Уважаемые специалисты.
1) Я вычитываю по сети модбас параметры от анализатора (Lovato) DMG-6, который меряет разные параметры электросети. Обратил внимание, что параметр накопления Kwth (imported total active energy) не изменяется - все время ноль, в то время как Kwth(exported energies) постоянно накапливаются.
2)Нагрузка, которую измеряет анализатор - это обычное здание типа больница, - не думаю, что там есть генерирующие устройства.
3)На самом анализаторе полистал меню - добрался до параметров активной мгновенной мощности и обратил внимание, что все со знаком минус (например -20 Квт, причем по всем фазам L1, L2, L3). Также в меню тестирования правильности подключения обратил внимание на сообщение типа "Inverse TC L", - означает неверную полярность при подключении трансформатора тока.
4) В общем сообщил местным электрикам, что скорее всего попутаны направления у трансформаторов тока. Они поменяли направленность - таким образом все мгновенные мощности стали положительными, Kwth (imported total active energy) начал накапливаться, а Kwth(exported energies) заморозился в одном значении. Но! тем не менее прибор выдает все туже ошибку "Inverse TC L", - перегружал не помогает.
5) Что может быть ? - это баг прибора или все таки нужно обратить внимание на какие то другие обстоятельства. Самое главное, что в хозяйстве имеются еще анализаторы: У некоторых была таже ошибка и после "исправления" и тестирования на предмет корректного подключения выдается тоже сообщение "Inverse TC L". Также имеются анализаторы где с подключением угадали изначально - там сообщение "ОК", ну и все положительные мгновенные Kwt по всем фазам.
|