> Отопление панорамного остекления. Как правильно?
engproj
сообщение 20.7.2018, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261



Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю).

Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно?

Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там?


Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!

Прикрепленный файл  __.png ( 178,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.7.2018, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMART GUY
сообщение 9.8.2019, 19:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355703



Цитата(jiexawcr @ 20.7.2018, 18:04) *
сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif


скорее всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.8.2019, 20:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



попросите у архитектора нормальный разрез по ЛК, чтобы был виден узел примыкания площадки ЛК и витража. Между стеклом витража и площадкой должен быть зазор, достаточный для установки открытого конвектора с крепление на кронштейн, трубы к конвектору в стяжке или под площадкой ЛК.
Если есть полноценный воздушный зазор между площадкой и стеклом (горизонтальный профиль витража не примыкает к площадке), то на пол 1 этажа радиатор достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMART GUY
сообщение 9.8.2019, 20:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355703



при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений

Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 20:30) *
при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений


а если честно я порой просто ох.......ваю от тупых расчётов
Цитата
19.Запрещено использование нецензурных выражений, в том числе и в завуалированной форме (с применением латинских букв или знаков).
Лучше окажитесь не менее изумлённым своим соблюдением правил. Потом. После штрафа.


Сообщение отредактировал Skaramush - 12.8.2019, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:41