> Вентиляция коттеджа/столовая, бассейн, камин/, +`Камин-II`+`Вент.котт. from Vitek`
Гость_Заглянул_*
сообщение 10.8.2005, 19:31
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Vitek @ Aug 10 2005, 19:52 )
.. я поставил заслонку с электроприводом. И вывел регулятор в гостинную.А каким образом увязать данный регулятор с 5-ти ступенчатый регулятор оборотов вентилятора...

У регуляторов скорости обычно есть выход с неизменяемым непряжением
И у плавных, и у ступенчатых.
(Да и все они у Хуанхэ сделаны)
Скорость 0 - выход 0 В, скорость не 0 - выход 220В.
На худой конец, если там есть какая нибудь лампочка - индикатор
работы, снять снее напругу для реле.

В первом случае можно вообще обойтись без реле. Если эл.привод
позволяет такой тип подключения. ( Например DAN2N )

К сожалению не знаю какие они - регуляторы VTS, но если кините
схему подключения, то можно покумекать.И описание Вашего эл.привода.


PS
Кстати, по поводу усложнения системы... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitek_*
сообщение 11.8.2005, 10:00
Сообщение #32





Guest Forum






Привд будет DAN2N, насчет регуляторов ВТС знаю лишь что преобразователь частоты FC/1Ph/8A и микропроцесоор PDA, щит автоматики SCK-1V1-NW1F15. К сожалению знания автоматики у меня маловато, обычно закладывал штатную автоматику. Но видимо вскоре придется серезно за нее взятся.
P.S. Я не считаю это неоправданным усложнением системы, тк это необходимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 11.8.2005, 11:17
Сообщение #33





Guest Forum






... у Ремака, кстати, есть готовый вариант такого управления.
На щит OSX (может работать автономно, не привязываясь к блоку управления Remak) подаётся внешний сигнал 1-10в, 24в, а он уже переключает на нужную ступень 5-ти ступенчатый трансформаторный регулятор скорости (мощности) вентилятора. Стоит не дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitek_*
сообщение 11.8.2005, 12:47
Сообщение #34





Guest Forum






Дело в том что ВТСку уже заказали. И мне необходимо привязаться именно к ней .Насчет Ремака спасибо буду иметь в виду на будущее.
Кстати а не может ли щит ОSХ ремаковский работать с блоком управления ВТС щитом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 11.8.2005, 13:24
Сообщение #35





Guest Forum






Об том и речь, что эта штуковина самостоятельная. Её можно присоединить к чему угодно (при желании, и к VTS).
-----------

Вы только этому щитку (OSX) об этом не говорите (к чему он присоединён), а то чехи поляков недолюбливают. biggrin.gif
------------
Ниже прикрепил описание (1,81 Мб). На стр. 14 - параметры OSX и выполняемые функции (последняя колонка таблицы). На стр. 21 - схема подключения.

Удачи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OSX_Remak.zip ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10082
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 11.8.2005, 20:15
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Vitek @ Aug 10 2005, 19:52 )
На ветку приточки на камин я поставил заслонку с электроприводом. И вывел регулятор в гостинную.А каким образом увязать данный регулятор с 5-ти ступенчатый регулятор оборотов вентилятора.

Еще раз перечитал.
У Вас вентилятор на приточке для камина ? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitek_*
сообщение 12.8.2005, 10:51
Сообщение #37





Guest Forum






To SS.23
Большое спасибо за схемку выручили.
Обещаю щитку не говорить что он присоединен к вражескому оборудованию! tongue.gif

То Заглянул

нет приточка общая на весь дом.Просто в гостиннню для камина вывел отдельную ветку от общего притока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 12.8.2005, 15:19
Сообщение #38





Guest Forum






Ваше мнение коллеги!В коттедже на 1 этаже гараж выше жилые помещения.Если я проложу вытяжку из гаража через общую вентшахту,где проходят притоки и вытяжка не будет ли каких нибудь противоречий с действующими нормами.Ведь в гаражных выбросах вредные вещества.Вытяжка из гаража отдельная,приток общий с домом гдето 0,8 от вытяжки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 12.8.2005, 19:07
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Vitek @ Aug 12 2005, 11:51 )
нет приточка общая на весь дом.Просто в гостиннню для камина вывел отдельную ветку от общего притока

Не знаю какое необходимо относительное увеличение приточки
относительно обычного обьема при "включении" камина,
но тут возникли вопросы :
Открытие заслонки в системе физически изменяет общую характеристику
сопротивления сети - общее сопротивление становится меньше.
Отсюда ОБЩАЯ производительность возрастает.
Без регулятора скорости для вентилятора.

Разве каминная отделена от остальных помещений шлюзами ?
Зачем тогда регулятор скорости ?

Зачем вообще заслонка если есть регулятор скорости ? Воздух нужно
закинуть именно в каминную принципиально ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitek_*
сообщение 12.8.2005, 20:57
Сообщение #40





Guest Forum






На камин подается 300-800м3/ч здесь мнения расходяться.Я обычно беру по 400 но только на время горения камина, тк огню нужен приток воздуха да и тяга лучше создается.В остальное время эти кубы подавать только переводить энергию на их подготовку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянул_*
сообщение 12.8.2005, 23:21
Сообщение #41





Guest Forum






Ну у Вас же отдельная ветка для каминной от общего притока.
С увеличением скорости вентилятора и одновременным открыванием
заслонки на этой ветке , если я правильно понял.

Чем это отличается от простого увеличения скорости ? Без всяких
заслонок.
Если подать теже 300..800м3 в какой-нить холл, или по всем
помещениям побольше на немного,
от этого чего изменится ? Если Вы дуете притоком в каминной,
то значит именно этот воздух полетит в трубу ?
Или вы поддувало для камина делаете ?

Ведь не предлагаю постоянно дуть с запасом. Например, если не трогая
вентилятор, в сети закрыть какую-нить заслонку, ОБЩАЯ производительность
систему УМЕНЬШИТСЯ. Немного уменьшится и электропотребление,
но это смотря конкретно какой вент. и его характер-ки.
Судя по косвенной, вышеприведенной, информации, у Вас общий приток 2000м3. Когда включают камин надо 2400м3. Т.е. +20%
Это вполне нормальная цифра для регулирования только заслонкой
на одной из веток.

Может еще кто просветит ?



PS Я тоже считаю что на средненький камин 300..400м3 хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 7.8.2007, 10:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Господа может ктонибудь поможет???
Дело вот в чем-у меня в коттедже 2 камина в разных помещениях.Хотелось бы сделать отдельную приточку ,но для двух каминов.Обязательно ли ставить заслонки с приводом на ветки да еще и автоматику ????Может можно просто подавать одновременно в два помещения как будто работает два камина?А излишки будут уходить в дымоход камина .Чем дымоход-не естественная вытяжка?И сделать еще общеобменку на все помещения коттеджа.Господа помогите пжста.Сезон отпусков ,но может ктонить откликнетса.....
Заранее блгодарен

Да и вот еще что.Может кто нибудь знает расход воздуха требуемый на горение для угольного котла или где это можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 7.8.2007, 13:03
Сообщение #43


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



может быть эта тема вам поможет КАМИН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 10.8.2007, 13:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



к Антохааа
Спасибо rolleyes.gif
А сами как? приведенная схема сработала?Думаю что такая схема возможна исключительно при подаче воздуха без иск.побуждения,что не всегда возможно из-за сопротивления,и не каждый заказчик позволит крушить его камин.....в остальном идея хорошая,а главное затрат минимум
с наступающим кстати праздничком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 10.8.2007, 15:54
Сообщение #45


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Идея сработала или нет не знаю так как с теми проектами/обьектами которые я или фирма делала раньше по этой схеме связи нет - нет возможности даже у монтажников спросить не то что у хозяев дома. А по тем проектам что сейчас в работе - ну они в работе. Кто знает когда их построят.

На счет крушить камин - это идея как я понимаю только для нового строительства причем нужно взаимодействовать с каминщиками чтобы они тоже были в курсе вообще что нужен именно ТАКОЙ камин .....
Если камин уже есть то тут либо форточка либо игры баллансом по этажу ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 9.4.2008, 0:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Да прибуде с вами сила! Чтобы не плодить подобные темы свой вопрос изложу здесь.

Речь как вы догадываетесь пойдёт о камине и котедже.
В этом частном домике имеется гостинная с камином. Проработав существующие обсуждения на разных форумах остановился на 400-500 м3/ч. Первоначально в этой гостинной я хотел сделать вытяжной канал на 1-кратную общеобменку. Но засомневался насчет совместной работы обычного вытяжного канала с решёточкой и камина. Уж не получится ли обратная тяга в канале при работе камина?
И ещё. Описывают, что закладывают канал, который подает наружный воздух непосредственно перед камином через пол. Ведь этот воздуховод как-то утеплять надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.4.2008, 13:16
Сообщение #47


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



так "подпор" в 400-500 кубов и нужен теоретически чтобы вытяжка не опрокидывалась. У вас общеобменная вытяжка естественная? Если канал самостоятельный тоесть идет на кровлю ни с чем больше не обьединяясь то я для себя считаю что ничего страшного если он даже и опрокинется не будет даже бывает при проектировании учитываю такую возможность .
Практически как это все будет - не знаю
А что проблема утеплить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.4.2008, 14:19
Сообщение #48


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Меня такой вопрос интересует. Камин догорел - вьюжку закрыли, вентиляция естественная, на улице зима, подсос камина тоже закрывать или улицу отапливать будем? Или он настолько мал, что значения не имеет и не выдует за ночь тепло или там вообще радиаторы, или же это защита от дыма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 15:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.4.2008, 0:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Заказчик хочет всё по минимуму (домик на продажу), поэтому никакой механической вентиляции не предусматривается. Предпологаю, что в этом случае (если форточки закрыты) как раз и возможно поступление наружного воздуха через вытяжной канал (кстати, он действительно самостоятельный). Значит уважаемые коллеги утверждают, что такая ситуация не страшная. Ну что-ж, уже легче.

А утеплить канал может и ничего не мешает, только как разместить этот канал в обычном перекрытии? Да ещё и утеплённый? В подшивном потолке нижнего этажа? Впрочем в моём случае камин на первом этаже, но от этого не легче, т.к. за смежной стенкой возле которой расположен этот очаг тепла находится гараж. В следствие чего придётся тянуть метров 5 утепленного воздуховода в полу а потом ещё и на фасаде как-то облагораживать. Или этот канал подачи наружного воздуха и не нужен? Можно без него обойтись, т.е. форточки и приточно-вытяжная шахта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2008, 1:07
Сообщение #51


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:57) [snapback]240881[/snapback]
Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает.

Да ладно, кто бы мог подумать.

Ну да пожалуй погорячился. biggrin.gif Но ответа навторую половину вопроса о том как волшебный канал будет работать с ВЕ я так и не увидел.

Просто порой интересно видеть споры с слюной у рта простынут люди при 18 или надо 20 подавать и о сквозняках.
А тут ху*к -30 в комнату и все зае....

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.4.2008, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 10.4.2008, 10:13
Сообщение #52


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(ivan-l-ing @ 9.4.2008, 15:19) [snapback]240813[/snapback]
Меня такой вопрос интересует. Камин догорел - вьюжку закрыли, вентиляция естественная, на улице зима, подсос камина тоже закрывать или улицу отапливать будем? Или он настолько мал, что значения не имеет и не выдует за ночь тепло или там вообще радиаторы, или же это защита от дыма?

ИМХО - закрывать конечно. Если ручной привод - ручками если клапан с приводом - кнопачку нажал и ОК .

Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:57) [snapback]240881[/snapback]
Камин не русская печка - греет, только когда огонь в нем горит, потом быстро остывает.

Ну тут не поспоришь

Цитата(Giedi Prime @ 10.4.2008, 1:31) [snapback]241022[/snapback]
Значит уважаемые коллеги утверждают, что такая ситуация не страшная. Ну что-ж, уже легче.

В следствие чего придётся тянуть метров 5 утепленного воздуховода в полу а потом ещё и на фасаде как-то облагораживать. Или этот канал подачи наружного воздуха и не нужен? Можно без него обойтись, т.е. форточки и приточно-вытяжная шахта?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry149871
уважаемый коллега тобишь я считаю что это нежелательно, но не беда. Но опятьже на своих обьектах после пусконаладки я небыл - ничего утверждать не могу. Но фирма проектно-монтажная вродебы за 2 года претензий сама не получала и мне их не озвучивала.
там картинки из книжки есть. 5 метров много или мало - я не знаю.
можно обойтись и форточкой конечно - это вообще самое простое. Только форточку надо не забыть открыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 13.4.2008, 1:03
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Книжкины картинки хорошие, спасибо. Только я почему-то думал, что подводящий канал наружного воздуха заканчиватся какой-то металлической решёточкой ВОЗЛЕ камина, а не в нём самом. Если канал надо заводить под самые дрова, то это уже наверно печник должен конструкцию разрабатывать... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_l-max74_*
сообщение 11.8.2009, 16:26
Сообщение #54





Guest Forum






А еще такой вопрос: мы сделали приточную вентиляцию общую для бассейна и комнат цокольного этажа, вытяжная вентиляция механическая отдельная, по СНИП это не проходит, заказчик - частный клиент, но пригласил конкурентов , которые указали на этот недостаток, вопрос : как мне обоснованно отних отписаться, или с наименьшими затратами попробовать исправить это. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 30.9.2009, 14:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



что значит по снип не проходит? по каким конкретно пунктам не проходит, пусть скажут ваши конкуренты?
зы.
если это еще актуально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexershik
сообщение 25.5.2010, 7:36
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.5.2010
Из: Казань
Пользователь №: 56692



И самое главное по какому снипу ето не проходит мне тоже интересно huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 4.10.2010, 8:33
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Подскажите, пожалуйста: можно ли в шахту естественной вытяжки засунуть трубу принудительной, меньшего диаметра?
Мне нужно в коттедже сделать вентиляцию: естественную из С.У., и принудительную от кухонной плиты. Не хочу, чтобы на крышу выходила ещё одна труба (причём опять же утеплённая). Принудительную можно, в принципе, дотянуть аж до зонтика. Там, по идее, продавить обратно уже не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_2007
сообщение 22.8.2012, 17:06
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160776



господа, а не специалисту с вами можно общаться?
сам строю коттедж, есть опыт самостоятельного проектирования, строительства и эксплуатации (уже 10 лет) приточки+ возд. отопление офисе.
Отопление в коттедже будет воздушное. Много времени провел, пытаясь общаться на выставках и с продавцами оборудования. Они на мои вопросы не отвечают. Например, если в водяном калорифере антифриз, то, зачем автоматика защиты от замораживания, или, почему не стоит ставить два пластинчатых рекуператора последовательно, или, если рекуператор из целлюлозы такой хороший, то, почему он такая редкость и зачем тогда роторные рекуператоры?.
Прошу, не предлагайте мне "под ключ за лимон" но за консультации готов платить.
Действительно нужна помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.8.2012, 9:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



не заморачивайтесь с воздушным отоплением в жилье - это добрый совет.
тем более если вы не проектировщик.
при антифризе защита от заморозки теплообменника глобально не нужна, но это не сильно удешевит систему автоматики, а если еще и два рекуператора то это вообще копейки на этом фоне, а для них нужно предусматривать байпасы и туже автоматику для борьбы с их обмерзанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:02