> Изоляция трубопроводов
LENKA00
сообщение 19.4.2018, 12:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Здравствуйте. В подвале жилого дома, на трубы холодного и горячего водоснабжения применили для изоляции цилиндры Акотерм Ц. Подрядчики просят заменить на цилиндры с алюминиевой фольгой Акотерм (А). Обязательно ли применять в подвале цилиндры с алюминиевой фольгой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 19.4.2018, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(LENKA00 @ 19.4.2018, 13:36) *
Здравствуйте. В подвале жилого дома, на трубы холодного и горячего водоснабжения применили для изоляции цилиндры Акотерм Ц. Подрядчики просят заменить на цилиндры с алюминиевой фольгой Акотерм (А). Обязательно ли применять в подвале цилиндры с алюминиевой фольгой?

Ну если заказчик просит почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2018, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а у Вас что минвата без защитного слоя была заложена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 20.4.2018, 8:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Были заложены цилиндры с маркировкой Аккотерм Ц-100-1000.54.40 - Это получается что в такой маркировке нету ни какого покровного слоя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2018, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



с одного с сайтов
Цитата
Покровный материал — алюминиевая фольга (А).

Примеры условного обозначения:

Цилиндр из минеральной ваты АКОТЕРМ Ц марки 100, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 76 мм и толщиной 40 мм:

Ц 100-1000.76.40 ТУ BY 101474788.002 – 2011

Цилиндр из минеральной ваты АКОТЕРМ Ц марки 75, с покрытием из алюминиевой фольги, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 32 и толщиной 30 мм:

Ц 75/А-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.4.2018, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



маркировка изоляции с фольгой имеет /А в маркировке, например Ц 75-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011 ( с официального сайта вроде). Та же самая изоляция без фольги Ц 75-1000.32.30 ТУ BY 101474788.002 – 2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.8.2018, 10:16
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не создавая новой темы.
Кто задавался вопросом, по какому принципу мы изолируем сети горячего и циркуляционного водопровода по версии СП61? По нормативному тепловому потоку или еще как? Гугл с хода не ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 30.8.2018, 8:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



Цитата(Сантехник @ 28.8.2018, 10:16) *
Не создавая новой темы.
Кто задавался вопросом, по какому принципу мы изолируем сети горячего и циркуляционного водопровода по версии СП61? По нормативному тепловому потоку или еще как? Гугл с хода не ответил.


Изоляция на ГВС вроде как обычно считается по заданной величине снижения температуры транспортируемой воды, чтоб по пути к потребителю не остыла ниже 60 ºС. Можно еще по заданной температуре на поверхности ("Для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества с температурой 100ºС и ниже температура на поверхности должна приниматься не более 35 ºС").
Только в формулы внимательно в СП стоит проверять, а еще лучше со справочниками по теплотехническим расчётам сверяться. В СП 41-103-2000 вообще была опечатка на опечатке. В 61.13330.2012 вроде получше, но мало ли что.
Можно еще поставщиков изоляции попросить расчёт предоставить. Но они тоже не все одинаково успешно считают. Чаще: вот у нас есть очень большая очень обобщенная формула, а вот ... тадаааа!... конечное значение толщины изоляции. Если заказчику хочется подробный расчёт, такое естественно не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.9.2018, 9:50
Сообщение #9


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Спасибо. Годится.

Сообщение отредактировал Сантехник - 1.9.2018, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.9.2018, 10:01
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Zabira @ 30.8.2018, 8:37) *
Изоляция на ГВС вроде как обычно считается по заданной величине снижения температуры транспортируемой воды, чтоб по пути к потребителю не остыла ниже 60 ºС.

Какой расчетный расход участка трубопровода вы принимаете для расчета?
Цитата(Zabira @ 30.8.2018, 8:37) *
"Для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества с температурой 100ºС и ниже температура на поверхности должна приниматься не более 35 ºС"

В СП 61 - 40 ºС, что из них обязательное не вникал. Опять же, Какой расчетный расход участка трубопровода вы принимаете для расчета?

Сам спросил, сам отвечу)
При транспортировании воды с расчетным расходом теплоизоляция из расчета снижения температуры в пределах здания практически не актуальна. Расчет циркуляционного расхода идет при отсутствии водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 17.5.2022, 15:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Всем привет!
Имеется завод пищевой продукции. Иностранный заказчик в ТЗ написал, что к нержавеющим трубам внутри завода применить теплоизоляцию облицованную изоксальными алюминиевыми листами. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что за зверь такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.5.2022, 18:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(greydemon13 @ 17.5.2022, 15:44) *
Всем привет!
Имеется завод пищевой продукции. Иностранный заказчик в ТЗ написал, что к нержавеющим трубам внутри завода применить теплоизоляцию облицованную изоксальными алюминиевыми листами. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что за зверь такой?

если правильно понимаю, то тонкие листы алюминиевые, почти как фольга, но форму держит. покрываются цилиндры минватные некашированные аналогично как и оцинковкой. чуть дешевле оцинковки выходит.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 17.5.2022, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 18.5.2022, 12:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Цитата(jiexawcr @ 17.5.2022, 18:08) *
если правильно понимаю, то тонкие листы алюминиевые, почти как фольга, но форму держит. покрываются цилиндры минватные некашированные аналогично как и оцинковкой. чуть дешевле оцинковки выходит.

Спасибо! А можно ссылку на производителя или хотя бы на дилера какого-нибудь, чтобы хотя бы посмотреть, что закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.5.2022, 14:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(greydemon13 @ 18.5.2022, 12:05) *
Спасибо! А можно ссылку на производителя или хотя бы на дилера какого-нибудь, чтобы хотя бы посмотреть, что закладывать?

прошу ссылку не принмаить как рекламу, вторая попавшаяся ссылка с яндекса. там просто номенклатура и гост указаны, прошу только это смотреть


вроде как вот такие, но мне казалось еще тоньше 0,5мм были
https://mdmgroup-spb.ru/produkciya/alyumini...829375#%D0%9416
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 20.5.2022, 9:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Цитата(jiexawcr @ 18.5.2022, 14:51) *
прошу ссылку не принмаить как рекламу, вторая попавшаяся ссылка с яндекса. там просто номенклатура и гост указаны, прошу только это смотреть


вроде как вот такие, но мне казалось еще тоньше 0,5мм были
https://mdmgroup-spb.ru/produkciya/alyumini...829375#%D0%9416


Огромное Вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения