> Вибрация полотенцесушителя, того - гляди оторвется
Галиев
сообщение 31.5.2018, 20:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги!
В одном из МКД, с моей крышной котельной, началась такая катавасия - что ни пиковый разбор ГВС, то по одному (?) стояку начинает распространяться вибрация различной интенсивности. Чем больше открыто кранов, тем сильнее трясется полотенчик в одной из квартир. От беды, его двумя хомутами привязали к стене, а то руками трудно было удержать иной раз.
Что предпринималось:
1. отключали насос циркуляции и перекрывали обратку в котельной - трясется;
2. перекрывали вибрирующий стояк сверху и снизу на предмет перетока через какой либо дефектный смеситель холодной воды и опорожняли его - холодной воды не наблюдалось;
3. убрали обратный клапан (на фиг не нужный) на врезке исходной воды перед ПТО. Первый вечер - тишина! Ура-а-а! - Дулю с маком, то пятница была, все по деревням разъехались и пика разбора не было. В воскресенье вечером полотенчик трясло как паралитика.
4. перекрывали вентили вверху и внизу стояка поочередно на предмет обнаружения отвалившейся тарелки клапана - все одно трясет;

Началась эта хрень где-то с месяц назад, трясет только один (другие не жалуются? - а дом четырех подъездный, на 180 квартир) стояк. Нет разбора воды - нет вибрации. Еще испытывали - во время вибрации перекрывали кран в котельной, на врезке исходной воды перед ПТО, мгновенно тряска прекращалась.

Пытались раздобыть бубен, пока безрезультатно. bang.gif

Есть еще одна задумка - труба, через которую вся холодная вода идет на подпитку ГВС, всего - навсего Ду 25 и длинной метров десять, сопротивление ее колоссальное, с момента ввода в 2013 году могла и зарасти вдобавок. Думаем в подвале бросить еще одну перемычку между исходной водой и обраткой ГВС.

Не встречалась ли похожая байда кому либо из наших форумчан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.5.2018, 21:38
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ещё раз проехаться по терминологии)? НЕТ ТАКОГО СЛОВА, ПОДПИТКА ГВС!!! ГВС - ЭТО ТРУБА, С НАЧАЛОМ И КОНЦОМ. В НАЧАЛЕ ТРУБЫ СТОИТ ТЕПЛООБМЕННИК, ЭТИМ И ТОЛЬКО ЭТИМ ГВС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХВС. НАЛИЧИЕ ЛИНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЕЁ В ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО, В КОТОРОМ ЦИРКУЛИРУЕТ НЕКИЙ ОБЪЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОДПИТКОЙ, КАК В НЕЗАВИСИМОМ ОТОПЛЕНИИ. Отсюда и лажа эта с тряской. Потому что назвали трубу подпиткой, и диаметр выбрали как для подпитки. А расход и скорость совсем другие. Не подпиточные ни разу. Увеличивайте диаметр, пройдёт. У нас нечто похожее, при открытии горячих кранов еле заметная вибрация ощущается. Наверное, кто-то с левым образованием "подпитку ГВС" посчитал на пару размеров меньше.

Сообщение отредактировал Машинист - 31.5.2018, 21:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.5.2018, 23:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и еще аспект, кроме ф трубы хвс идущей на ГВС в котельную, гляньте прокладки на этом ПС, как пить дать отверстие маленькое, а расход стояка пропускать вынуждено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.6.2018, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Машинист @ 31.5.2018, 21:38) *
Ещё раз проехаться по терминологии)? НЕТ ТАКОГО СЛОВА, ПОДПИТКА ГВС!!! ГВС - ЭТО ТРУБА, С НАЧАЛОМ И КОНЦОМ. В НАЧАЛЕ ТРУБЫ СТОИТ ТЕПЛООБМЕННИК, ЭТИМ И ТОЛЬКО ЭТИМ ГВС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХВС. НАЛИЧИЕ ЛИНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЕЁ В ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО, В КОТОРОМ ЦИРКУЛИРУЕТ НЕКИЙ ОБЪЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОДПИТКОЙ, КАК В НЕЗАВИСИМОМ ОТОПЛЕНИИ. Отсюда и лажа эта с тряской. Потому что назвали трубу подпиткой, и диаметр выбрали как для подпитки. А расход и скорость совсем другие. Не подпиточные ни разу. Увеличивайте диаметр, пройдёт. У нас нечто похожее, при открытии горячих кранов еле заметная вибрация ощущается. Наверное, кто-то с левым образованием "подпитку ГВС" посчитал на пару размеров меньше.

Ну, что Вы кричите-то (CAPS)? - Мы прекрасно все слышим, и прислушиваемся, и так далее...
Ну, обозвал я ее "подпиткой", а по сути, такая же система теплоснабжения получается, которая "открытая", полотенчики есть отопительные приборы, а подпитка ею и останется. И кстати - да, если в этой замкнутой системе не поддерживать подпиткой постоянное давление, то на верхних этажах из кранов летит воздух пополам с водой.
Ну, да не в этом суть, как говорится.
Диаметры позорные, слов нет, две идентичные крышные котельные есть, на второй еще раньше переварили Ду 25 на Ду 50, а на этой пока низзя, судятся жильцы со строителями, аккурат из-за этой котельной, и переделывать до суда никак, вот и думаем в подвале перемычку кинуть между ХВС и циркуляционной линией ГВС.

Цитата(инж323 @ 31.5.2018, 23:12) *
и еще аспект, кроме ф трубы хвс идущей на ГВС в котельную, гляньте прокладки на этом ПС, как пить дать отверстие маленькое, а расход стояка пропускать вынуждено.

Проверим, но, мало вероятно. Если их выдавило внутрь, американки потекли бы, а тряска началась по окончании отопительного сезона. Мы сегодня на котлах подняли задание до той же величины, что была зимой, в понедельник посмотрим, есть ли между этим связь.

Сообщение отредактировал Галиев - 1.6.2018, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.6.2018, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



на подпитку ГВС 25 труба, а какая выходит ГВС и циркуляция?

есть еще устройство промывки ствола мусоропровода, к нему вода подводится должна и холодная и горячая, располагается оно вверху. если у вас ствол этот есть, то можно подключиться для проверки хотя бы. правда стояк этот из стали любят делать... может уже зарос.

делая перемычку ХВС-циркуляция нужно обязательно на циркуляции обратный клапан поставить, а это дополнительное сопротивление, хватит ли напора циркуляционного насоса?


ПС стояк подпитки 25мм не мог зарасти, там скорости адовые должны быть, а зарастание идет на малых скоростях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2018, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 16:56) *
1.на подпитку ГВС 25 труба, а какая выходит ГВС и циркуляция?

2.есть еще устройство промывки ствола мусоропровода, к нему вода подводится должна и холодная и горячая, располагается оно вверху. если у вас ствол этот есть, то можно подключиться для проверки хотя бы. правда стояк этот из стали любят делать... может уже зарос.

3.делая перемычку ХВС-циркуляция нужно обязательно на циркуляции обратный клапан поставить, а это дополнительное сопротивление, хватит ли напора циркуляционного насоса?


4.ПС стояк подпитки 25мм не мог зарасти, там скорости адовые должны быть, а зарастание идет на малых скоростях.

1. Ду 80 х Ду 50.
2. нет.
3. обратный клапан стоит сызнова.
4. нет стояка подпитки 25 мм, есть просто кусок трубы 25 мм на отпае от трубы 57 мм. Стояки в доме как бы не 32.

Полотенчик закрепили надежно к стене, теперь от него лишь легкое жужжание. Авось само пройдет. laugh.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 4.6.2018, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.6.2018, 19:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Галиев @ 4.6.2018, 17:04) *
1. Ду 80 х Ду 50.
2. нет.
3. обратный клапан стоит сызнова.
4. нет стояка подпитки 25 мм, есть просто кусок трубы 25 мм на отпае от трубы 57 мм. Стояки в доме как бы не 32.

Полотенчик закрепили надежно к стене, теперь от него лишь легкое жужжание. Авось само пройдет. laugh.gif

1. л логика, "подпитка" должна быть Ду80, край не менее 65, никакие расчеты не нужны.

3. про обратный я говорю про перед "перемычку между исходной водой и обраткой ГВС", иначе ХВС в обход теплообменника будет идти к потребителю в пик.
4. еще раз перечитал. 10м равзе не заменить? путь даже за свой счет, явно дешевле и проще будет, чем судиться. вполне возможно от больших скоростей что то где то резонирует.


ПС трубы стальные все что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2018, 20:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 19:09) *
1. л логика, "подпитка" должна быть Ду80, край не менее 65, никакие расчеты не нужны.

3. про обратный я говорю про перед "перемычку между исходной водой и обраткой ГВС", иначе ХВС в обход теплообменника будет идти к потребителю в пик.
4. еще раз перечитал. 10м равзе не заменить? путь даже за свой счет, явно дешевле и проще будет, чем судиться. вполне возможно от больших скоростей что то где то резонирует.


ПС трубы стальные все что ли?

1. Проектировщика в студию! А монтажники упрямо лепят "согласно проекта".
3. Повторяю, в подвале, на узле управления циркуляцией ГВС уже стоит обратный клапан, уже пять лет. Для чего? - см. п. 1.
4. Ни сколько не заменить, пока суд идет. Вот в подвале и планируем перемкнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:45