
на трос вешайте.... непонятно одно какое качение??? у вас что пневмо транспорт или очень большие скорости????? при работе системы ни какого качения нету....
|
|
|
|
|
29.6.2009, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392
|
Завязывать пора с перфолентой, колхоз все это. Прямоуголку только на траверсах, сечение до 400\200 на "ушах Z" и шпильках. Даже кругляк этим способом("уши L") или на хомутах(обязательно с резиновой прокладкой!)+шпилька. И все чтоб было параллельно и перпендикулярно! Пускай подольше, но все аккуратно. И от саморезов на кругляке пора отказываться, заклепки в шахматном порядке и все сплошняком силиконить, особенно приток. Крепеж только фишеровский. Так-то.
|
|
|
|
|
19.8.2009, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Привет. нашел графики и таблицы для макс. нагрузки на траверсы, а вот какую массу выдержит шпилька не нашел, мот кто подскажет?
Сообщение отредактировал Roma - 19.8.2009, 12:01
|
|
|
|
|
5.9.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392
|
Не скажу. Но, на практике испытывали - 4 шпильки 8-ки, длиной по 6м (болталась, как колбаса, через "бочата", контргайки) подвешивали 2 поддона кирпича(по 360 шт, кирпич, помнится, по 3 кг) в потолке - Бетон, анкер распорный д8. 2 месяца висело все, потом уехали с объекта. Дома у друга турник самопальный, 2 анкер\клина 8-ки , шпилька 8-я, вертит "солнышки". 120 кг. №-й год, проблем нет.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348
|
Цитата(ss.23 @ 20.1.2006, 23:36) Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб). Доброго времяни суток, уважаемый ss.23! По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )! Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46996
|
Цитата(Litvinov @ 16.10.2007, 12:17) Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо? Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам) На саморезах мы собрали всю вентиляцию элетростанции о четырех котлах для Роснефти, у технадзора вопросов на эту тему небыло!!!
|
|
|
|
|
13.12.2010, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Подскажите, плиз, какие есть НОРМАЛЬНЫЕ, ЗАВОДСКИЕ крепления для вертикальных круглых шахт? (За одно можно и для прямоугольных). Чаще всего вешаем трубы на "хомуты вентиляционные" которые крепятся к стене на сантехническую шпильку с пластиковой пробкой. Это отлично работает для маленьких диаметров и близко расположенных к стене труб. Бывает же, что труба отстаёт от стены на 30-80 см. Шпилька при этом сильно гнётся, а труба раскачивается на ветру. Для прямоуголки можно использовать L крепёж из какого-нибудь профилированного металла - держит жёстко, особенно если саморезить его к трубе. У кругляка площадь соприкосновения с таким крепежом гораздо меньше, и больше одного самореза лучше не вкручивать. Поделитесь опытом, кто как делает?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|